Författare Ämne: F1245 startar inte med svart display och orange/grön lampa  (läst 1052 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Erik Renberg

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 917
  • Karma +0/-1
  • Respekterar naturlagarna
Det har varit kyligt inne någon dag, och nu ikväll kollade jag till min F1245 från 2010:

Medeltemperatur ute var under min inställning för Start av värme, men gradminuterna var noll. Så jag tänkte att jag provar starta om den och se om den kommer igång. Men det gör den inte:

Displayen är svart och statuslampan växlar långsamt mellan orange och grönt. Jag kan se på elmätaren att den drar ca 90 W (som vanligt), men den låter inte.

Lite sökningar på nätet och så tyder på att det kan vara styrkortet.

Jag har provat bryta strömmen, kollat huvudsäkringar, vanliga säkringar för VP, jordfelsbrytaren och väntat 30 min innan jag provade igen, men samma fel.

Jag har inte öppnat fronten och kollat något inne i pumpen ännu, men kanske det är nästa steg, innan jag ringer service? Vad ska jag så fall kolla? Jag är ingen elektriker men inte heller helt ohändig. Däremot känner jag mig inte så optimistisk att det är något jag kan fixa själv.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30755
  • Karma +21/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: F1245 startar inte med svart display och orange/grön lampa
« Svar #1 skrivet: 17 september 2025, 23:05:18 »
Läs av är och börvärde på framledningen?
Det kan vara framledningsgivaren som visar fel värde?

Sen finns nog bara interna dvärgbrytaren som du kan kolla själv, om displayen är svart.
« Senast ändrad: 17 september 2025, 23:08:21 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Erik Renberg

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 917
  • Karma +0/-1
  • Respekterar naturlagarna
SV: F1245 startar inte med svart display och orange/grön lampa
« Svar #2 skrivet: 18 september 2025, 06:59:18 »
Läs av är och börvärde på framledningen?
Det kan vara framledningsgivaren som visar fel värde?

Sen finns nog bara interna dvärgbrytaren som du kan kolla själv, om displayen är svart.

Nu är ju skärmen svart, så det går inte att läsa av någon temperatur alls, tyvärr.

(Men, jag kollade innan jag startade om värmepumpen, och framledningen var då 20 grader medan beräknad var 29, och det var därför jag provade starta om när jag inte förstod hur det kunde vara så)
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30755
  • Karma +21/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: F1245 startar inte med svart display och orange/grön lampa
« Svar #3 skrivet: 18 september 2025, 10:15:21 »
Nu är ju skärmen svart, så det går inte att läsa av någon temperatur alls, tyvärr.

(Men, jag kollade innan jag startade om värmepumpen, och framledningen var då 20 grader medan beräknad var 29, och det var därför jag provade starta om när jag inte förstod hur det kunde vara så)

Om du har kollat FA1-säkringen så är nog tyvärr nått kort trasigt.
Jag skulle ta hem en servicetekniker som få prova att byta ut olika kort, det är inte säkert vilket som hår gått hädan tyvärr.


Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Erik Renberg

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 917
  • Karma +0/-1
  • Respekterar naturlagarna
SV: F1245 startar inte med svart display och orange/grön lampa
« Svar #4 skrivet: 18 september 2025, 19:56:23 »
Tack, jag tog bort fronten och kollade FA1 och den hade inte löst ut (motionerade den också lite). Kikade också på utseendet på de olika kretskorten bakom plastluckorna. Såg inget uppenbart. Det finns små "Run"-dioder på korten till höger under displayen, och de blinkar, men jag vet inte vad det betyder. Idag lyser inte lampan orange längre. Bara grönt, men den slocknar ibland och tänds sedan igen.

Ett litet förtydligande: själva displayen fungerar nog, för man ser att den tänds, men den visar ingen bild. Dvs den är inte bokstavligen "svart" som jag skrev.

Jag har kontaktat service, så vi får se när de har tid att komma och titta på den. En av de jag pratade med sa att han skulle försöka ta med lämpliga kort att prova byta, ungefär som du föreslår.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5348
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F1245 startar inte med svart display och orange/grön lampa
« Svar #5 skrivet: 18 september 2025, 22:47:47 »
VP från 2010, då kan det vara kondensatorena på kortet som sagt upp sig, flera som haft samma problem med svart display och bytt alla kondingar ( inte bara ett alla ska det vara ) och det fungerar igen.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 36237
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: F1245 startar inte med svart display och orange/grön lampa
« Svar #6 skrivet: 19 september 2025, 06:35:48 »
En enkel sak du kan kolla själv är ju annars att du har ström på alla tre faser.
Det är väl det första man kan kolla.
Kolla inte bara att säkringarna ser OK ut, utan att du faktiskt har spänning på alla tre faser.
Men jag håller med, verkar vara nåt kortfel.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Erik Renberg

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 917
  • Karma +0/-1
  • Respekterar naturlagarna
SV: F1245 startar inte med svart display och orange/grön lampa
« Svar #7 skrivet: 19 september 2025, 19:31:56 »
Serviceombudet kom förbi idag. Jag hade ju redan öppnat fronten och tagit bort plastskydden för korten så han tittade lite snabbt, såg inget speciellt heller, och sedan provade han byta till ny displaymodul och sedan vaknade displayen till liv. Tog sedan typ 10 minuter att göra lite inställningar i nya displayen och sedan vänta lite och se att allt funkade.

Tydligen sitter räknaren för antal starter och timmar i den för det nollställdes efteråt. Tur att jag nyss hade exporterat alla inställningar till USB så de gick att importera till den nya.

Jag har kvar den gamla displayen. Får väl öppna den senare någon gång och se vad hur den ser ut inuti.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!