« skrivet: 05 september 2025, 20:55:07 »
Hej! Vi har en NIBE 360P som håller på att braka ihop. Då vi har planerat att byta till bergvärme under hösten/vintern har jag inte velat lägga pengar på service, utan har hoppats att den ska hålla tills bytet är gjort. Nu verkar det dock som att pumpen slutat funka helt - det är inget tryck (mätaren står på 0) och "Temp VV-givare" ligger runt 20 grader - gissar att den borde ligga högre?

Vi har en extra vvb så än så länge har vi inte haft problem med värme eller varmvatten, men det kanske blir problem om temperaturen ute börjar krypa neråt. Kan jag bara låta den vara och räkna med att den kommer klara att hålla värmen med elpatron, eller borde jag göra något med den? Vet dock inte alls var jag skulle börja isf... :) Det kan säkert dröja ett par, tre månader innan vi har nytt system på plats.

Kontrollpanelen är en av alla komponenter som inte funkar som den ska så det är inte helt trivialt att gå in i menyerna och ändra grejer (knapparna strular, men vissa inställningar går att komma åt).

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5248
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vad göra med NIBE 360P som gett upp?
« Svar #1 skrivet: 05 september 2025, 21:53:06 »
Noll i tryck, har du fyllt på, så manometern visar 0,8 - 0,9 bar. eller sjunker trycket efter ett tag. Har du kollat exspansionskärlet att det finns luft i det. Droppar det från säkerhetsventilen ( 1,5 bar på hatten ) Åker trycket JOJO så är det kärlet som inte är friskt. Antingen ingen luft eller hål i blåsan.

Utloggad fsml2

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vad göra med NIBE 360P som gett upp?
« Svar #2 skrivet: Idag kl. 15:03:17 »
Trycket sjunker efter påfyllnad. Inte omedelbart, men tappar ca 0,1 bar på ett dygn. Jag ser inte några tydliga läckage. Även efter påfyllnad så ligger vv-temp kvar på 20 grader.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5248
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vad göra med NIBE 360P som gett upp?
« Svar #3 skrivet: Idag kl. 16:57:11 »
Om trycket bara sjunker och manometern inte åker för mycket JOJO, så är det en läcka någonstans. Hur bär sig manometern åt, när du fyller på, att fylla ska göras med pyspunka och då ska manometern röra sig saaaakta upp. Ökar den snabbt så är det, antingen dåligt med luft i exspansionskärlet eller trasigt blåsa. Det ska vara ca 0,6 bar luft i kärlet och då ska det vara tomt på vatten. Ökar trycket vid mera luft, tappa ur mer vatten. Vid 0,6 bar luft så stannar du och väntar någon timma, då ska det forfarande vara 0,6 bar. Om inte så är det hål i blåsan och ett byte av kärl.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!