Var ute på ett serviceuppdrag i Luleå idag (Nibe F750)
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: Var ute på ett serviceuppdrag i Luleå idag (Nibe F750) (läst 547 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
DonPablo
License to chill
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 2830
Karma +2/-1
Kön:
Kyltekniker
DonPablo
Var ute på ett serviceuppdrag i Luleå idag (Nibe F750)
«
skrivet:
03 september 2025, 18:15:36 »
Citera
Var ut till en kund med trasig värmeväxlare i sin värmepump, hade även gummifötter som var helt slut, och bytte även torkfilter, då jag öppnade systemet. (Expansionsventil bytt förra hösten, så den byttes inte nu)
Lägger till några bilder också, allt kvävgaslöddes, och provtrycktes sedan, gick som en dröm efteråt.
Loggat
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB
krambriw
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm/Sverige
Antal inlägg: 2042
Karma +2/-3
Kön:
krambriw
SV: Var ute på ett serviceuppdrag i Luleå idag (Nibe F750)
«
Svar #1 skrivet:
04 september 2025, 06:08:18 »
Citera
Fint men ändå sorgligt att en såpass ung patient (relativt "ny" maskin) ska behöva så mycket omvårdnad (service)
Loggat
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)
Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)
DonPablo
License to chill
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 2830
Karma +2/-1
Kön:
Kyltekniker
DonPablo
SV: Var ute på ett serviceuppdrag i Luleå idag (Nibe F750)
«
Svar #2 skrivet:
04 september 2025, 06:30:06 »
Citera
Denna var/är från 2014, väldigt ovanligt att växlarna är trasiga på 750, däremot vanligt med expansionsventil och filter tyvärr.
detta exemplar var lättjobbat, då vänstersidan var helt fri, så det gick enkelt att byta ut delarna.
Loggat
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36064
Karma +57/-50
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: Var ute på ett serviceuppdrag i Luleå idag (Nibe F750)
«
Svar #3 skrivet:
04 september 2025, 07:10:17 »
Citera
Är gasledningarna lödda mot växlaren?, svårt se på bilderna.
Du borde starta en youtube-kanal.
Brukar säga åt sonen att han borde göra det, han gör ju mest nyinstallationer av luftvärmepumpar, men även en sådan kanal skulle kunna få många tittare om man gjorde den engelskspråkig.
Tar nog mycket tid dock, så det gäller att man är intresserad för att det ska ge något.
Kanske får jag börja följa honom ut på jobben och filma.
«
Senast ändrad: 04 september 2025, 07:14:36 av Rickard
»
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
DonPablo
License to chill
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 2830
Karma +2/-1
Kön:
Kyltekniker
DonPablo
SV: Var ute på ett serviceuppdrag i Luleå idag (Nibe F750)
«
Svar #4 skrivet:
04 september 2025, 18:17:04 »
Citera
Ja gasledningarna är lödda mot växlaren, och dom rören lödde jag dit, och sen skarvade jag dom på lämpligt ställe, för jag vill ha växlaren liggande, vattenfylld på vattensidan, medan jag löder.
Loggat
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB
krambriw
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm/Sverige
Antal inlägg: 2042
Karma +2/-3
Kön:
krambriw
SV: Var ute på ett serviceuppdrag i Luleå idag (Nibe F750)
«
Svar #5 skrivet:
04 september 2025, 18:55:40 »
Citera
Härligt oxå å se en proffsig Milwaukee skruvdragare, den absolut bästa, för den bäste
Loggat
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)
Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)
jehu
Lekman men kanske en vacker dag
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 2064
Karma +5/-12
Kön:
CTC håller måttet
jehu
SV: Var ute på ett serviceuppdrag i Luleå idag (Nibe F750)
«
Svar #6 skrivet:
04 september 2025, 19:46:29 »
Citera
Men rackarns dyra. För en hobbyist.
Min Ryobi la av på högsta torque gick till KBygg och fick en ny utan ett knyst.
Inte van vid sånt.
Loggat
Villa 330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hål (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Åtta fungerande eldstäder. Årstotalförbrukning cirka 18000 kWh + 4m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
Styr sedan feb -22 med Ngenic Tune och Tibber.
Nu nere på 14000 kWh/år! Ungarna utflugna.
DonPablo
License to chill
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 2830
Karma +2/-1
Kön:
Kyltekniker
DonPablo
SV: Var ute på ett serviceuppdrag i Luleå idag (Nibe F750)
«
Svar #7 skrivet:
05 september 2025, 05:15:44 »
Citera
Ja inte är verktygen billiga, tror jag räknade att bara mina kylverktyg som jag måste ha som kyltekniker går på över 100k. Sen alla verktyg och batterimaskiner tillkommer, och landar väl det också på bortåt 100k. Men jag åker ju runt på allt möjligt, från små impulsdiskar, värmepumpar, butiker till stora industrikylmaskiner på flera ton. Bäst trivs jag på Nibe och Industrin. Butiker går bra, bara jag slipper gräva och dyka i diskar bland allt folk!
Loggat
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Frånluftsvärmepumpar
»
Nibe
(Moderator:
Rickard
) »
Ämne:
Var ute på ett serviceuppdrag i Luleå idag (Nibe F750)
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 789
dolda: 0
användare: 5
Användare online
:
JoA
BiggerDigger
Frazze62
jehu
Jisse
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info