kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Byta displaymodul  (läst 323 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad bjorkand

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Byta displaymodul
« skrivet: 24 augusti 2025, 18:12:17 »
Hallå!

Jag har en Nibe F750 som är 10 år gammal.

För ca 5 år sedan när åskan gick slutade värmepumpens uppkoppling mot appen att fungera, allt annat  på pumpen fungerar som det ska.

Jag har funderat på att köpa en ny displaymodul och prova att byta.
Är det någon som gjort detta tidigare?

Om man får tag i en likadan display till en f730 eller f370 ( dom ser ju likadana ut) skulle det funka?

//Ante


Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 4245
  • Karma +3/-1
SV: Byta displaymodul
« Svar #1 skrivet: 24 augusti 2025, 22:39:51 »
F370-modul kan du inte sätta i. Den blir "hårdkodad" efter produkttypen vid installation. Den knyts till visst serienummer.
Men är det en F750 så spelar det ingen roll om den identifierar sig som ett annat serienummer.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30525
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Byta displaymodul
« Svar #2 skrivet: 25 augusti 2025, 08:55:32 »
Det är samma displaymodul till dessa värmepumpar.
Jag gissar dock att har man installerat mjukvaran till en specifik produkt via meny 7.4 så kan det vara knepigt att ändra till en annan produkt.
Meny 7.4 dyker nog bara upp om displayen är helt tom på mjukvara.

Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!