Författare Ämne: Nibe 1215 startar inte kompressorn  (läst 582 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Daniel.T

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 31
  • Karma +0/-0
Nibe 1215 startar inte kompressorn
« skrivet: 10 augusti 2025, 14:37:11 »
Hej!

Vår Nibe 1215 8,5kW har fått problem, den startar inte kompressorn när den ska göra varmvatten eller värme.
Provat att ställa om den i EP-Drift men det verkar inte heller fungera som det ska, då startar den inte patronen.
Det jag tycker är konstigt är att jag kan gå in i menyn och köra kompressorn manuellt vilket borde innebära att hela kedjan av signaler finns där?

Jag har spelat in 2st videor visar vad som inte händer efter uppstart och när jag kör manuellt för att ni ska få en bättre bild/ljud upplevelse av mitt problem.

Är det någon som har några bra tips på felsökning eller andra tips tar jag tacksamt emot dem.

Uppstart av pumpen:


Manuell start av kompressor i menyn:
« Senast ändrad: 10 augusti 2025, 14:54:22 av Daniel.T »

Utloggad Valiant

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 821
  • Karma +1/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1215 startar inte kompressorn
« Svar #1 skrivet: 10 augusti 2025, 16:07:28 »
Är du van vid att mäta på industriell utrustning och vet säkerhetsrisker, om svaret är ja, ta fram voltmetern.
Mät på kontaktor 68, plint 1,3,5 att du har 3 faser in, mät mellan faser 400V, mät även faser mot jord, 230V.
Har kontaktor 68 dragit, mät då även faser på dess plint 2,4,6.
Gå vidare till mjukstart 97, mät att du har faser på plint L1, L2, L3.
När du försöker köra, kolla att du har faser på utgående plintar på mjukstart, U, V, W.

Mycket troligt att det är mjukstarten som inte släpper fram 3 faser till kompressorn. Mjukstarter går oftast sönder på enstaka faser, och då löser motorskydd. Men om elektroniken är trasig, fattar den inte att den skall starta kompressorn. Då löser inget motorskydd, därmed ingen felkod.
Återkom så går vi vidare. 

Utloggad Daniel.T

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 31
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1215 startar inte kompressorn
« Svar #2 skrivet: 10 augusti 2025, 16:26:21 »
Jag har inte någon mjukstart på min pump så den kan vi iaf. utesluta ur ekvationen.

Som jag visar på filmen så kan jag starta kompressorn manuellt i menyn och motorskyddet löser inte ut då så jag har troligen alla faser, är ganska säker på att jag kollat det reda, men ska naturligtvis göra det för att vara säker.

Då jag kan starta kompressorn manuellt i menyn tänker jag att:
  • Processorns utgång är hel
  • Kontaktorn drap som den ska
  • Motorskyddet är okej
  • Komressorn "okej"

Återkommer när jag mätt alla faser.

Utloggad Valiant

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 821
  • Karma +1/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1215 startar inte kompressorn
« Svar #3 skrivet: 10 augusti 2025, 17:51:14 »
Delar din uppfattning! Fungerar kompressorn manuellt kan man ju utesluta att felen ligger i dessa delar, de som jag bad dig kontrollera. Då hamnar vi närmare logiken. Fattar den inte att den skall producera varmvatten. Ger samtliga temperaturgivare korrekta värden in för logiken att ge klartecken till värmeproduktion.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 4243
  • Karma +3/-1
SV: Nibe 1215 startar inte kompressorn
« Svar #4 skrivet: 10 augusti 2025, 23:48:00 »
Det är för att driftpressostaten är trasig. Köp ett nyare displaykort så kan du aktivera temperaturbaserat varmvattenstopp istället. Tror inte ditt styrkort är nytt nog för det menyvalet. Om du kikar i en nyare 1215-manual eller kanske till och med 1225 så hittar du inställningsbeskrivningen så du kan jämföra om du har den eller inte.
Ditt styrkort har belysning, så det är inte äldsta versionen. Men svart plast runt om. De nyare har grått.

https://rorjour.se/wp-content/uploads/2018/03/1225.pdf

Sidan 9, 3b.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30516
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 1215 startar inte kompressorn
« Svar #5 skrivet: 11 augusti 2025, 13:51:46 »
Det var observant.  tummenupp
Jag håller med om att denna lösning är smidigast, visst kan man byta driftpressostat, men då måste nån kylnisse in i grejerna och pillra.
Kylkretsen i en 1215 håller nog längre om ingen pillar i kylkretsen, så ett nytt reglerkort löser problemet då man kan köra VV mot en stopptemp via meny 3b, som finns i reglerkortet för en 1225.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Daniel.T

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 31
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1215 startar inte kompressorn
« Svar #6 skrivet: 11 augusti 2025, 18:00:31 »
Jag var och tryckte runt i menyn nyss och verkar inte ha den menyn tyvärr...
Den här "DriftP" sensorn, sitter den inne i kompressordelen?
Är det vanligt att de går sönder och det är därför som Nibe på nyare kort valt att göra denna ändring i Firmware?

Jag googlade mitt kort och det verkar knappt finnas nya kort att köpa, hittade något begagnat.
Har ni förslag på var man kan köpa dessa kort och ev. ett beställningsnummer?
Vad kostar ett nytt kort med rätt Firmware?

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 4243
  • Karma +3/-1
SV: Nibe 1215 startar inte kompressorn
« Svar #7 skrivet: 12 augusti 2025, 09:06:01 »
Det händer att de pajar, inte supervanligt. Vanligare på andra tillverkare med bekymmer. Lösningen är inte riktigt rock solid att göra varmvatten på. Termperaturbaserat stopp är driftsäkrare. Sitter i kompressordelen, fastlödd.


718221 heter det. Nibe höjer priser för varje gång man tittar på det. för några år sen kostade det 1800 ut. Nu kostar det 6082 kr ur. Men det är ju nytt.

Sannolikt kan du hitta billigare på nätet, ifall någon inte hunnit höja priserna.

https://www.pbs.nu/sv/varmepumpar-1/nibe-fighter-1100-1355/nibe-fighter-1110/fighter-1110-10kw-089244/central-enhet-f-1112-resd.html?srsltid=AfmBOoqNfeR2JwF3MzO1peDZ4dYJMYDEv944buLKs6knq9V1-l2PG4vq

Räkna med att ordern kan backas, för det är i förlustpris om de inte har i lager som fyllts tidigare.

https://delivent.se/produkt/nibe-centralenhetkopia-kopia/

Märkligt länknamn? Svårt för tro att det finns piratdel i sån nisch.
« Senast ändrad: 12 augusti 2025, 09:10:26 av HBerggren »
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad Valiant

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 821
  • Karma +1/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1215 startar inte kompressorn
« Svar #8 skrivet: 12 augusti 2025, 10:48:25 »
Naturligtvis skall man lösa problemet korrekt. Men ni som kan mer om hur värmepumpen är uppbygg:
Högtryckspressostanten är säkerligen en on/off funktion. Skulle man inte kunna köpa en termostat typ Klixon och mäta temperaturen någonstans, och låta Klixon ersätta högtryckspressostaten. 
Kanske trycka den med värmepasta mot ett rör eller kanske manteln på varmvattenberedaren eller kompressorn. I så fall behöver TS kanske även lite råd om vilken temperatur som Klixon skall tillverkas för.  Bara en vild tanke. Klixon är ju ingen stor investering.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30516
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 1215 startar inte kompressorn
« Svar #9 skrivet: 12 augusti 2025, 11:28:00 »
Hittar en bimetallbrytare på Conrad med 55/45 C som öppning/stängning.
Det går nog inte att använda en sån, intervallet mellan öppning/stängning måste nog vara betydligt smalare.
« Senast ändrad: 12 augusti 2025, 11:35:53 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Daniel.T

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 31
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1215 startar inte kompressorn
« Svar #10 skrivet: 12 augusti 2025, 12:08:34 »
Tack för hjälpen till er alla!

Ett kort är nu beställt.

Jag funderade en kort stund på er idé om att använda en egen tempgivare som kan dra DriftP signalen till och från.
Men gav upp tanken rätt snabbt, har inte riktigt tid och ork att hacka just nu.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 4243
  • Karma +3/-1
SV: Nibe 1215 startar inte kompressorn
« Svar #11 skrivet: 12 augusti 2025, 15:59:04 »
Jag har prövat med Klixon på en pump, den pajade efter bara några dagar. Det var svårt att hitta en med bra kvalité.
Tror det är enklare att montera en Shellytemplösning eller kyltermostat. Båda under 1500 kr. Men lite meck överlag som inte klixon har.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3656
  • Karma +5/-10
SV: Nibe 1215 startar inte kompressorn
« Svar #12 skrivet: 12 augusti 2025, 19:36:05 »
Naturligtvis skall man lösa problemet korrekt. Men ni som kan mer om hur värmepumpen är uppbygg:
Högtryckspressostanten är säkerligen en on/off funktion.
observera att högtryckspressostaten fortfarande fungerar och är en nödvändig säkerhetsfunktion.  Det är driftspressostaten som man kan välja att styra på temp istället.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 952
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0