0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Danne86a

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Elinstallatör
Hej!

Har nyss flyttat in i Hus med en FLVP Compress 3000 EW, som är ansluten till ett förvärmningsbatteri på Luftvärmeaggregatet.
Pumpen byttes 2018, sen luftvärmeaggregatet 2024.

Upptäckte nu när vi flyttat in att värmebatteriet blir varmt även på sommaren... Så började undersöka växelventil och anslutningen mot Värmepumpen.

Ser då att Värmebatteriet inte är anslutet "efter" Växelventilen, utan "före"
Så det är alltså primärpumpen som cirkulerar värmen genom batteriet. Vilket får till följd att även när pumpen gör varmvatten så cirkulerar den värmen genom batteriet och värmer upp huset. Samt får svårt att göra varmvatten.

Vet inte om det tidigare Luftvärmeaggregatet hade någon ventil/pump som förhindrade detta. Men så som det är nu kan det iaf inte vara.

Frågorna då,
Varför vill man koppla "värmesystemet" så som det är gjort, dvs inte efter blandningsventilen?

Hur är det bäst att koppla om, ansluta mot växelventilen och skrämma liv i crikulationspumpen, samt köra på Utekurva i pumpen?

Sen så känns vattenvolymen rätt så lite i systemet, så får inte pumpen köra onödigt många till och frånslag?
Skulle det vara vettigt att sätta in en Volym/bufferttank som pumpen får jobba mot och sen en cirkulatonspump/ventil som luftvärmen använder för att "hämta" värme därifrån vid behov?


Bifogar en bild på hur inkopplingen ser ut idag.
Tack på förhand.

 
Nybliven husägare, FLVP Bosch Compress 3000 EW ansluten mot Luftvärmeaggregat.

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10467
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Compress 3000 EW, Funktion & anslutning av Värmesystem
« Svar #1 skrivet: 31 juli 2025, 11:49:28 »
Vad jag vet kopplar man så för att slippa få kalldrag från luftvärmesystemet i huset på vinterhalvåret. Varmvattenkörningarna tar sin tid och under tiden skulle det bli ganska kylig tilluft. Det är skillnad mot om man hade haft vattenburna radiatorer eller golvvärme som är mer värmetrögt.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30503
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Compress 3000 EW, Funktion & anslutning av Värmesystem
« Svar #2 skrivet: 31 juli 2025, 14:30:28 »
Vad jag vet kopplar man så för att slippa få kalldrag från luftvärmesystemet i huset på vinterhalvåret. Varmvattenkörningarna tar sin tid och under tiden skulle det bli ganska kylig tilluft. Det är skillnad mot om man hade haft vattenburna radiatorer eller golvvärme som är mer värmetrögt.

Precis, risken är att tilluftsbatteriet kan frysa sönder under VV-laddning mitt i vintern annars.
Tilluftsbatteriet borde ha nån form av termostatstyrning som känner av ingående lufttemperatur.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4855
  • Karma +7/-5
SV: Compress 3000 EW, Funktion & anslutning av Värmesystem
« Svar #3 skrivet: 31 juli 2025, 15:56:33 »

När villan enbart har luftburen värme, så är det troligast att de har återcirkulation på den luft som passerar batteriet d.v.s. typ 1/3 från ventilationsaggregatet och 2/3 från återcirkulation. Då är det liten risk att batteriet fryser.

Helt klart är att det bör finnas en styrning för batteriet. Gissar att det finns ett el-batteri som också värmer tilluften.

Vilket system är det som distribuerar värmen?



Utloggad Danne86a

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Elinstallatör
SV: Compress 3000 EW, Funktion & anslutning av Värmesystem
« Svar #4 skrivet: 31 juli 2025, 17:41:04 »
Tack för alla svar och kommentarer.

Luftvärmeaggregatet är ett PBH-LVAC-E. Som har Vattenbatteri som förvärmning, samt ett 6kW Elbatteri som eftervärmning.
(Systemet är även glykolblandat för att förhindra frysning.)

I manualen för luftvärmen kan man läsa att det finns en utgång i som ska starta Cirkulationspumpen för batteriet.
(vilken man då inte kan använda sig utav nu när det är primärpumpen som cirkulerar värmen)

Samt så ska det finnas en "option-Styrdon Vattenreglering" Ser ut att vara en 0-10V signal för ett ställdon.

Någon styrning måste ju till, men hur riktigt.
Man skulle väl i princip kunna köra med en ventil som styrs av signalen för cirkulationspump. Som då öppnar ett "del flöde" över batteriet när det är värmebehov? Sen sköts temperaturregleringen av Värmepumpens Utekurva.





Tack för alla svar
Nybliven husägare, FLVP Bosch Compress 3000 EW ansluten mot Luftvärmeaggregat.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30503
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Compress 3000 EW, Funktion & anslutning av Värmesystem
« Svar #5 skrivet: 01 augusti 2025, 13:45:40 »
Eftervärmningsbatteriet hindrar inte frysning, men glykolen gör det så varför man kopplat så här är en gåta.
Den borde vara kopplad till de normala utgångarna i detta fall så hade det funkat som det är tänkt.
Misstänker att det från början fanns en CTC master + LVA-1 och eftersom dessa byttes ut var för sig vid 2 olika tillfällen så blev det knasigt.

Be nån koppla om det hela och använd då den urkopplade cirkpumpen i frånluftsvärmepumpen.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10467
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Compress 3000 EW, Funktion & anslutning av Värmesystem
« Svar #6 skrivet: 01 augusti 2025, 16:41:25 »
Det handlar ju också om vilken framledningstemperatur värmepumpen behöver arbeta med. Luftvärmeaggregat kräver en relativt hög temperatur när det är kallt och man förlorar i COP jämfört att vara kopplad till förvärmningsbatteriet.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Danne86a

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Elinstallatör
SV: Compress 3000 EW, Funktion & anslutning av Värmesystem
« Svar #7 skrivet: 06 augusti 2025, 11:05:10 »
Eftervärmningsbatteriet hindrar inte frysning, men glykolen gör det så varför man kopplat så här är en gåta.
Den borde vara kopplad till de normala utgångarna i detta fall så hade det funkat som det är tänkt.
Misstänker att det från början fanns en CTC master + LVA-1 och eftersom dessa byttes ut var för sig vid 2 olika tillfällen så blev det knasigt.

Be nån koppla om det hela och använd då den urkopplade cirkpumpen i frånluftsvärmepumpen.

Det stämmer, när huset byggdes -89 så var det en CTC Master 104 samt LVA-1.
Ja men visst så kommer det bli.
Finns det någon vinning i att montera in en bufferttank och få ett större värmesystem? Just nu så är det väl ca 4-5liter i volym utanför pumpen (ledningar och värmebatteri)

Sen är väl frågan hur mår en pump som stått stilla i 7år?
Tänkte om man bör kräva att den byts då det räknas som ett doltfel.
Nybliven husägare, FLVP Bosch Compress 3000 EW ansluten mot Luftvärmeaggregat.

Utloggad Danne86a

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Elinstallatör
SV: Compress 3000 EW, Funktion & anslutning av Värmesystem
« Svar #8 skrivet: 06 augusti 2025, 11:11:41 »
Det handlar ju också om vilken framledningstemperatur värmepumpen behöver arbeta med. Luftvärmeaggregat kräver en relativt hög temperatur när det är kallt och man förlorar i COP jämfört att vara kopplad till förvärmningsbatteriet.

Kan du förklara detta lite tydligare? :)
 Hänger inte riktigt med i det där "att vara kopplad till förvärmningsbatteriet"?
Nybliven husägare, FLVP Bosch Compress 3000 EW ansluten mot Luftvärmeaggregat.

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10467
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Compress 3000 EW, Funktion & anslutning av Värmesystem
« Svar #9 skrivet: 06 augusti 2025, 11:49:59 »
Man brukar alltid säga att värmepumpar ska jobba med lägre framledningstemperaturer om det är möjligt och räcker till. Det ger högst verkningsgrad, COP. El-patronen kan man spara på och den kan ge spets-värme med hög temperatur när det är riktigt kallt ute.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30503
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Compress 3000 EW, Funktion & anslutning av Värmesystem
« Svar #10 skrivet: 09 augusti 2025, 16:56:34 »
Du kan ju alltid testa om cirkpumpen går att få igång, då är det nog inget fel på den.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!