Utetempgivaren brukar oftast sitta på baksidan av utedelen på det stora värmeväxlarpaketet. Syns då väldigt väl.
Det är väl en Mitsubishi och om jag minns rätt så är det väl 2-3 givare som sitter på samma kontaktstycke så du mäter på rätt givare
Du har ställt multimetern på 200 ohm-området, den visar att resistansen i givaren är över 200 ohm, vilket väl är helt förväntat (rör det sig inte om 10 kohm @ +25 eller något sånt)? Ställ multimetern på lämpligt mätområde för den resistans du förväntar dig, så finns det större chans att den visar något vettigt.
Du menar att den visar fullt utslag / overload? Går den ner på 0 om du kortsluter testpinnarna? Visar den något vettigt om du mäter på andra tempgivare i värmepumpen eller fasta motstånd med känd resistans?