Författare Ämne: Problem med VVM300 och F2025 - kort drifttid  (läst 344 gånger)

0 medlemmar och 2 gäster tittar på detta ämne.

Hannes

  • Gäst
Hannes
Problem med VVM300 och F2025 - kort drifttid
« skrivet: 14 juli 2025, 11:57:13 »
Hej!
Jag har en VVM300 som är dockad ihop med en F2025 (8kw) som nu har börjat krångla med larm kort drifttid (larmdata nedan). Provade att lufta systemet, inte någon större mängd luft kom alls (vare sig på utedelen samt säkerhetsventil 52). Startade om VVM:n och så gick det att köra i några dagar utan problem. Sedan kom felet igen, ny omstart och det gick köra några få starter med utedelen innan felet nu kommer hela tiden. (Testade att luftade igen, fortsatt ingen luft.) Laddpumpen och cirkulationspumpen verkar snurra när strömställaren är i noll-läge.  Varit på filtret också på utgående sida mot F2025:an och det var också ok, inget hinder där.
Jag tänker spontant att det ändå kan vara laddpumpen, som inte riktigt orkar rampa upp vid kompressorstart. Den är ju trots allt varvtalsstyrd med eget logikbord ju på plint 1 och 2. (logikbordet ser ok ut.)

Tråkigt att pumpen (Grundfos UPM2 15 70 130) är så himla dyr allt från 4,5 – 8 k. Verkar ju finns billigare i Tyskland till VP av Bosch/Junker; dock osäker om det verkligen kommer passa. Tog ner pumpen och den snurrar ganska lätt med ytterst litet glapp i impellern. Drog ihop allt igen...å...samma fel.. :'(

Ni som brukar skruva i era värmepannor, har ni några tips? köpa på ny pump? förslag på bra återförsäljare med rimliga priser?
 
Data från larm-logg VVM vid 2 olika larm:
9.5.1.1 Tidpunkt: 15.12 | 12.15 
9.5.1.2 Alarm: Kort drifttid | Kort drifttid
9.5.1.3 Varmvattentemperatur: 42,7 (43,3) `C | 34,3 (34)
9.5.1.4 Framledningstemperatur: 24,6 `C | 24,6 `C
9.5.1.5 Returtemperatur: 24 `C |24,3 `C
9.5.1.6 Utetemperatur:24 `C | 28,4 `C
9.5.1.7 Drifttid komp: ---| 21384 h
9.5.1.8 Komp innan start: 2 min |2 min
9.5.1.9 Drifttillstånd: växeldrift | växeldrift
9.5.1.10 Uteluftstemperatur: 18,9`C | 25,3 `C
9.5.1.11 Förångningstemperatur: 12,2 `C | 14,3 `C
9.5.1.12 Returtemperatur: 42,7 `C | 34 `C
9.5.1.13 Diff fram-retur: 14,9 `C | 24,4 `C
9.5.1.14 Suggastemperatur: 14,2`C | 18,4 `C
9.5.1.15 Hetgastemperatur:   74,9`C  | 78 `C
9.5.1.16 Vätskeledningstemperatur: 50,5 `C | 39,2
9.5.1.17 Relä 1-8: 1011 0110| 0011 0100
9.5.1.18 Relä 9-14:0011 0100 | 0010 0100

// Hannes

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 4204
  • Karma +3/-1
SV: Problem med VVM300 och F2025 - kort drifttid
« Svar #1 skrivet: 14 juli 2025, 12:09:06 »
Kan vara växelventilhaveri. Lite oklar flödesväg på de maskinerna så kan inte helt 100 säga att det är felet. Men det kan vara så att den försöker värma huset som inte tar emot värme, pga ventilen sitter fast.

Honeywell växelventilinsats kan du söka efter så hittar du billigt på nätet. Sitter den fast för hårt för medföljande verktyg så tar du en normalstor tunnplåtständstiftsnyckel och får loss den med.

Insatsen testar du genom återfjädringens funktion. Ta av ställdonet (Honeywell 4018 eller liknande, grå låda), grå fyrkantig knapp under den ljusa armen. Bajonettfattning.
Sen kan du använda ställdonet som tryckkloss, tryck in axeln (cirka 15 kg) och sen släpp upp försiktigt. Fastnar den nere så är insatsen kass. Den ska vara väldigt följsam upp. Bekräfta att den gått upp genom att dra i ventiltallriken med tång.

Som sagt, inte säkert felet. Men den ska ändå vara hel oavsett.

Felsökningstips: Kolla om radiatorpumpen passar, du kanske kan låna den över sommaren och köra konstantmatning.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Hannes

  • Gäst
Hannes
SV: Problem med VVM300 och F2025 - kort drifttid
« Svar #2 skrivet: 16 juli 2025, 23:42:24 »
Tack för hjälpen! 3-stegsventilen (vänstra, med styrdornet VC4013) hade satt sig mot läge
B. Motionerat upp den och nu går VVM och F2025 som vanligt.
Har även beställt en ny insats för att slippa problem i framtiden.
// Hannes

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 657
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!