Författare Ämne: Rätt inställningar (frikyla)?  (läst 1290 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Adde44

  • Gäst
Adde44
Rätt inställningar (frikyla)?
« skrivet: 22 juni 2025, 14:44:43 »
Hej!

Vi har nyligen flyttat in i vårt nybyggda hus och tycker att vår frikyla ger dålig effekt.

Är det någon vänlig själ som utifrån mina bifogade bilder från vår bergvärmepump kan avgöra ifall frikylan verkar fungera som den ska, eller ifall någon inställning behöver justeras?

Vi har Nibe 1256 med en Systemair Save VTR 500.

Tack!
Andreas


Utloggad perra83

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Rätt inställningar (frikyla)?
« Svar #1 skrivet: 22 juni 2025, 18:56:45 »
Vad har du för temperatur på tilluften i rummen?

Det är en del att hålla koll på och det antar jag att du har gått igenom med installatören.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan  *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat  *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17  *Acetec PD-250 -14  *Östberg Heru 100 S EC -21  *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9  *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2022 8389 kWh 7404 kWh utan elbilsladdning
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2017 13356 kWh Luftvärmepump juni
2016 14151 kWh Elektrisk golvvärme i badrum mars
2015 13292 kWh Monterat rumsgivare till 410P
2014 12627 kWh Acetec 250 installerad november
2013 12857 kWh
2012 13415 kWh Köpte huset i maj
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30516
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Rätt inställningar (frikyla)?
« Svar #2 skrivet: 23 juni 2025, 14:23:20 »
Du måste bli medlem för att bifoga bilder.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Adde44

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Rätt inställningar (frikyla)?
« Svar #3 skrivet: 23 juni 2025, 17:36:12 »
Tack! Nu kommer bilderna.

Utloggad Adde44

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Rätt inställningar (frikyla)?
« Svar #4 skrivet: 23 juni 2025, 17:37:23 »
Fler bilder

Utloggad Adde44

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Rätt inställningar (frikyla)?
« Svar #5 skrivet: 23 juni 2025, 17:42:42 »
Några till bilder

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30516
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Rätt inställningar (frikyla)?
« Svar #6 skrivet: 24 juni 2025, 09:01:12 »
BT65 ska visa nån grad högre än BT64 om allt är som det ska, så kylvätskan går inte runt.
Köldbärarpumpen går, men det ska vara egen cirkpump GP10 som ska pumpa runt kylvätskan till kylbatteriet.
Kolla om du hittar denna i nån meny (kan inte se detta i manualen) och om du hittar den fysiskt, känn på den om den går?

Det skumma är att det ser ut att vara 2 cirkpumpar som är isolerade på bild 68?
Funderar på om de parallellkopplat in 2 st kylbaterier på tilluften, det ser nästan så ut?
Då är frågan hur de satt givarna BT64 och BT65, är de på var sin slinga eller hur i helvete har de gjort?
« Senast ändrad: 24 juni 2025, 09:06:22 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Adde44

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Rätt inställningar (frikyla)?
« Svar #7 skrivet: 24 juni 2025, 18:08:33 »
Tack för svar! Hittar inte just GP10 men bifogar bilder på fler komponenter och annan data i VP om de är till någon hjälp?

Vad jag vet har vi bara ett kylbatteri. Kan dock tilläggas att de grå smalare slangarna som går upp i taket strax intill kylbatteriet är dragna till platser för eventuell installation av kylkonvektorer (dvs. förberett, ej installerade) som vi kan förstärka med vid behov. Först vill vi dock utröna om vår frikyla via FTX verkligen funkar som den ska?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30516
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Rätt inställningar (frikyla)?
« Svar #8 skrivet: 25 juni 2025, 12:54:07 »
Jodå du hittade GP10 på bild 96.
Den ser ut att vara igång, knölarna ovanpå är då nått annat och de har antagligen 1 cirkpump för frikylan.
Då borde BT65 vara rätt inkopplad med.
Jag skulle ringa firman som installerade och be dem lufta grejerna, när det funkar som det ska så bör BT65 visa lite högre temp än BT64 som bevis på att kyla överförts via kylbatteriet till luften.

Det skulle kunna vara en stängd handventil nånstans med, men de har lindat in allt så ordentligt i armaflex att man inte kan se hur de är ställda.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Adde44

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Rätt inställningar (frikyla)?
« Svar #9 skrivet: 26 juni 2025, 13:07:01 »
Tack! Något är vajsing, BT64 (kyltemp.) är ju ca 5 grader högre än BT65 (returledn.temp). Testade att dra ut strömkabeln ur ett grått ställdon som sitter ovan FTX-aggregatet på rör som går till kylbatteriet, och vred sedan på ställdonets vred motsols, och då sjunk BT65 (returledn.temp) med några grader, men BT64 (kyltemp.) ändrades inte. Bör inte båda ha sjunkit?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30516
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Rätt inställningar (frikyla)?
« Svar #10 skrivet: 26 juni 2025, 14:47:05 »
Den reglerar väl shunten så att BT64 är någorlunda konstant, så stänger du fläkten kommer den styra ner shunten.
Funderar på om de satt BT65 fel enligt denna bild, det skulle förklara det hela?
Du skulle kunna testa att ställa in högsta kurvan (som ger lägst framledning) i meny 1.30.2 under ett dygn och se om det klir kallare inne?
« Senast ändrad: 26 juni 2025, 14:49:01 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Adde44

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Rätt inställningar (frikyla)?
« Svar #11 skrivet: 26 juni 2025, 16:51:34 »
Så här har vi haft kurvan i några veckor.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30516
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Rätt inställningar (frikyla)?
« Svar #12 skrivet: 27 juni 2025, 08:20:02 »
Ser ut som att min framledning är satt till 12 C, prova att sänka denna?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Adde44

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Rätt inställningar (frikyla)?
« Svar #13 skrivet: 27 juni 2025, 09:09:28 »
Ok, ska testa det. Vad bör min. framledning, kurvan och temp. för av och på med värme/kyla vara inställda på om allt funkar som det ska?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30516
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Rätt inställningar (frikyla)?
« Svar #14 skrivet: 27 juni 2025, 09:15:18 »
Ok, ska testa det. Vad bör min. framledning, kurvan och temp. för av och på med värme/kyla vara inställda på om allt funkar som det ska?

Det beror helt och hållet på hur dina grejer är dimensionerade?
Men du har en kanalkylare installerad på FXT, gissar då att man måste köra på ganska låg temp fär att få en effekt på innetemp.
Den flesta med frikyla har en fläktkonvektor som ger betydligt mer uteffekt eftersom den blåser på med mer luft än vad en FTX ger.
Luft är generellt ett dåligt media för att transportera både värme och kyla så för att ett litet kylbatteri ska kunna åstadkomma nått med det luftflödet som en FTX har, så måste temperaturen nog ner mot lägsta möjliga.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!