Hej,

har fått kopplat in frikyla till min Flexit S4, men nu när jag försöka få igång den så verkar det vara lite strul med styrningen av shuntmotorn, det är en Belimo LR230AX-SR, som sitter på en ventil. Om jag stänger den mekaniskt och sedan kör igång systemet, så öppnar den alltid full och går sedan aldrig tillbaka till stängt läge, vilket ju innebär att kylan alltid kör på max vilket i sin tur gör att tillskottsvärmen kör för fullt gör att kompensera... Inte riktigt vad jag hade tänkt.

Det är inkopplat enligt bifogat.

Nån som har nån bra idé om vad som kan tänkas vara fel? I övrigt så verkar allt fungera som det ska, dvs i appen så stämmer temperaturer och den indikerar när den ska köra kyla etc, helt korrekt, det är bara styrningen som är verkar gå fel.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5217
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Strul med styrning av frikyla, Flexit S4
« Svar #1 skrivet: 31 maj 2025, 17:33:25 »
Inte säker just nu,men kanske att börvärdet inte har uppnåts, kylan är förvarm enligt termostaten. Så den tror att det behövs mer kyla.

Utloggad Saxpy

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 43
  • Karma +0/-0
SV: Strul med styrning av frikyla, Flexit S4
« Svar #2 skrivet: 31 maj 2025, 18:11:12 »
Nja, jag tror inte det.

Nu har jag testat igen och när kylan ska köra igång så gör den det. Man kan se i appen att "Kylbatteri" är större än 0% (och den extra cirkulationspumpen kör också igång), så det ser ut att vara korrekt. Problemet är som sagt att när den öppnar så öppnar den alltid fullt, dvs 90grader på ventilen, och sedan går den inte tillbaka till 0 (stängd ventil) när Kylbatteri = 0 igen.




Utloggad Saxpy

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 43
  • Karma +0/-0
SV: Strul med styrning av frikyla, Flexit S4
« Svar #3 skrivet: 02 juni 2025, 20:09:44 »
Jaha, då var det mysteriet löst. Det var fel i manualen och när rätt sladdar kopplats in så funkar det mycket bättre.

Nästa problem är att den extra cirkulationspumpen har E1 fel hela tiden... Doh!

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 579
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!