Jag har 3 x 16 A säkringar i min anläggning till huset, alltså 3-fas med 16 A per fas/huvudsäkring.

Detta betyder väl att den effekt som mest kan tas ut är 3 st x 16 A x 230 V = 11.040 W = 11 kW. (400 V * roten ur 3 * 16 A)

Om jag inte har lastbalansering (som kan fördela effekten) vad händer då om jag har igång flera saker samtidigt VP+spis+EV laddare så att allt tillsammans drar mer? Går allt bara ner med % minskning?, slås någon sak ut så att strömmen till den slås ut?, kan något gå sönder, typ säkring elskåp? Finns det risk att huset brinner ner? osv.
Tacksam för lite feedback.

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3597
  • Karma +4/-8
SV: Ström och effekt
« Svar #1 skrivet: 09 maj 2025, 22:14:11 »
Säkringarna finns för att huset inte skall brinna ner.  Din plånbok kommer gå ett dystert öde tillmötes snarare än ditt hus.  Att belasta med 11kW kostar eller kommer att kosta mycket.

Om du drar lite förmycketkommer sa nolikt inget hända.  Drar du mycket för mycket så kommer en säkring gå.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30355
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ström och effekt
« Svar #2 skrivet: 10 maj 2025, 12:01:42 »
Det är dubbla säkringar på allt, huvudsäkringarna är i princip till för att begränsa hur mycket effekt som ditt hus belastar elnätet med.
Du betalar då en specifik del av elnätsavgiften baserat på huvudsäkringarnas storlek, mindre peng för mindre säkring.
Jag rekommenderar därför tröga säkringar som huvudsäkring, vilket gör att du kan ta ut lite mer än 16 A per fas under kortare tid.
Oftast funkar detta bra att tillfälligt överbelasta då t ex en ugn eller tvättmaskin inte värmer kontinuerligt utan på/av hela tiden för att hålla jämn värme.
Dock kommer elnätsägarna gå över mot effekt-tariff då elnätsavgiften bestäms av dessa toppar i belastningen så då blir vinsten med detta mindre.

Gruppsäkringarna däremot (de flesta är på 10 A, med det förekommer säkert 16 A till specifika grejer) bör vara snabba då det är dessa som skyddar mot brand. Elkablarna efter är dimensionerade för en viss strömstyrka och säkringen är då till för att hindra överbelastning i dessa.
Vanliga standard eluttag i huset bör heller inte belastas med mer än 10 A under en längre period.

Om ditt elskåp är väldigt snedbelastat så är det lämpligt att försöka fördela om storförbrukarna så att de är utspridda mellan faserna.
Varje rad på gruppsäkringarna i äldre hus med proppar, är en fas så man kan oftast enkelt se vilken fas som kan vara högbelastad om elskåpet är korrekt uppmärkt.
Om det är ett nyare elskåp med dvärgbrytare så tror jag att de ska vara uppmärkta med vilken fas de är på?
« Senast ändrad: 10 maj 2025, 12:19:54 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Inloggad Börje__

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1552
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Ström och effekt
« Svar #3 skrivet: 10 maj 2025, 12:56:10 »
Verkar vara max 8-10 A kontinuerligt, om el installationen är ok.

https://www.elsakerhetsverket.se/globalassets/publikationer/broschyrer/ladda-elbilen.pdf
« Senast ändrad: 10 maj 2025, 16:46:06 av Börje__ »
Borås trakten 250 öh.
IVT HT Plus E7, 7kW 2005, med 180m fördjupat borrhål, reserv pump äldre Greenline i samma hål.
Metro plus 70E sling beredare med 2x45mm extra isolering.
Contura braskamin med täljsten.
Bostad 117m2 + 65m2 källare, äldre 40/60-tals hus, tilläggsisolerad. 
22m2 isolerat garage med luft/luft Gree Pular 35
Smart styrningsrelän Deltaco schedule & Shelly schedule/Nordpool. Blockerar varmvatten nattetid samt vpn kan sänkas 1-2°C beroende på spotpris och effekt. Har HA med ett par enkla automatiseringar, men är lite för gammal och senil för att göra det riktigt smarta.
Solpaneler 10kW, från aug-23
Elbil, kör inte så mycket, cyklar mer.

Förbrukning
2024-12-31:  12 månader 6834 KWh, varav luftvärmepump i garage 801 kWh.
Så 6034 kWh för huset!!👌👍
Förbrukning 2023/2024: runt 7600 kWh/12mån + en del eldning i braskaminen. Tillkommer egen förbrukad solel.
Förbrukning 2022/2023: runt 7000 kWh/12mån + mycket eldning i braskaminen.
2015-2022 ca 13.000-13.500kWh/år
1985 - 1997 35.000 kWh olja + 5000 kWh ström

Bonushus 1: Thermia Villa + FTX
Bonushus 2: IVT Greenline 6
Sommarstuga: IVT Aero 605
Spania: 2st LL lågpris xxx

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7740
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Ström och effekt
« Svar #4 skrivet: 10 maj 2025, 16:28:03 »
Det är inte ledningarna som normalt är problemet utan uttag och stickproppar. Ledningarna ska utan problem klara belastningen. Tex den vanligaste arean på ledning 1,5 mm2 tål under lååång tid 16A, så säkringarna löser långt innan det blir någon fara för kablaget. Däremot är den svagaste punkten uttagen och stickpropparna, dom är normalt INTE avsedda att användas för kontinuerlig belastning av 10 A.
Och lår er INTE luras av att schuko uttag (dom vanliga uttagen/stickpropparna) och stickproppar ofta är märkta med 16A.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Inloggad Börje__

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1552
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Ström och effekt
« Svar #5 skrivet: 10 maj 2025, 20:06:12 »
Det är inte ledningarna som normalt är problemet utan uttag och stickproppar. Ledningarna ska utan problem klara belastningen. Tex den vanligaste arean på ledning 1,5 mm2 tål under lååång tid 16A, så säkringarna löser långt innan det blir någon fara för kablaget. Däremot är den svagaste punkten uttagen och stickpropparna, dom är normalt INTE avsedda att användas för kontinuerlig belastning av 10 A.
Och lår er INTE luras av att schuko uttag (dom vanliga uttagen/stickpropparna) och stickproppar ofta är märkta med 16A.

Tror du även menar obrutna ledningar utan gamla kopplingsdosor i metall 🤕
Borås trakten 250 öh.
IVT HT Plus E7, 7kW 2005, med 180m fördjupat borrhål, reserv pump äldre Greenline i samma hål.
Metro plus 70E sling beredare med 2x45mm extra isolering.
Contura braskamin med täljsten.
Bostad 117m2 + 65m2 källare, äldre 40/60-tals hus, tilläggsisolerad. 
22m2 isolerat garage med luft/luft Gree Pular 35
Smart styrningsrelän Deltaco schedule & Shelly schedule/Nordpool. Blockerar varmvatten nattetid samt vpn kan sänkas 1-2°C beroende på spotpris och effekt. Har HA med ett par enkla automatiseringar, men är lite för gammal och senil för att göra det riktigt smarta.
Solpaneler 10kW, från aug-23
Elbil, kör inte så mycket, cyklar mer.

Förbrukning
2024-12-31:  12 månader 6834 KWh, varav luftvärmepump i garage 801 kWh.
Så 6034 kWh för huset!!👌👍
Förbrukning 2023/2024: runt 7600 kWh/12mån + en del eldning i braskaminen. Tillkommer egen förbrukad solel.
Förbrukning 2022/2023: runt 7000 kWh/12mån + mycket eldning i braskaminen.
2015-2022 ca 13.000-13.500kWh/år
1985 - 1997 35.000 kWh olja + 5000 kWh ström

Bonushus 1: Thermia Villa + FTX
Bonushus 2: IVT Greenline 6
Sommarstuga: IVT Aero 605
Spania: 2st LL lågpris xxx

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3597
  • Karma +4/-8
SV: Ström och effekt
« Svar #6 skrivet: 10 maj 2025, 22:21:16 »
Om det är ett nyare elskåp med dvärgbrytare så tror jag att de ska vara uppmärkta med vilken fas de är på?
Då de flesta väl kör med fasskena så blir det 123123123...
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35859
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Ström och effekt
« Svar #7 skrivet: 11 maj 2025, 07:09:45 »
Skaffa lastbalanserare så slipper du tänka på att elbilsladdningen kan knäcka säkringarna.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7740
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Ström och effekt
« Svar #8 skrivet: 11 maj 2025, 12:35:42 »
Och oavsett fasskena eller trådat så lägger man alltid 123123 osv.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!