Varför CZ FLVP använder ibland eltillskott för VV produktion när det verkar inte finnas något behov av det?
OBS! gäller bara varmvatten produktion, inte Legionella VV, inte uppvärmning.
Den frågan blev mycket viktig under 2025-2026 när elnäts bolag kommer att börja bestraffa för eltoppar.
Eltoppar verkar gäller olika CZ FLVP oavsett modell som kanske pekar på ett bug i mjukvara. För min RX95 om man inte blockerar elpatron eltoppar på 6 kW plötslig kom på när kompressor är aktiv i med VV produktion (oavsett vinter eller sommar tid).
Vad kan man göra åt det? Att blockera eltillskott hela tiden är bara en fungerande alternativ för mig.
Man kan styra period for VV produktion kort 20 min vs. long 2 tim. - men det gör inget med eltopparna.
Kan det vara att eltillskott aktiveras samtidigt med avfrostning - nej, min Loggamera bekräftar inte det.
Vad kan det var?
I mina inställningar:
VV prio : Låg
VV smart styrning : Ja , Smart Temp minks = -5 ° (default ) > 55-5=50°. Smart Period1 10:30 — 16:30. ( OBS! FUNGERAR EJ- varför vet jag inte )
VV Hysters : 1.5°
VV Temp instält 56°
Extra VV - nej
UI software. Ver 2.22.0
Kontroller Ver=2.5
Inverter 4.2