« skrivet: 03 maj 2025, 13:36:26 »
Jag håller på att planera vår FTX/frikyleinstallation och räknar på tryckfall. I allmänhet så går tryckfall alltid som flöde i kvadrat. Tittar man på tryckfallsgrafer så gäller det för rör, böjar, luftdon, vatten eller luft, etc. Det är liksom en grundläggande fysisk lag (så länge flödet är turbulent, vid laminärt flöde är det annorlunda.)

Jag blir därför väldigt brydd när jag tittar på tryckfallsgraferna för de här luftdonen: https://ventilation.se/sv/products/tilluftsdon-dvli-100-plast, eftersom de visar tryckfall som är direkt proportionellt mot flödet. Vissa andra luftdon från samma företag visar också det, men inte alla. Tex detta https://ventilation.se/sv/products/tilluftsdon-dts-125 har tryckfall som går som flödet i kvadrat.

Kan nån förklara hur det här funkar, eller är tryckfallen för de där donen helt enkelt fel? Det kan väl inte vara så att de hävdar att det är laminärt flöde i de där donen?

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 4139
  • Karma +3/-1
SV: Tryckfall över luftdon
« Svar #1 skrivet: 04 maj 2025, 11:03:07 »
Jag tycker inte teorin är något att bry sig om i detta fallet. Det du vill åstadkomma är husets kvadratmeter x 0,35 = totalt luftflöde l/s när du summerar alla frånluftsdon.

Du vill ha de så öppna som möjligt för bästa helhet. Men det kommer ge för mycket flöde i många rum, då stänger du bara i de rummen tills flödesbalansen blir som önskad i rummen. Du måste förstås efterjustera fläkten i FTX när fler börjar stängas.

Välj 125-don om du är i närheten av att 100 skulle duga.
Skolboksprojektering ger bullriga system. Så koppla in lite verklighet där. Använd fler ljuddämpare än du "ska". Inga lågprisdämpare i tilluften, de luktar dåligt.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad lutorm

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Tryckfall över luftdon
« Svar #2 skrivet: 04 maj 2025, 17:36:36 »
Grejen är ju att man vill säkerställa att ett don kan justeras för att ge önskat flöde. Nödvändigt tryckfall över donet beror ju på vilka andra tryckfall som finns i systemet och många 125-don som jag tittat på verkar inte kunna stängas så mycket att det kommer att gå att balansera luftflödet. Om man har erfarenhet så kanske man har känn för vad som fungerar men i brist på erfarenhet så får man ju falla tillbaka på teori.  ^-^

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 4139
  • Karma +3/-1
SV: Tryckfall över luftdon
« Svar #3 skrivet: 04 maj 2025, 21:07:39 »
Aldrig sett ett luftdon som inte går stänga i princip helt. Du kan skjuta hela systemets tryckfall upp och ner i synk med fläkthastigheten och gemensam instrypning, om du vill ha mer tryckfall.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad lutorm

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Tryckfall över luftdon
« Svar #4 skrivet: 05 maj 2025, 12:28:03 »
Aldrig sett ett luftdon som inte går stänga i princip helt. Du kan skjuta hela systemets tryckfall upp och ner i synk med fläkthastigheten och gemensam instrypning, om du vill ha mer tryckfall.
Nej det går säkert men om du behöver typ 0.5 mm öppning blir det ju väldigt känsligt att få det rätt.

Fast frågan var ju mest rent teoretiskt varför olika luftdon har olika beteenden i graferna.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!