Författare Ämne: Var stryper jag denna radiator?  (läst 7771 gånger)

0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.

Utloggad poqkweoa

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 133
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Var stryper jag denna radiator?
« Svar #15 skrivet: 09 januari 2026, 21:08:07 »
Försökt mig på det mer nu under vintern. Tycker att oljudet är ganska konstant tills man stänger flödet helt. Är det värt att kolla på att strypa på undersidan av radiatorn istället?

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 36259
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Var stryper jag denna radiator?
« Svar #16 skrivet: 12 januari 2026, 08:48:02 »
OM du hittat när den är helt stängd är det väl bara testa öppna så lite som möjligt och se hur det blir, nedre delen av radiatorn ska ju bli kall medan övre delen är varm om du stryper rejält.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad poqkweoa

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 133
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Var stryper jag denna radiator?
« Svar #17 skrivet: 12 januari 2026, 08:57:35 »
Ja det har jag. Ljudet blir väldigt högt precis innan den stängs helt. Verkar bli svårt att få rätt på detta när Niben kör 100% på CP.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30823
  • Karma +21/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Var stryper jag denna radiator?
« Svar #18 skrivet: 12 januari 2026, 10:52:06 »
Känns som att problemet är flödet i hela systemet i så fall?
Varför går cirkpumpen på 100%?
Är övriga radiatorer för hårt stypta?
Att strypa på returen kommer tyvärr inte hjälpa.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad poqkweoa

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 133
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Var stryper jag denna radiator?
« Svar #19 skrivet: 12 januari 2026, 11:13:11 »
Kan vara flödes problem. Den behöver köra 100% för att min S2125 ska komma ner till 8 i deltaT.

Resten av huset är GV.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30823
  • Karma +21/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Var stryper jag denna radiator?
« Svar #20 skrivet: 12 januari 2026, 12:19:20 »
Kolla ev strypningar på golvvärmecentralens primärsida?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad poqkweoa

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 133
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Var stryper jag denna radiator?
« Svar #21 skrivet: 12 januari 2026, 16:15:15 »
Menar du strypning på rattarna? Blå-gråa och svart-gråa boxarna.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30823
  • Karma +21/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Var stryper jag denna radiator?
« Svar #22 skrivet: 12 januari 2026, 19:13:35 »
Båda bypasserna är stängda, detta gör att shuntningen kommer strypa primärflödet.
Jag vet dock inte varför bypasserna är stängda, men prova att öppna dessa så kanske flödet i primärkretsen blir lite bättre utan att cirkpumpen  måste trycka på så hårt?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad poqkweoa

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 133
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Var stryper jag denna radiator?
« Svar #23 skrivet: 12 januari 2026, 19:17:13 »
Har fått förklarat för mig att stänga bypass men minns inte varför. Har för mig det var på dessa forum.

Edit: Dvs att det används om man använder termostater flitigt, men det gör vi knappt och annars går ju vattnet via radiatorer också. Är det inte större risk för kortslutning?

2-rörs system.
« Senast ändrad: 12 januari 2026, 19:32:26 av poqkweoa »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30823
  • Karma +21/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Var stryper jag denna radiator?
« Svar #24 skrivet: Idag kl. 08:13:44 »
Nja, det är inte den bypassen som menas då.
Det kan finnas 2 olika, den jag menar är den som sitter på primärsidan (sidan som cirkuleras via värmepumpen).
Det är de till vänster.
Den som i bilden är till höger sitter på sekundärsidan (samma som golvvärmeslingorna) och bör vara stängd om man har termostaterna öppna hela tiden.

De på primärsidan kortsluter flödet på primärsidan, speciellt om du har shuntautomatik som styr flödet till golvvärmen.
Men när dessa shuntar stänger så blir tryckfallet på primärsidan väldigt högt när allt vatten ska passera en radiator vilket gör att cirkpumpen går på max och att det låter högt om radiatorn.
« Senast ändrad: Idag kl. 08:17:45 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad poqkweoa

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 133
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Var stryper jag denna radiator?
« Svar #25 skrivet: Idag kl. 08:27:10 »
Jaha det var som tusan. Jag ska testa! Tack för förklaringen!

Utloggad poqkweoa

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 133
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Var stryper jag denna radiator?
« Svar #26 skrivet: Idag kl. 08:41:46 »
Var sitter bypass för primär på denna LK shunt gruppen? (Min tredje fördelare)

Utloggad poqkweoa

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 133
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Var stryper jag denna radiator?
« Svar #27 skrivet: Idag kl. 08:44:14 »
Var sitter bypass för primär på denna LK shunt gruppen? (Min tredje fördelare)

Är det den som regleras med insexnyckel? Oklart om den är öppen

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 36259
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Var stryper jag denna radiator?
« Svar #28 skrivet: Idag kl. 10:28:15 »
Var sitter bypass för primär på denna LK shunt gruppen? (Min tredje fördelare)

Kopparröret längst till höger i bild är en bypass, hur den stryps är svårt att se på bilden, men normalt ska den vara stängd, och så lyfter man av en av termostaterna i systemet istället för att alltid garantera flöde (så att tempgivarna i systemet kan rapportera in adekvata värden till styrningen).
Det kan också sitta en "bypass" i kopplet till vänster om cirkpumpen, den stryper primärt hur mycket vatten som tillåts komma in i pushgruppen, alltså det flöde som tilllåts komma in/ut från de vita rören till vänster i bild.
Om man stryper returflödet där, så får man en nedspädning av temperaturen ut i den fördelare som syns i bilden.
Inte ovanligt att man kan se en skillad på framledningstempen i det vita röret och på framledningen i fördelaren på flera grader av ett par olika orsaker.
1. Du har ett högre flöde i fördelaren än in/ut från de vita rören längst till vänster i bild.
2. Man stryper returflödet så mycket på det vita röret att men helt enkelt inte släpper in den mängd energi i fördelaren som du vill ska komma dit.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30823
  • Karma +21/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Var stryper jag denna radiator?
« Svar #29 skrivet: Idag kl. 12:14:09 »
Det där är en minishunt M60
Eftersom den inte har nån shuntreglering så kan du enkelt se till att den inte stryper på primärsidan med shuntratten uppe till vänster.
Om du kollar på denna bild, om shuntventilen är öppen så stryps inte primärsidan, om den stängs så måste man öppna bypassen (1-2 rör omkoppling) för att inte flödet på primärsidan ska stoppas.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!