Författare Ämne: Är min CP felvänd i 290 AW?  (läst 768 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad poqkweoa

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 102
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Är min CP felvänd i 290 AW?
« skrivet: 17 mars 2025, 22:11:19 »
Felsöker varför varmt vatten går in i undre delen av våra radiatorer istället för övre, visade sig att det gäller alla radiatorer. Ej bekräftat golvvärme ännu.

Men när jag följde rören och tittade under min innedel så blev jag förvirrad av riktningen på CP för värmesystemet. Jämförde med bilder på nätet. Går den inte åt fel håll? Pumpen borde väl vara upp och ner så att det går ut (där temp sensor sitter)?

Edit. Hittade en bild från 2022 vilket jag tror är innan den byttes. Där ser den ut att vara upp och ner (sista bild).
« Senast ändrad: 17 mars 2025, 22:16:40 av poqkweoa »

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 4140
  • Karma +3/-1
SV: Är min CP felvänd i 290 AW?
« Svar #1 skrivet: 18 mars 2025, 02:11:36 »
Ser inte den tempsensorn du menar. Oavsett, på typskylten så är det rotation av motorns axel den menar - inget viktigt.

Vattenflödets riktning är beroende på hur man vänder pumphuset. Det finns pil någonstans i gjutgodset. Jag tittar bara rent fysiskt om jag vill veta flödesriktning, om du följer gjutgodset vilken anslutning som går till centrum på baksidan om pumpen, då är det sugledningen. Utgången är ofta lite böjd och leder inte till baksidan av pumpen.

185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad poqkweoa

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 102
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Är min CP felvänd i 290 AW?
« Svar #2 skrivet: 18 mars 2025, 07:54:01 »
Ah det är ju rimligt. Jag ska ta en titt! Misstänker att de inte rörde huset när de bytte, så då är den kanske rätt.

Utloggad poqkweoa

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 102
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Är min CP felvänd i 290 AW?
« Svar #3 skrivet: 18 mars 2025, 08:10:47 »
Mycket riktigt. Då är den rätt (även en pil!). Tusan, då får jag fortsätta att följa rör bakom vägg.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 4140
  • Karma +3/-1
SV: Är min CP felvänd i 290 AW?
« Svar #4 skrivet: 18 mars 2025, 11:18:56 »
Huset är alltid ett val att vända på när man byter pump, antingen sätter man det åt ena eller andra hållet. Det är inte om motorns text hamnar åt rätt håll eller inte som bestämmer. Vissa installationer har flödet upp, ner, höger eller vänster varav endast två möjliga i taget eftersom röret är bara lodrät eller vågrät.
Vissa skiter i vända motordelen så den hamnar rakt igen även om det inte har några funktionsskillnader mer än elsäkerhet i vattensammanhang.
Så som den främre pumpen sitter från fabrik hade jag aldrig kunnat släppa så, utan spenderat 30 sekunder på skruvat loss de fyra insexskruvarna och vända på den 180 grader. Det påverkar inte flödesriktningen, eftersom axeln som driver pumphjulen snurrar åt samma håll ändå.

Flödesriktningen ska vara in högt i radiatorer, in högre än returen i tankar och in överst i en plattvärmeväxlare.
« Senast ändrad: 18 mars 2025, 11:22:28 av HBerggren »
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad poqkweoa

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 102
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Är min CP felvänd i 290 AW?
« Svar #5 skrivet: 19 mars 2025, 11:03:38 »
Rimligt, tack! Efter mycket ficklampa och telefon bakom vägg så lyckades jag följa rören och kunde bekräfta att endast radiatorerna är fel (och har varit så i många år).

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!