Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Nibe Fighter 1110 - rimlighetsbedömning  (läst 711 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad malmösnickarn

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Nibe Fighter 1110 - rimlighetsbedömning
« skrivet: 25 februari 2025, 14:02:35 »
Jag renoverar en gammal gård med boningshus om knappt 100m2 mellan Markaryd och Laholm. Halva huset är tilläggsisolerat hittills. Jag har grävt kollektorslang på 500 m. Jag har installerat en begagnad Fighter 1110 (kompressorn har bara gått något år). Jag håller ca 12 grader varmt inne. Det är äldre sektionsradiatorer i rummen. Framledningstemperaturen till radiatorerna ca 23 grader. Så till frågan: Under perioden 14-21 februari var energiförbrukningen 950kWh för värmepumpen. Genomsnittlig temperatur ute var väl ca -3 grader. Det kan blåsa en del på platsen. För mig framstår energiåtgången som helt orimlig. Vad säger ni? Hur hade ni felsökt?


Inloggad jishi

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 212
  • Karma +0/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe Fighter 1110 - rimlighetsbedömning
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2025, 14:43:02 »
Du menar 950kWh på en vecka? Det låter helt orimligt. Det är nästa 6kW konstant. Antar att kompressorn i den drar under 3kW?

Det är inget annat som stått på under byggtiden? Värmemattor, byggfläktar eller dylikt?

Men låter som den går med full elpatron (eller enbart elpatron). Det borde du ju se i displayen.

NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum

Utloggad ErikB

  • Guldmedlem
  • Expert på värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 360
  • Karma +0/-0
    • Optimation AB
SV: Nibe Fighter 1110 - rimlighetsbedömning
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2025, 14:43:10 »
Citera
För mig framstår energiåtgången som helt orimlig. Vad säger ni? Hur hade ni felsökt?

Om man gör en koll av genomsnittlig eleffekt till VP

14-21 feb = 7 (eller 8 dygn) = 168 tim ( 192 tim)
Medel eleffekt = 950/168=5,7 KW                      (950/192=5 kW)

Värmepumpen skall normalt ta ca 2 kW. Så för att få ihop  5 kW krävs att Vp går hela tiden och att 3 kW elpspets används i snitt.

Min gissning är att VP inte går alls eller inte ger någon värme och genomsittliga 5,7 kW (5 kW) är elspets.
Vilken storlek på Fighter 110?

-ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren