« skrivet: 20 februari 2025, 05:48:14 »
Hej!
Hoppas på att någon kunnig kan ge lite insikt, har en Nibe 310 som verkar bete sig konstigt.
1 plans hus med radiatorer.

Bifogar en bild på förbrukningen sedan igår vid 17 tiden.


Tack på förhand!

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30445
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 310p förbrukning
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2025, 09:29:24 »
Du måste skapa ett konto för att kunna bifoga bilder.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad noclip

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 310p förbrukning
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2025, 10:19:57 »
Du måste skapa ett konto för att kunna bifoga bilder.

Tack, här kommer den.
quote author=noclip link=topic=84859.msg859234#msg859234 date=1740026894]
Hej!
Hoppas på att någon kunnig kan ge lite insikt, har en Nibe 310 som verkar bete sig konstigt.
1 plans hus med radiatorer.

Bifogar en bild på förbrukningen sedan igår vid 17 tiden



Tack på förhand!
[/quote]
« Senast ändrad: 20 februari 2025, 10:22:06 av noclip »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30445
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 310p förbrukning
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2025, 13:27:00 »
Var det annorlunda innan?
Den ser ut att hjälpa till med elpatronerna rätt mycket, och det är inte så konstigt om det är kallt ute.
Men för att se om kompressorn är frisk måste du läsa av kanal 04 och 05?
I ett normal installation så brukar dessa ligga på mellan 0-10 plusgrader.
Har du märkt om den frostar av mycket?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad kennethij

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 310p förbrukning
« Svar #4 skrivet: 27 februari 2025, 15:17:21 »
Hade liknande förbrukning på 310P - kompressorn hade gått. Blev ett byte till Nibe F370 då den var gamla var 15 år kunna det inte svara sig ens att felsöka.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!