Värmepump Nibe f2030 med VVM 320
« skrivet: 18 februari 2025, 22:23:26 »
Min dotter har en värmepump f2030 med VVM 320.
Till detta system är kopplat en elmätare till vardera modulen.
Under de år som systemet varit i drift, så har
f2030 förbrukat 87821 kWh och
VVM320 förbrukat 20932 kWh.
Är detta ett normalt förhållande av förbrukningen mellan enheterna?
Jag tycker tanken drar mycket ström som är dyr numera.
Går det att justera tanken så att den drar mindre kWh?
Sfinx 11kW horisontalblåsare.
WD-03SR-D värmepump. Med värmeväxlare, kopplad till 500L vattentank. Dockad med oljepanna.
1 1/2-planshus med källare på Skånes ostkust.
Tidigare oljeförbrukning drygt 3 kubm.

2015=7000kWh

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30516
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Värmepump Nibe f2030 med VVM 320
« Svar #1 skrivet: 19 februari 2025, 08:34:19 »
Ser ut som att ungeför 20 % av all ström är tillskott, men eftersom COP är ungefär 3 på utedelen så blir det ca 7 % av totala energibehovet.
Skulle påstå att detta är OK.
Det finns många trix men det viktigaste är att kurvan är justerad med alla termostater öppna på max, den drar minst ström om värmepumpen själv får styra värmen inne utan att termostater stryper.
Om man har radiatorer så är en centralt placerad rumsgivare kopplad till VVM320 en bra grej med.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!