Författare Ämne: Luftvärmepump och kompressor  (läst 1753 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Falin

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Luftvärmepump och kompressor
« skrivet: 16 februari 2025, 15:55:22 »
Vi har en Fujitsu från 2017 i orangeriet, som nu inte går igång när det är fler än några minusgrader ute. Elektriker som har tittat på den säger att kompressorn börjar bli trött, och menar att det beror på att pumpen inte är designad för att vara i ett orangeri. Men den har inte gått många timmar under de här åren, och den är välskött, så jag förstår inte riktigt varför det skulle vara sådant slitage på den? Under sommarhalvåret går den överhuvudtaget inte alls, och det är ju ett litet utrymme på ca 25 kvadrat.

Jag undrar om det är någon vits att byta kompressorn (elektrikern säger nej)? I annat fall, finns det luftvärmepumpar som är avsedda för små orangeri/växthus?

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10418
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Luftvärmepump och kompressor
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2025, 15:59:41 »
Vad menar du med "inte går igång"? Kallstart med t.ex. nollgradigt inne i orangeriet? Ett orangeri är ju normalt väldigt enkelt isolerat så det kan gå åt mycket värmeenergi.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Falin

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Luftvärmepump och kompressor
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2025, 16:19:06 »
Snarare att den stannar om det blir för kallt utomhus. Den tuffar på fint och håller 12-15 grader till det blir för kallt ute (runt minus 5-10), då stannar den. Inomhustemperaturen verkar inte ha något med det att göra, och det här orangeriet är ordentligt isolerat.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10418
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Luftvärmepump och kompressor
« Svar #3 skrivet: 16 februari 2025, 16:33:35 »
Ok, ni bör låta en kyltekniker titta på den och mäta upp trycken med manometerstället. Kan vara kylmedia som delvis läckt ut. Tyvärr kan man knappt få ersättning från hemförsäkringen efter 8 år.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2148
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Luftvärmepump och kompressor
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2025, 16:56:26 »
Det här är ett skämtsamt inlägg, med viss mått av sanning:

Blir det inte 345 K i kuvösen på sommaren?  >:D
Eller har ni 32 gasfjäderventilatorfönster och ett kyltorn?

Det brukar vara en otrevlig miljö annars, kronljus som smälter, ftalater från uppvärmda plastdetaljer som steriliserar däggdjur, kondensatorer som vid drift blir över temperaturspec. och tryck/termisk expansion drar allt åt helvete ena säsongen, och trycker ihop sig som en skrumpen potatis på senhösten.

Sen är frågan hur pass trevligt det är med 100% luftfuktighet med ingen värme på, när rötmånaden slår till med full fräs.   ::)


Jag gissar på att den löser på hetgasvillkoret, expansionsventil och/eller för lite soppa, pga läckage.

Utloggad Falin

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Luftvärmepump och kompressor
« Svar #5 skrivet: 16 februari 2025, 18:42:07 »
Ok, ni bör låta en kyltekniker titta på den och mäta upp trycken med manometerstället. Kan vara kylmedia som delvis läckt ut. Tyvärr kan man knappt få ersättning från hemförsäkringen efter 8 år.

En kyltekniker/elektriker har tittat på den och mätt trycken, och det var helt normalt på alla fronter. Däremot kan man höra kompressorn försöka gå igång när det är kallt ute, och ge upp, så jag tror att han har rätt om den.

Utloggad Falin

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Luftvärmepump och kompressor
« Svar #6 skrivet: 16 februari 2025, 18:46:31 »
Det här är ett skämtsamt inlägg, med viss mått av sanning:

Blir det inte 345 K i kuvösen på sommaren?  >:D
Eller har ni 32 gasfjäderventilatorfönster och ett kyltorn?

Det brukar vara en otrevlig miljö annars, kronljus som smälter, ftalater från uppvärmda plastdetaljer som steriliserar däggdjur, kondensatorer som vid drift blir över temperaturspec. och tryck/termisk expansion drar allt åt helvete ena säsongen, och trycker ihop sig som en skrumpen potatis på senhösten.

Sen är frågan hur pass trevligt det är med 100% luftfuktighet med ingen värme på, när rötmånaden slår till med full fräs.   ::)


Jag gissar på att den löser på hetgasvillkoret, expansionsventil och/eller för lite soppa, pga läckage.

Ett orangeri är ganska mycket annorlunda än ett växthus. Det är isolerat, även i golvet, har ventilation och riktigt tak på ena sidan samt kanalplast på andra. Så det blir varken snorvarmt eller 100% luftfuktighet, utan är väldigt behagligt.

Jag undrar alltså om det är någon vits att byta kompressorn (elektrikern/kylteknikern säger nej)? I annat fall, finns det luftvärmepumpar som är avsedda att fungera för små orangeri/växthus?

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10418
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Luftvärmepump och kompressor
« Svar #7 skrivet: 16 februari 2025, 19:27:53 »
Byte av kompressor kostar säkert mer än det smakar på en 8 år gammal pump. Finns flera modeller som klarar utrymmen ner till 10 kvm, bl.a. Fujitsu.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2148
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Luftvärmepump och kompressor
« Svar #8 skrivet: 16 februari 2025, 19:33:57 »
Tack för att du tog mitt smådryga/skämtsamma inlägg på rätt sätt  "love" och dessutom så hade du svar på tal.
I like! :)

Ontopic: Om det är OK med köldmediet, då är det kanske expansionsventilen som delvis kocksat igen trots allt och styret löser ut vid för hög hetgas? Eller så löser styret på kompressorn för högtemp? Oklart varför? Kanske är kompressorn för gammal som teknikern säger...

Eller så är det strömförsörjningen/styrningen som kastar in frallan vid för hög belastning, fast då borde den bli djävligare och djävligare på rätt så kort tid.

Går den igång av sig själv då det blir varmare, eller måste ni starta om/resetta på nåt sätt?  Sc:,h

« Senast ändrad: 16 februari 2025, 19:36:11 av kWhalp »

Utloggad Falin

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Luftvärmepump och kompressor
« Svar #9 skrivet: 17 februari 2025, 14:18:41 »
Byte av kompressor kostar säkert mer än det smakar på en 8 år gammal pump. Finns flera modeller som klarar utrymmen ner till 10 kvm, bl.a. Fujitsu.

Det var det jag misstänkte.  :(

Utloggad Falin

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Luftvärmepump och kompressor
« Svar #10 skrivet: 17 februari 2025, 14:19:26 »
Tack för att du tog mitt smådryga/skämtsamma inlägg på rätt sätt  "love" och dessutom så hade du svar på tal.
I like! :)

Ontopic: Om det är OK med köldmediet, då är det kanske expansionsventilen som delvis kocksat igen trots allt och styret löser ut vid för hög hetgas? Eller så löser styret på kompressorn för högtemp? Oklart varför? Kanske är kompressorn för gammal som teknikern säger...

Eller så är det strömförsörjningen/styrningen som kastar in frallan vid för hög belastning, fast då borde den bli djävligare och djävligare på rätt så kort tid.

Går den igång av sig själv då det blir varmare, eller måste ni starta om/resetta på nåt sätt?  Sc:,h

Som tur är hoppar den igång av sig själv när utetemperaturen blir rätt!

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2148
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Luftvärmepump och kompressor
« Svar #11 skrivet: 17 februari 2025, 15:41:51 »
Som tur är hoppar den igång av sig själv när utetemperaturen blir rätt!

Nice!

Om nu soppamängden är rätt, så är det nog expansionsventilen som fått fnatt?

Kanske går att justera till litegrann av tekniker, men med risk att man dräper värmepumpen om man inte är vaksam.

Går det inte utläsa några driftsdata via app, eller lysdiod nånstans på värmepumpen? Vill gärna veta om den löst på overheat, LP, HP eller overcurrent...  Sc:,h
Skulle underlätta nåt enormt!

Har du annars möjlighet att fota typskyltarna på inomhus, och utomhusdel, så man kan läsa av serienummer, modell, årtal, m.m

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2148
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Luftvärmepump och kompressor
« Svar #12 skrivet: 17 februari 2025, 15:58:28 »

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 9029
  • Karma +10/-3
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Luftvärmepump och kompressor
« Svar #13 skrivet: 17 februari 2025, 18:24:22 »
Då den verkar gå igång per automatik när det blir varmare än -5 ute så kanske det är utetempgivaren som strular.

Vet inte hur kallt ni har nu men om ni värmer tempgivaren som troligen sitter på baksidan av utedelen straxt under locket med handen startar den då även om det är kallt ute?
Eller blås med en hårfön med lite avstånd.

Antar att den tidigare fungerat när det varit kallt ute.
Har den alltid varit så här är då frågan om det är en modell som är för värmedrift i kallt klimat eller om det är någon modell som egentligen är för värmedrift i Sydeuropa och främst kyldrift.
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren