SV: Nibe Fighter 1115 - kompressor går ej igång
« Svar #15 skrivet: 23 februari 2025, 23:18:15 »
5kW och uppåt är 3-fas.
Om man kikar bilder med eldosan på kompressorn, det ligger en kabel där som potentiellt kan skava igenom av alla år av vibrationer, Edit: men det matchar inte felsymtom.
Är det det ingen skada så tror jag att om du meggar kompressorn så visar den förmodligen skrot.
Det står en fungerande beg lös 7 kW modul om det är intressant/inom avstånd.
« Senast ändrad: 23 februari 2025, 23:19:58 av HBerggren »
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad MattiasV

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe Fighter 1115 - kompressor går ej igång
« Svar #16 skrivet: 24 februari 2025, 12:07:38 »
Hej!
Tack, ja, det verkar ju som det är kompressorn då.
Har en uni-t isolationsprovare. Kopplade ihop alla terminaler och provade mellan dem och jord. 5.5 Gohm vid 1000 V. Ok resultat förmodar jag?

Så när jag mäter på kompressorn så är både resistans och isolation ok. Ändock så löser säkringen vid inkoppling.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30324
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe Fighter 1115 - kompressor går ej igång
« Svar #17 skrivet: 24 februari 2025, 21:25:15 »
Jo, går säkringen direkt även utan mjukstart så är nog kompressorn tyvärr trasig.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad MattiasV

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe Fighter 1115 - kompressor går ej igång
« Svar #18 skrivet: 25 februari 2025, 06:31:12 »
Ja, det blir nog till att börja kolla på nya pumpar  :)

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!