Författare Ämne: NIBE S2125-8 eller -12?  (läst 628 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Daniel Pettersson

  • Gäst
Daniel Pettersson
NIBE S2125-8 eller -12?
« skrivet: 05 februari 2025, 20:51:22 »
Min gamla IVT Air 90 luft/vatten-pump från 2010 har konstaterats ha ett läckage av köldmedel från förångaren som enligt reparatör skulle gå loss på 30-40 kkr att laga så det känns inte riktigt aktuellt. Jag står därför i begrepp att byta ut anläggningen.
Har haft hit några olika firmor som lämnat offerter på bl.a. IVT AirX409, CTC 610M och NIBE S2125.
Jag har försökt bilda mig en uppfattning om de olika maskinerna och det verkar vara mycket som talar för NIBE S2125, bland annat att det är en trefasmaskin samt att jag tror det kan vara bra i längden att den använder R290 som köldmedium.

Men nu har jag fått två offerter på S2125 där den ena firman rekommenderar S2125-8 och den andra S2125-12. Jag skulle gärna vilja ha hjälp att reda ut vilken som är bäst lämpad.

Jag bor strax utanför Trollhättan. Mitt hus är ca 130 m2 fördelat över två plan + lite biyta (snedtak på ovanvåningen) samt att jag har en källare på ca 80 m2. I hela källaren finns dock bara en radiator så där är värmeåtgången låg.
På markplan har jag golvvärme på styvt halva ytan samt två radiatorer som delar på resten av ytan. Relativt öppen planlösning. På ovanvåningen finns endast radiatorer.
Med mitt nuvarande system har jag nästan alltid radiatorerna i sovrummen på ovanvåningen strypta en hel del för att inte få för varmt i sovrummen.
Ca 2/3 av huset är från 1948 men det är väl isolerat. Resterande 1/3 är tillbyggt 2010. Samtliga fönster är 3-glas.

Jag har inte upplevt några större problem för min nuvarande IVT Air 90 att hålla värmen i huset även om elpatronen såklart går igång ibland när det blir kallt ute.

Är det rimligt att tro att jag klarar mig med en S2125-8 eller borde jag satsa på en -12?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30445
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: NIBE S2125-8 eller -12?
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2025, 22:07:25 »
En Air 90 ger nästan 10 kW vid 7/45 och en S2125-12 ligger inte långt ifrån.
S2125-8 ligger längre ifrån rent effektmässigt.
Så jag skulle valt en S2125-12.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!