« skrivet: 30 januari 2025, 07:59:52 »
Funkar det att köra utan de medföljande effektvakterna för S1256-13? Kommer man igenom uppstartsguiden vid första uppstart tex, utan att den känner igen fasordning?

Inloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 4205
  • Karma +3/-1
SV: S1256, skippa effektvakten
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2025, 08:07:38 »
Du kan köra utan. En seriös elektriker kopplar värmepumpen i rätt fasordning.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Inloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13354
  • Karma +23/-12
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: S1256, skippa effektvakten
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2025, 08:10:55 »
Inverterstyrda värmepumpar bryr sig inte om fasordningen. Sen används inte effektvakten för att kontrollera fasordningen, så det enda som händer om den inte kopplas in är att eltillskottet riskerar att skjuta huvudsäkringarna.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Valiant

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 808
  • Karma +1/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: S1256, skippa effektvakten
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2025, 10:14:34 »
En bra anledning att koppla in effektvakten är följande: Belastningen på inkommande faser är olika i olika situationer. Värmepumpen använde 1-fas värmeelement. Om du närmar dig inställd max effekt för en enskild specifik fas, vet värmepumpen att eltillskott på just den belastade fasen kommer att kopplas bort. Så VP ser till att fördela effekten automatiskt.
Smart tycker jag.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!