Författare Ämne: Nibe 370 får lamporna att flimra..?  (läst 644 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad johan_paz

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
Nibe 370 får lamporna att flimra..?
« skrivet: 26 januari 2025, 20:15:13 »
Flyttade till ett hus med frånluftsvärmepump i sommras. Då kunde lampor som sitter på en och samma fas flimra lite då o då. Både Ikea LED och vanliga halogen. Nu vintertid så är det mer eller mindre konstant flimmer . Blir värre när vi kör spishällen (trefas)
Nu idag efter matlagning så flimrade det ganska mycket med hällen avslagen. Spänningen över en av lamporna som glimmar hoppade mellan ca 217-224v.

Jag testade att slå av frånluftsvärmepumpen, och genast så slutade flimret i lamporna. Spänningen låg ganska fast på 225v.

Kompressorn är ju enbart på 650w, så det är ju inte en stor förbrukare. Elpatronen gick inte när lamporna flimrande nu, och verkar inte påverka direkt när den går in eller ur. Antar att den inte går samma fas som kompressorn? Inställd på 4,6kw. Vidare antar jag att kompressorn i sig är enfas, stämmer det? Hittar inget vid en snabb sökning.


Någon som vet vad man kan kolla? ,Dåligt anslutna ledare? Var är el kopplad i pumpen? Pumpen är bara drygt ett år gammal så borde vara en garantifråga, om pumpen i sig får spänningen att hoppa?

Thermia G2 Duo 10 m 300L beredare. Funkishus byggt 44, renoverat 04-09, 140+50 kvm uppvärmt, salig blandning av: golvvärme, radiatorer från både 40talet och diverse 00tal. Numera pensionerad L/L pump.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10451
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe 370 får lamporna att flimra..?
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2025, 20:32:05 »
Mystiskt. Kanske glappkontakt i någon anslutning?? Kompressorn är ju ganska liten och bara 1-fas.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 4205
  • Karma +3/-1
SV: Nibe 370 får lamporna att flimra..?
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2025, 23:56:29 »
Testa stäng av pumpen en kort stund så kompressorn stannar. Sen ändra ventilationen - 0% och se om det påverkar. Invertermotor i fläkten som kan störa. Inverter även i cirkulationspump. Enklast att testa pumpen via servicemenyn och sen tvångsstyrning. Bakåtpil 7 sec ger servicemenyn.
Återställ allt efter alla test.

Om det är fläkten, testa ändra fläkthastigheten några procent och se om det hjälper.
Be någon elektriker kolla så inget är löst i centralen.

Halogenlamporna borde verkligen inte blinka. Men deras trafo kan vara lite känslig, om det är 12v.
Gå till botten ordentligt med detta.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad johan_paz

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 370 får lamporna att flimra..?
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2025, 06:52:49 »
När jag slår av pumpen så försvinner flimret, och det kommer inte tillbaka när jag slår på den igen och fläkten startar (och då antagligen även cirk pump, shunt osv), men när kompressorn startar efter sina 5 min väntan så är flimret tillbaka igen, så svårt att se att det är något annat än kompressorn i sig.

Ska kontakta firman som sålde den idag, men elfel är ju givetvis svårt att bevisa.

Tror de halogen jag har är 220v, sitter i en smäcker armatur i badrummet.
Thermia G2 Duo 10 m 300L beredare. Funkishus byggt 44, renoverat 04-09, 140+50 kvm uppvärmt, salig blandning av: golvvärme, radiatorer från både 40talet och diverse 00tal. Numera pensionerad L/L pump.

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2153
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe 370 får lamporna att flimra..?
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2025, 07:37:06 »
Flyttade till ett hus med frånluftsvärmepump i sommras. Då kunde lampor som sitter på en och samma fas flimra lite då o då. Både Ikea LED och vanliga halogen. Nu vintertid så är det mer eller mindre konstant flimmer . Blir värre när vi kör spishällen (trefas)
Nu idag efter matlagning så flimrade det ganska mycket med hällen avslagen. Spänningen över en av lamporna som glimmar hoppade mellan ca 217-224v.

Jag testade att slå av frånluftsvärmepumpen, och genast så slutade flimret i lamporna. Spänningen låg ganska fast på 225v.

Kompressorn är ju enbart på 650w, så det är ju inte en stor förbrukare. Elpatronen gick inte när lamporna flimrande nu, och verkar inte påverka direkt när den går in eller ur. Antar att den inte går samma fas som kompressorn? Inställd på 4,6kw. Vidare antar jag att kompressorn i sig är enfas, stämmer det? Hittar inget vid en snabb sökning.


Någon som vet vad man kan kolla? ,Dåligt anslutna ledare? Var är el kopplad i pumpen? Pumpen är bara drygt ett år gammal så borde vara en garantifråga, om pumpen i sig får spänningen att hoppa?

Hej!


Vi hade en mer och mer lös, och tillslut bränd servis (fasledare) i gatans elskåp, men då fick alla grannar problem med kraftigt flimmer all day long, intermittenta strömavbrott och alla möjliga konstigheter. Ditt problem, med lätt underspänningsvariation, låter snarare som lite lös fasledare i framförallt längsmed värmepumpens kompressormatning, eller elskåpet, eller fasadskåpet. (Om nu inga grannar har flimmer?)

Mig veterligen är det ju ingen inverter, eller annan stor induktiv last, förutom den lilla kompressorn i F370, som skulle kunna fela, mer än möjligen trasiga filterkondensatorer i värmepumpen.

1. Lös fasledare mot F370-nånstans
2. Trasigt filter
3. Kompressorn är inte/dåligt jordad, eller nåt annat jord/nollfel, men då borde jordfelsbrytaren balla ur, om du har en sån till F370/huset?

Utloggad johan_paz

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 370 får lamporna att flimra..?
« Svar #5 skrivet: 27 januari 2025, 12:17:20 »
45 min felsökning av värmepumpen vid 09-tiden gav inget , mer än en faktura. Flyttade styr och kompressor-matning till en annan fas. Inget flimrande varken före eller efter, vilket på något vis kanske  tyder på att det har något med förbrukningen i området att göra, som är högre på kvällstid, då flimret framkommer och lamporna faktiskt är tända vanligtvis.

Nästa steg var att kontakta nätägaren, och ja, en bränd säkring i service-skåpet var det tydligen. Dock i den avsäkring som bara går till min fastighet, om jag förstått det rätt. 35A,  har själv 20A på inkommande.

Får se ikväll om det har gett bättring.
Thermia G2 Duo 10 m 300L beredare. Funkishus byggt 44, renoverat 04-09, 140+50 kvm uppvärmt, salig blandning av: golvvärme, radiatorer från både 40talet och diverse 00tal. Numera pensionerad L/L pump.

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2153
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe 370 får lamporna att flimra..?
« Svar #6 skrivet: 27 januari 2025, 21:23:54 »
45 min felsökning av värmepumpen vid 09-tiden gav inget , mer än en faktura. Flyttade styr och kompressor-matning till en annan fas. Inget flimrande varken före eller efter, vilket på något vis kanske  tyder på att det har något med förbrukningen i området att göra, som är högre på kvällstid, då flimret framkommer och lamporna faktiskt är tända vanligtvis.

Nästa steg var att kontakta nätägaren, och ja, en bränd säkring i service-skåpet var det tydligen. Dock i den avsäkring som bara går till min fastighet, om jag förstått det rätt. 35A,  har själv 20A på inkommande.

Får se ikväll om det har gett bättring.


Precis, det var en hel 35A-säkring i gatuelskåpet(vi har 20A i fasadmätarskåpet), men toootalbränd plastkapsling och "kopparförskruvning" på fasledaren i gatuelskåpet... den hade smält ned hela skiten till ett stilistiskt konstverk värdigt självaste Hin Håle själv.

De sa att det var tur att det var en fas, och inte en nolledare...det kan bli dyrt....riktigt dyrt.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!