Författare Ämne: S1255 översvängning gradminuter BT25?  (läst 778 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Heat?

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 895
  • Karma +9/-8
  • Kön: Man
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
S1255 översvängning gradminuter BT25?
« skrivet: 21 januari 2025, 20:52:45 »
Förstår inte vad S1255 hittar på, den 19:e i bilden nedan så kör den varmvatten(streckad cirkel) och kondensor stiger när det värmer vv, samtidigt faller gradminuter, har BT 25 inkopplad i UKV500 övre dykrör, när varmvattenkörning är klar så drar pumpen igång för att återhämta gradminuter, kör förbi "målet o pumpen stannar, gradminuter faller punpen gasar på och går förbi målet och repeat 3ggr innan gradminuter svänger in till en rimlig reglering...
Dagen efter(och före för den delen) den 20:e gör den bara en mindre insvängning och hittar rätt reglering 2ggr. under dagen.
Idag den 21:a bestämmer sig pumpen igen för att svinga sig upp o ner i gradminuterna, vad ska jag ändra på?

Har skruvat på BT Offset för att lösa detta, +2 grader genererade självsvängning, nu kör jag på +1 , kanske det är så enkelt att minska lite till?
I övrigt tycker jag att BT25, BT2 och BT12 nu följer varandra rätt bra efter justering och flera dagar funkar allt som det ska.
Kan även nämna att utan BT offset har jag haft likande symptom tidigare så funderar på om det är någon annan parameter som spökar?
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5

128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh

Utloggad Heat?

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 895
  • Karma +9/-8
  • Kön: Man
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
SV: S1255 översvängning gradminuter BT25?
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2025, 12:59:21 »
Kan inte förstå varför det fungerar de flesta dagarna, men spårar ur ibland
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5

128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh

Utloggad Erik Renberg

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 905
  • Karma +0/-1
  • Respekterar naturlagarna
SV: S1255 översvängning gradminuter BT25?
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2025, 18:56:56 »
Är inte dina senaste bilder varmvattenkörningar då, med tanke på att temp går upp just mot drygt 55 grader?
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.

Utloggad Heat?

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 895
  • Karma +9/-8
  • Kön: Man
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
SV: S1255 översvängning gradminuter BT25?
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2025, 19:55:49 »
Är inte dina senaste bilder varmvattenkörningar då, med tanke på att temp går upp just mot drygt 55 grader?
Ja det är det, men problemet är självsvängningen efter vv körning, pumpen kör max sen stannar 3-4 ggr innan det lugnar ned sig.

Har justerat ned offset till 0,8 med resultat att det blir 2-3 svängningar, nu provar jag 0,6 i offset
« Senast ändrad: 25 januari 2025, 19:57:21 av Heat? »
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5

128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh

Utloggad Heat?

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 895
  • Karma +9/-8
  • Kön: Man
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
SV: S1255 översvängning gradminuter BT25?
« Svar #4 skrivet: 23 februari 2025, 08:00:02 »
3 veckor stabilt med 0.6 i offset, sen började det svänga igen  :(
Bifogat bild på en bra o en dålig dag, unde den dåliga dagen går pumpen max o sen till noll fram o tillbaka....  :-\

Edit: kompletternade bild frekvens
« Senast ändrad: 23 februari 2025, 08:05:34 av Heat? »
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5

128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!