Författare Ämne: Nibe F750 Rumsgivare eller kurva?  (läst 858 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Badboyyardie

  • Henrik
  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Munka-Ljungby, Skåne, Sweden
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F750
Nibe F750 Rumsgivare eller kurva?
« skrivet: 19 januari 2025, 18:34:20 »
Hej.
Har en fråga till forumet.
Har en Nibe F750 i ett stenhus byggt 2015 med 150 mm extra isolering på utsidan, 1 mil utanför Ängelholm i Skåne, ligger i en skogsglänta.
Vi har golvvärme i hela huset, som egentligen är ett 1,5 plans men bara nedervåningen används (vinden kraftigt isolerad) och är på 135 kvm. Vi är 2 personer
Satte dit en rumsgivare när vi även satte in en kamin, som vi eldar i för mysfaktor. Tänkte att det även kunde hjälpa till att minska förbrukningen, då vi får väldigt varmt i hela huset (23-25 grader) när vi eldat i ett par timmar.
Har ställt in Niben efter inställningen här på forumet men undrar: Vilket är mest ekonomiskt att använda sig av: Rumsgivare eller kurvan?
För som jag har förstått så är det antingen det ena eller det andra.
Tacksam för input och ev. rättelse om jag har fel.

Ps. Undrar även vad hastigheten på värmebärarpumpen bör ligga på, vår ligger på 30% Ds.

Henrik
The Solution to Pollution is Dilution

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10451
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe F750 Rumsgivare eller kurva?
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2025, 18:51:20 »
Har man golvvärme ska man inte ha rumsgivare eftersom golvvärme är så värmetrögt. Blir fel i temperaturregleringen. Har man rumsgivare kan den bara vara för att visa temperaturen och inte styra något. Har man braskamin blir det snabbt varmt i ett modernt välisolerat hus men också ganska snart svalt igen efter man slutar elda. Täljstenskamin eller kakelugn håller värmen mycket längre men är dyrare och svårare att installera.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Badboyyardie

  • Henrik
  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Munka-Ljungby, Skåne, Sweden
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F750
SV: Nibe F750 Rumsgivare eller kurva?
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2025, 20:20:22 »
Okej, så bättre att koppla ur den och köra på kurva istället.
Golvvärme är skönt men, som du säger, trögt som fanken.

Tycker även att jag inte får ut vidare värme från slingorna, är mest svala hela tiden, dock 21-22 grader i huset hela tiden. Har öppnat alla slingorna men blir inte vidare varmt ändå. Någon tanke på vad det kan bero på? Framledningstempen står på 40 men vattnet i slingorna, mätt på slingan vid kopplingssället är det 32 på utgående och 30 på inkommande. För liten diff? Cirkpumpen för högt ställd?
The Solution to Pollution is Dilution

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2153
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F750 Rumsgivare eller kurva?
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2025, 21:38:03 »
Okej, så bättre att koppla ur den och köra på kurva istället.
Golvvärme är skönt men, som du säger, trögt som fanken.

Tycker även att jag inte får ut vidare värme från slingorna, är mest svala hela tiden, dock 21-22 grader i huset hela tiden. Har öppnat alla slingorna men blir inte vidare varmt ändå. Någon tanke på vad det kan bero på? Framledningstempen står på 40 men vattnet i slingorna, mätt på slingan vid kopplingssället är det 32 på utgående och 30 på inkommande. För liten diff? Cirkpumpen för högt ställd?

Hej!

Du bor i varma Skåne, rätt gullig elräkning gissar jag!? :)
Skämt åsido..  :-X

Om elpatronen är spärrad, inte funkar, eller värmekurvan är för lågt ställd, så får du ganska mesig framledningstemperatur när utetemperaturen kryper under nollan, och avfrostar den dessutom ofta/länge, så får du en pendlande framledningstemperatur och därmed också en fisig returledningstemperatur (kallare och kallare golv ju längre från värmepumpen man kommer).

Jag har nu; vid 0°C ute, ca 30°C faktisk framledning med F750 och beräknad framledning är samma (den funkar som den ska, och orkar hålla framledningstemperaturen kontra beräknad framledningstemperatur).

Forumets optimeringsguide, brukar leda till spärrad elpatron, då kan man få lite sämre inomhuskomfort, om pumpen inte går bra i övrigt, och/eller utetempen blir för låg.


Utloggad Badboyyardie

  • Henrik
  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Munka-Ljungby, Skåne, Sweden
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F750
SV: Nibe F750 Rumsgivare eller kurva?
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2025, 14:21:20 »
Ha ha ha, jo el räkningen gör att man funderar över beslutet att ge upp Valium ibland..... skämt åsido.

Har tagit bort rumsgivaren så testar vi på kurvan istället.
Har ett par frågor till som jag undrar om du kan svara på.

Driftprio 4.9.1
Varmvatten 20 min
Golvvärme 40 min
Vettigt? är bara 2 i hushållet o kör nästan bara diskmaskin.

Mini framledningstemp 1.9.3.1
25 grader
Vettigt? Högre? Lägre?

Punktförskjutning 1.9.8
Står på 0 och 0
Normalt?

Max framled 5.1.2
30 grader
Lågt eller högt?

Max diiff 5.1.3
Komp 10 grader
Tillsats 7 grader
Vettigt?

Sorry för en massa frågor
Vi köpte huset för ca 4 år sen och har ingen aning om vad som är förändrat eller inte på pannan.

Tacksam för all hjälp
Henrik
The Solution to Pollution is Dilution

Utloggad Erik Renberg

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 905
  • Karma +0/-1
  • Respekterar naturlagarna
SV: Nibe F750 Rumsgivare eller kurva?
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2025, 18:54:47 »
Nibe använder alltid kurvan. Rumsgivaren kan vara inkopplad fysiskt och visa temp på displayen, men man ska kryssa bort i någon meny att den ska ha "påverkan".

Tror inte du skrivit vad du har för kurva. Så vad har du? Med golvvärme så bör den vara låg. Och för att du ska kunna hitta rätt kurva ska du INTE använda termostater till golvvärmen. De ska vara på max medan du hittar rätt. Kolla forumet och läs på mer innan du provar ändra. Annars blir det nog väldigt varmt inne...

Driftprio: ändra till standard som kanske är 20/20 kanske. Jag killgissar att manualen visar vad som är standard för alla inställningar.

Min framledning på 25 låter högt. Det gör ju annars att värmekurvan bottnar på 25 som kan vara i högsta laget på vårkanten.

Pumntförskjutning ska du låta vara och inte använda förrän du verkligen vet det behövs.

Max framledning på 30 låter lågt kalla vinterdagar. Det gör ju att värmekurvan toppar på det. Höj det till 40 eller nåt.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.

Utloggad Badboyyardie

  • Henrik
  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Munka-Ljungby, Skåne, Sweden
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F750
SV: Nibe F750 Rumsgivare eller kurva?
« Svar #6 skrivet: 21 januari 2025, 12:58:32 »
Kör på kurva 6 +1
Slingorna är fullt öppna i hela huset.
Satte min framledning till 20 o max till 40.

Får se hur detta blir

Tack för input

The Solution to Pollution is Dilution

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2153
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F750 Rumsgivare eller kurva?
« Svar #7 skrivet: 16 februari 2025, 21:42:37 »
Kör på kurva 6 +1
Slingorna är fullt öppna i hela huset.
Satte min framledning till 20 o max till 40.

Får se hur detta blir

Tack för input

Hur gick det? =)

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!