Hellu!
Tänkte höra om någon ev har någon idé om varför den larmar på hetgas när den gör varmvatten?
Jag att det har med cirkulationen o göra och högt tryck. MEN det är ju inte så högt då det är R410A och dåligt flöde är det ju inte heller då diffen över vp är så låg.
Tänker jag fel?
Hittar ingen läcka. 4 graders överhettning.
Har kollat i loggen när larmet kommer.
-4,6 ute.
BT2: 34
BT3: 34
BT6: 49
BT7: 50
BT63: 57
Kompressorfrekvens: 62
GP6: 100
GP1: 30
EB101-BT3: 52
EB101-BT12: 55
EB101-BT14: 115
EB101-BT15: 52
EB101-BT16: -7,6
EB101-BT17: -4,2
EB101-BP4: 32,2 bar
EB101-BP4 raw: 67,9 något. ( Vet inte vad den visar. )