Hej
Ska konvertera vårt 1,5 plan 128 kvm hus byggd -72 utanför Göteborg och har räknat fram värmebehov men osäker på om siffrorna är rimliga särskilt när det kommer till dimensionerad effekt för radiatorerna.
Totalt beräknad värmebehov drygt 6kW eller genomsnitt 46 W/m2 (allt mellan 22 - 72 W/m2 beroende på ytterväggar, rumsyta, fönster/dörr, våning). Vid dessa värmebehov hittar jag lämpliga radiatorer (kombinationer av 21, 22 och 33or) för ett 45/35/20 system. Läser dock många tidigare rekommendationer att överdimensionera radiatorerna mot ca 70W/m2 och då får jag problem att hitta radiatorer med tillräcklig effekt som får plats under fönster, även 33or. Kan eventuellt pressa upp total radiatoreffekt till ca 6,8 kW eller 52 W/m2.
Det beräknade värmebehovet på ÖV är heller inte 50% av behovet på BV, vilket har lyfts som en riktlinje. Vet inte om det spelar roll.
Har jag missförstått något eller är det dugligt med radiatorer som matchar värmebehov vid 45/35/20?
Hoppas lösa detta innan jag går vidare till rören.
Gästrum 566
Kontor 291
Entre 325
Hall 156
Vardagsrum 1085
Matrum 908
Kök 437
Tvättstuga 245
Badrum BV 114
Badrum ÖV 143
Sovrum 1 mot gatan ÖV 663
Sovrum 2 ÖV 424
Sovrum 3 ÖV 424
Korridor ÖV 197
Korridor ÖV 69
Tack för hjälpen!