Författare Ämne: Nibe S2125-12, avfrostningar, tweaks m.m  (läst 978 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Nik-las

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Nibe S2125-12, avfrostningar, tweaks m.m
« skrivet: 06 januari 2025, 18:26:13 »
Har en Nibe S2125-12 med VVM S320, som vi installerade i mitten av förra året. Huset är 150 kvm boyta uppdelat i 1,5 plan samt utöver det 79 kvm källare.
Vi har 9 radiatorer på entré och övervåning sammanlagt. 2 radiatorer i källaren samt 2 st handdukstorkar på vardera våning i bo-planen.

Tycker vår värmepump underpresterar lite, då gradminuterna ofta sticker iväg långt ner, det kan dock variera. Häromdagen var det -10 ute ungefär och då
presterade den hyggligt utan att behöva koppla in något eltillskott (förutom när varmvattnet behöver göras, mer om det nedan) men nu när det är -0,5 ute så sticker gradminuterna åt
skogen. Jag får känslan att pumpen fäller sig själv vid avfrostningarna, då framledningen kraftigt sjunker vid avfrostning, vilket då gör att pumpen givetvis kommer väldigt mycket efter
i gradminuter. Likaså vid varmvattentillverkning så brukar den lyckas värma varmvatten utan elpatron (vi har minsta läget inställt på varmvatten, d.v.s. "varmvattenbehov: litet".) men
efter varmvattentillverkningen så ligger den hopplöst efter i framledninge igen och gradminuterna sticker iväg.

När installatörsfirman var här och tittade så sa dom att pumpen kommer vara väl tilltagen för detta hus, då vi gärna ville ha en ordentligt pump som inte blir för liten för huset.
Dom räknades på det, men det är inga kalkyler jag har tillgång till riktigt.

Mina radiatorer är ju av lite äldre typ, rejält tilltagna dock. 2 radiatorer på övervåningen är moderna, d.v.s. utbytta någon gång i nutid.

Här är lite info kring flöde i systemet:
Vid normal drift så brukar cirkpumpen lägga sig på 55%, vilket ger ca 16,3-16,5l/m i vårt system.
Vid avfrostning går den upp till 70%, som ger 20,2l/m i vårt system, ibland brassar den på
med 100% vilket ger 26l/m. (minimalt flöde vid avrostning för S2125-12 är 19,2l/m)

Men i vilket fall som helst, vad kan jag göra för att förbättra för min pump? Kan jag ställa in den på något annat sätt?
Vi har kurva 9 inställd, som installatören ställde in och sen har jag haft den både på -1 och -2 i förskjutning för att se vad det ger.

Det primära problemet som jag upplever är ju när värmepumpen ska frosta av, då sjunker ju framledningen rätt mycket och därför
kommer den efter. Likaså vid varmvattentillverkning. Då behöver ofta elpatronen kicka in en stund. Jag tycker inte det ska behövas
vid temperaturer runt nollan eller strax under?

Har sett på andra ställen att folk har halvdant isolerade hus med en Nibe S2125-8 och gradminuterna är sällan under -300 hur dom
än gör samtidigt som det är kallare ute än här (enligt dom själva iallafall och enligt deras gradminuter-graf).
Här svajar gradminuterna från -170 till -1400 typ.. Tycker inte det känns rätt.

Åter igen, vad kan jag kika närmare på? Bör jag ställa tillbaka fullt flöde i radiatorerna och låta deltat vara lågt?
Vad jag kan göra åt att avfrostningarna kyler ner framledningen så mycket? Vad kan jag göra åt att varmvattentillverkningen
gör så att elpatronen behöver kicka in en stund efter det är klart då framledningen är för låg igen?
All input tas tacksamt emot!
Nibe S2125 ska ju vara marknades bästa pump, men hos oss tycker jag inte den presterar kanon, eller så är det något knas med den..
« Senast ändrad: 08 januari 2025, 22:31:14 av Nik-las »

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10418
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe S2125-12, avfrostningar, tweaks m.m
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2025, 19:06:07 »
Det är inte särskilt hög effekt i S2125-12 när det blir kallt ute och siffran "12" måste man ta med en stor nypa salt. Huset har ju 229 kvm uppvärmd yta även om det bara är två radiatorer i källaren. Vet ju inte var i landet du bor man jag hade valt F2120-16 istället till det huset. Skulle även behållit 700 gradminuter som gräns för el-tillskottet. Ni kan ju köpa även en luftluftvärmepump som komplement och som får värma och kyla övervåningen efter behov om det blir varmt på sommaren?
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Nik-las

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe S2125-12, avfrostningar, tweaks m.m
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2025, 21:34:31 »
Det är inte särskilt hög effekt i S2125-12 när det blir kallt ute och siffran "12" måste man ta med en stor nypa salt. Huset har ju 229 kvm uppvärmd yta även om det bara är två radiatorer i källaren. Vet ju inte var i landet du bor man jag hade valt F2120-16 istället till det huset. Skulle även behållit 700 gradminuter som gräns för el-tillskottet. Ni kan ju köpa även en luftluftvärmepump som komplement och som får värma och kyla övervåningen efter behov om det blir varmt på sommaren?

Bor i Östergötland, så det blir väl sällan svinkallt.
Nej, jag vet, det är väl 10kW effekt vid 7 grader eller något sådant.
Just nu är det 0 grader, snökaos med väldigt blött regn..

Men grannar med likadana hus har IVT AirX 409.. Nu vet jag inte hur mycket eltillsatsen går på dom, men S2125-12 är väl både kraftfullare och bättre än IVT:n? Den har väl ännu lägre effekt?

Jag har faktiskt en luft/luft också, som vi haft sedan innan. Vi har en Mitsubishi-pump som jag är väldigt nöjd med, har visserligen haft den avstängd sedan vi köpte luft/vatten-pumpen.. Men om jag ska låta luft/luft-pumpen jobba lite, ska jag ställa ner värmekurvan på niben så att den får lättare att hålla jämn takt? Känns som luft/luft-pumpen är effektivare..
Vad kan en rimlig kurva på niben vara i så fall?

Bör jag stänga av elementen i källaren för att värma mindre? Kan det hjälpa så den inte kommer så hopplöst efter? Har ingen inredd källare och den är
välisolerad utifrån, så har inget behov att ha någon speciell värme där nere. Den klarar sig utan, stannar på 12-13 grader..

Det pratas ju ofta om att vattenvolym är viktigt, då kanske det är dåligt att stänga av element? Då minskar ju volymen ännu mer..?
« Senast ändrad: 06 januari 2025, 21:59:42 av Nik-las »

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10418
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe S2125-12, avfrostningar, tweaks m.m
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2025, 09:41:18 »
Ok, då brukar det normalt inte bli kallare än -15 eller -16 som mest. S2125-12 och AirX 409 verkar ge nästan exakt samma värmeeffekt när det är kallt ute, 8 kW vid -7 °C ute. Men tekniskt är S2125-12 lite bättre på andra sätt med bl.a. 3-fas inverter som matar kompressorn jämnt över faserna, bra för huvudsäkringarna. Baserat på husets ålder skulle jag gissa att husets värmebehov är ca 60 W/m2 vid -15 °C, alltså 13,7 kW. Men man får dra av lite för enklare uppvärmning i källaren så säg 12,5 kW. Det betyder i så fall ca 9,7 kW vid -7 °C och att el-patronen måste komplettera värmepumpen.

Om ni har en LLVP prova att också ha den på. Då ställer man ner termostaterna på radiatorerna i alla rum som istället nås av värmen från LLVP. Man får prova sig fram i början. Värmekurvan måste man behålla i LVVP för att annars skulle det bli kallt i övriga rum.
« Senast ändrad: 07 januari 2025, 09:43:31 av Josth »
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Add-This

  • Gäst
Add-This
SV: Nibe S2125-12, avfrostningar, tweaks m.m
« Svar #4 skrivet: 21 mars 2025, 18:14:02 »
Hej Niklas
Har det löst sig och hur i så fall?

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!