25 amp på en så liten kompressor är inte att tänka på då ska det vara direkt kortis i den. Den är säkert avsäkrad med max 16 amp i centralen och den/de säkringarna ska gå först. Vilken effekt är elpatronen inställd för, max är nog 9 kW som är ca 12 amp. Tillsammans med annan belastning kan huvudsäkringarna gå sin väg. Nätbolaget har säkert minst 35 amp i sitt skåp, då du har 25 amp. Ni laddade inte en elbil om det finns. Då kan den ligga på samma huvudsäkring och lösa ut.
Ok, ja 25 A huvudsäkringar är mycket. Ovanligt nyare hus med frånluftsvärmepump. Borde hålla länge. Kompressorn ska dra max 12 A på fas 2. Om det förekommer överbelastning ofta så "slits" säkringen och kan lösa ut snabbare och vid ett oväntat tillfälle på dygnet. Hur stort är huset och när är det byggt och isolerat?Kommunikationsfel #100 mot inverter verkar uppstå någon gång då och då och man behöver byta ett litet kretskort.Varierande tryck i pannan 0,8 - 1,7 bar tyder på att ni behöver kontrollera förtrycket i expansionskärlet. Normalt skall det vara 0,5 bar med helt tomt kärl. Man kan också byta till ett nytt expansionskärl om man tycker det verkar lite enklare. Vad är det för värmekurva och för förskjutning av densamma i inställningarna?
Jag kollade installatörshandboken för F730 och där står att själva kompressorn tar upp till 12 A på L2. Men eltillsatsen ska ligga på L1 och L3 i huvudsak (upp till 11,1 resp 15,7 A). Av de 20,7 A som visas i din bild är alltså upp till 12 själva kompressorn. Resten borde vara något annat. Josths förslag att kolla vad som ligger på fas 2 låter som en bra idéMen... kan den som bytte er elpatron ha kopplat den fel så att den inte tas från L1 och L3 som den ska enligt bilden, utan istället ligger på L2? Då skulle den fasen belastas alldeles för mycket vid kall väderlek och när ni samtidigt använder fas 2 till annat i huset. (Jag vet inte om man ens kan koppla fel, det här är mer av en killgissning).
Är strömkännarna rätt kopplade, så mäter de hela husets förbrukning! Meningen med dom är att värmepumpen skall dra ner förbrukning, så inte huvudsäkringar går. Är allt rätt inställt och gjort, så funkar det. Har varit med om att elpatron gått sönder på det viset som er gick sönder. Självklart byter man elpatronskortet samtidigt om det runnit vatten över det. Som någon annan skrev, är kondensslangen rengjord, annars kan ni ha fått översvämning i tråget, och fått en massa vatten över elektroniken som tyr pumpen. De ligger alla på höger sida.inverterlarm 100 kommunikation brukar vara antingen buserkortet på grundkortet 718424 eller så är det invertern som är trasig.