Författare Ämne: Zibro SC 3325 - Utedel död?  (läst 648 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad mvjt

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 170
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Zibro SC 3325 - Utedel död?
« skrivet: 02 januari 2025, 14:15:43 »
Hej,

Vi har tagit över en byggnad som har en Zibro SC 3325 monterad. Tror den har använts väldigt sparsamt då filmerna är helt rena.

Problemet är att när jag startar den, så kommer ingen värme, fläkten går inte och utedelen startar inte. Inga felmeddelanden på pumpen. Byter jag till t ex fläkt enbart så kör den på med fläkten. Men så fort jag slår tillbaka till värme så blir den helt tyst.

Det är ström fram till utedelen/kompressorn (enligt en strömpenna).

"Fastigheten" har flyttats nyligen med lastbil så undrar om den kanske tagit skada i transporten.

Uppdatering: Jag har värmt upp utrymmet till 20 grader mha radiatorer. Den startar fortfarande inte. Så fort jag ställer pumpen på värme så ställer den utblåset i horisontellt läge och ”stänger av” direkt. De andra lägena verkar funka. Har även prova att byta mellan kyla/värme några gånger utan resultat.



Är det bara att kasta ut?
« Senast ändrad: 02 januari 2025, 17:07:14 av mvjt »
Villa från 1977 i 1,5 plan (150 kvm). Halland. Övervåning direktverkande el. Nedervåning konverterad till Uponor golvvärme (85-90 kvm). IVT Geo 508C kopplad till IVT 100l arbetstank (4 rör). 180m borrhål.

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2694
  • Karma +5/-1
SV: Zibro SC 3325 - Utedel död?
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2025, 18:31:51 »
Vet man om värmepumpen någonsin har fungerat i nuvarande installation?
Kolla att elkabeln mellan inne- och utedel är rätt kopplad och att alla klämskruvar i plintarna är väl åtdragna, jämför med schemorna som bör finnas på luckan över utedelens plint samt på insidan av innedelens frontlucka.
Kolla också att inte fas och nolla är förväxlade, vissa luftvärmepumpar är känsliga för detta och det kan ställa till problem speciellt om den är ansluten med stickpropp.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad mvjt

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 170
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Zibro SC 3325 - Utedel död?
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2025, 22:40:02 »
Vet man om värmepumpen någonsin har fungerat i nuvarande installation?
Kolla att elkabeln mellan inne- och utedel är rätt kopplad och att alla klämskruvar i plintarna är väl åtdragna, jämför med schemorna som bör finnas på luckan över utedelens plint samt på insidan av innedelens frontlucka.
Kolla också att inte fas och nolla är förväxlade, vissa luftvärmepumpar är känsliga för detta och det kan ställa till problem speciellt om den är ansluten med stickpropp.

Tack för ditt svar. Bra fråga, de säger det men röret/kabeln hänger löst på utsidan till utedelen. Känns som någon köpt en pump och installerat den själv. Skall kolla elanslutningen men tycker det är konstigt att pumpen ställer bladen i horisontellt läge direkt och stänger av fläkten helt och håller på en par sekunder.
Villa från 1977 i 1,5 plan (150 kvm). Halland. Övervåning direktverkande el. Nedervåning konverterad till Uponor golvvärme (85-90 kvm). IVT Geo 508C kopplad till IVT 100l arbetstank (4 rör). 180m borrhål.

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2694
  • Karma +5/-1
SV: Zibro SC 3325 - Utedel död?
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2025, 07:02:54 »
Jag skulle kunna tänka mig att den gör så, om datakommunikationen mellan inne- och utedel inte fungerar, så att innedelen inte får något svar när den försöker säga till utedelen att starta.
Det som händer om fas och nolla förväxlas är ofta just att det blir kommunikationsproblem.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!