Författare Ämne: S1255 lågtryckspressostat larm  (läst 965 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad mathiaslind@outlook.com

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
S1255 lågtryckspressostat larm
« skrivet: 01 januari 2025, 14:56:52 »
Har en 4 år gammal S1255 som sedan igår larmar återkommande på lågtryckspressostat (felkod 165).
Har provat rensa filter på köldbärarkretsen, luftat (fanns ingen luft alls), kollat trycket (0,9 bar).
Efter kvittering av larm och återstart fungerar pumpen i ca 4-5 timmar. Det som verkar hända är att flödena på både värmebärarkretsen och köldbärarkretsen är mycket låga efter några timmar så skillnaden mellan tillopp och retur på köldbärarkretsen blir mycket liten (ca 0,5 grader). Därefter kommer larmet igen.
Några idéer på vad det kan vara?

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5230
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: S1255 lågtryckspressostat larm
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2025, 15:24:36 »
Går pumpen för KB på konstantfart eller varierar den med styrning från datan ( bara skit ) ska gå  på konstantfart och inte något som tryckstyrt. Går det att trycka bort auto i menyn, är säkert i servicemenyn, går det så sätt den på max i % och prova.
Vad är tempen ut/in på KB, kör KB-pumpen manuellt och annat avstängt, då efter kanske en halv timma, ska in/ut visa ungeför lika temp.

Utloggad mathiaslind@outlook.com

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: S1255 lågtryckspressostat larm
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2025, 15:34:32 »
Den går på auto. Har dock funkat bra i fyra år tänker jag ::)`

Just nu är det 7,1 grader in och 6,7 ut, köldbärarpumpen går på 1%.

Kan prova att ställa den på max för att se hur det funkar. Stänga av allt annat, hur menar du då?

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5230
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: S1255 lågtryckspressostat larm
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2025, 15:57:21 »
Den går på auto. Har dock funkat bra i fyra år tänker jag ::)`

Just nu är det 7,1 grader in och 6,7 ut, köldbärarpumpen går på 1%.

Kan prova att ställa den på max för att se hur det funkar. Stänga av allt annat, hur menar du då?
Det går i menyn att köra alla pumpar manuellt och det brukar göras vid installation att KB går en vecka för att få bort småbubblor i KB. När pumpen går utan kompressor, så kommer in/ut att anta ett ungefärligt kika värde och då kan man kanske veta att den fungerar som den ska. Förändring går relativt snabbt på tempen.

Utloggad mathiaslind@outlook.com

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: S1255 lågtryckspressostat larm
« Svar #4 skrivet: 01 januari 2025, 16:07:17 »
Förstår, men om jag sätter KB-pumpen på 100% nu. Vad händer i övrigt? Hittar ingen funktion att tvinga kompressor att stänga av.
« Senast ändrad: 01 januari 2025, 16:16:38 av mathiaslind@outlook.com »

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2813
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: S1255 lågtryckspressostat larm
« Svar #5 skrivet: 01 januari 2025, 16:22:29 »
Inget händer, den pumpar runt kb på maxfart hela tiden, pumpen drar några watt när den går, och om problemet upphör, så är det styrningsrelaterat. Funkar det inte ändå, så kan något annat vara fel, pumpen kanske inte går i 100% fast den visar det, för att den kanske går trögt.
Jag har varit med om på f1255 16 att den efter vv varvade upp kompressor till max, medan kb pumpen lallde på i för låg fart av styret, så pannan hann larma innan den kommit upp i hastighet.
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Utloggad perra83

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1494
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: S1255 lågtryckspressostat larm
« Svar #6 skrivet: 01 januari 2025, 16:52:55 »
Har du startat om värmepumpen?
100% på köldbärarpumpen är kanske onödigt men du kan i alla fall läsa av vilket flöde du får.
Du kan i meny 4.1 stänga av värmen manuellt en stund. När jag gjorde det en gång (har bara sett det vid ett tillfälle) körde VP någon kalibrering av cirkulationspumparna, det tar en liten stund.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan  *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat  *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17  *Acetec PD-250 -14  *Östberg Heru 100 S EC -21  *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9  *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2022 8389 kWh 7404 kWh utan elbilsladdning
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2017 13356 kWh Luftvärmepump juni
2016 14151 kWh Elektrisk golvvärme i badrum mars
2015 13292 kWh Monterat rumsgivare till 410P
2014 12627 kWh Acetec 250 installerad november
2013 12857 kWh
2012 13415 kWh Köpte huset i maj
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh

Utloggad mathiaslind@outlook.com

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: S1255 lågtryckspressostat larm
« Svar #7 skrivet: 01 januari 2025, 17:26:22 »
Yes, har provat omstart med samma resultat.

Provat nu och stänga av värmen. Kört KB-pumpen på 100% och efter ca 15 min ligger KB in och ut på 6,2 grader.
Det verkar ju rätt i alla fall.

Idé på fortsättning? Tänker nog att jag ringer en tekniker imorgon bitti som får komma och kolla.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2813
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: S1255 lågtryckspressostat larm
« Svar #8 skrivet: 01 januari 2025, 18:56:48 »
S1255 har samma expansionsventil som tidigare F modeller, inte förrän på 1256 tydligen som elektronisk ventil kom.
Kan vara ventilen som strular också,
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Utloggad mathiaslind@outlook.com

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: S1255 lågtryckspressostat larm
« Svar #9 skrivet: 01 januari 2025, 19:40:17 »
Förstår inte riktigt funktionen på varför expensionsventilen skulle påverka, kan du förklara närmare tror du?

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2813
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: S1255 lågtryckspressostat larm
« Svar #10 skrivet: 02 januari 2025, 05:35:26 »
Den reglerar köldmediemängden, om den kärvar och inte öppnar nog mycket nog fort, så blir trycket för lågt på lågtryckssidan, med lp larm som följd.
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35978
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: S1255 lågtryckspressostat larm
« Svar #11 skrivet: 02 januari 2025, 08:38:38 »
Med vilken frekvens går kompressorn?
Att du har så låg deltaT på KB indikerar att värmepumpen tar väldigt lite energi ur borrhålet, och varför den varvar ned på minvärde, den strävar ju efter att ha kanske ett deltaT på 3 grader eller nåt sånt.
Troligen är uteffekten låg, och det kan i sin tur bero på en dålig expansionsventil som inte släpper på den mängd köldmedia som behövs, eller så är det gasbrist.
Gasbrist genererar alldeles säkert lågtryckslarmet, är osäker på om så sker även om expansionsventilen kärvar.
Jag tror du behöver en kyltekniker som felsäker det där.
Tror det är 3 års garanti och 6 års trygghetsförsäkring på de där pumparna, så ring bara din installatör.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2813
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: S1255 lågtryckspressostat larm
« Svar #12 skrivet: 02 januari 2025, 19:38:02 »
lp larm kommer av exp ventil också om den stryper för hårt
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!