Intern eltillsats går hela tiden
« skrivet: 23 december 2024, 13:00:13 »
Har en ny s735. Inomhus temp satt på 16 grader. Trots detta så kopplas eltillsatsen in och kör hela tiden nu. +1 grad ute. Effekten legat på 5.0kW.
Känns inte som om det borde vara så. Någon som vet vad det kan bero på? Omstart? Blockera eltillsatsen eller annan lösning?

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2153
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Intern eltillsats går hela tiden
« Svar #1 skrivet: 23 december 2024, 13:27:01 »
Har en ny s735. Inomhus temp satt på 16 grader. Trots detta så kopplas eltillsatsen in och kör hela tiden nu. +1 grad ute. Effekten legat på 5.0kW.
Känns inte som om det borde vara så. Någon som vet vad det kan bero på? Omstart? Blockera eltillsatsen eller annan lösning?


Hej!

Beskriv allt i detalj. Låter som ett fritidsboende?

Kanske har den hamnat i gamla hjulspår såsom Nibe F750 som minimalt kunde ha 16°C frånluftstemperatur (S735 borde dock klara betydligt mer..)

Huset, ålder på huset, installationsår, ort, tidigare el-förbrukning, m.m

Posta även övriga driftsparametrar, om du har tillgång till dessa

JoakimJ

  • Gäst
JoakimJ
SV: Intern eltillsats går hela tiden
« Svar #2 skrivet: 23 december 2024, 14:35:03 »
Inget fritidshus. 1 1/2 plans villa. Byggd 2007 i Stockholm. Tycker att den vid installation i början av året fungerat bra. Men nu när vi sänkt till 16 (bortresta) för att den inte ska dra så mycket så blev effekten tvärtom. Tillsatsen går hela tiden. Nu lite lägre efter att jag gick in och blockerade tillsatsen en kort stund. Men ändå tillsatsen igång.

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 2025
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Intern eltillsats går hela tiden
« Svar #3 skrivet: 23 december 2024, 15:14:27 »
Troligen är frånluftstemperaturen för låg för att återvinna från och då vill den kompensera med eltillskott för att hålla temperaturen. Har du möjlighet att läsa av frånluftstemperaturen samtidigt med rumstemperaturen? Då kan man se om du ev även har några förluster i frånluftsventilationen
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

JoakimJ

  • Gäst
JoakimJ
SV: Intern eltillsats går hela tiden
« Svar #4 skrivet: 23 december 2024, 15:21:27 »
Frånluft 18
Avluft -17

Innetemp 17

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 2025
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Intern eltillsats går hela tiden
« Svar #5 skrivet: 23 december 2024, 15:37:52 »
Men då går kompressorn och det är ju bra men...det kan hända att dess frekvens nu är begränsad eftrsom avluften är minus 17. Och det kan ju också vara en anledning att eltillskottet går igång. Ser du kompressorns aktuella frekvens?
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

JoakimJ

  • Gäst
JoakimJ
SV: Intern eltillsats går hela tiden
« Svar #6 skrivet: 23 december 2024, 15:39:37 »
Frekvens 84

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 2025
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Intern eltillsats går hela tiden
« Svar #7 skrivet: 23 december 2024, 15:41:19 »
Någon som har motsvarnde pump?? Som kan bedöma om 84 Hz är bra eller dåligt? Ligger väl en bit från max så begränsad verkar den ju vara
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

JoakimJ

  • Gäst
JoakimJ
SV: Intern eltillsats går hela tiden
« Svar #8 skrivet: 23 december 2024, 15:51:28 »
95 står som max i inställningarna

JoakimJ

  • Gäst
JoakimJ
SV: Intern eltillsats går hela tiden
« Svar #9 skrivet: 23 december 2024, 16:24:41 »
Kan tillägga att jag kopplade (myUplink) den till Tibber för ett tag sen. Inte upplevt att det strulat tidigare. Men nu när jag sänkt temp så mycket så tuggar eltillsatsen på

Utloggad uecjs

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Intern eltillsats går hela tiden
« Svar #10 skrivet: 23 december 2024, 17:22:42 »
Min klarar också bara ca 85Hz innan begränsningen går in och stryper. Men då ger ju kompressorn vad den kan med den avluftstemperaturen. Skumt, borde inte behövas så mycket eltillsats vid den utetempen :-\

Edit:Det är inte max inställd eleffekt du tittat på i appen, eller är det verklig förbrukning?
« Senast ändrad: 23 december 2024, 17:26:05 av uecjs »

Utloggad Nicke735

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 46
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Intern eltillsats går hela tiden
« Svar #11 skrivet: 23 december 2024, 17:32:38 »
Ta några skärmdumpar från appen

JoakimJ

  • Gäst
JoakimJ
SV: Intern eltillsats går hela tiden
« Svar #12 skrivet: 23 december 2024, 17:59:26 »
Inte maxvärdet, det är 6,5. Just nu kör den med 3.0 tillsats.
vet inte riktigt hur jag bifogar bilaga/bild? :-)

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 2025
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Intern eltillsats går hela tiden
« Svar #13 skrivet: 23 december 2024, 18:04:25 »
För bilder, regga dig som medlem först så ska det funka
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad JoakimJ

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Intern eltillsats går hela tiden
« Svar #14 skrivet: 23 december 2024, 18:09:58 »
Här kommer bilder

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!