Författare Ämne: F730 BS1 flöde  (läst 911 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad VictorHus13

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 60
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
F730 BS1 flöde
« skrivet: 20 december 2024, 11:48:33 »
Hej,
Jag har en fundering kring BS1 flöde.
Självklart så sänks flödet när filtret sätts igen men nu har något ”märkligt” hänt.
195m2 2 plans hus vid OVK ställdes fläkten in på 65% som då gav knappt 250 m3/h.
Kanalerna har väl blivit lite smutsiga efter 3 år men i höstas när jag bytte filter så gav 65% runt 220-230 m3/h.
Nu vintertid sänkte jag till 60% som gav väldigt nära 200-205m3/h.
Igår så bytte jag filter då flödet minskat ner till 190 eller liknande.

Och döm till min förvåning att jag får lägre värde på bs1 nu med nytt rent filter än innan. Nu måste jag ha 70% för att nå 205 m3/h.
Tror heller inte jag har permais då avluften varje avfrostning på 8min går upp till 5grader och jag har vatten i spillkoppen och hör när det lossnar små bitar som ”faller” ner till den.

Jag inbillar mig att det kommer in mer luft via ventilerna så utan att veta hade jag gissat det var 250m3/h på mätaren. Men så är det inte.

Jag har aldrig rört korr faktorn, den står på 0,86 men är inte ikryssad. Kan något ha hänt här på en vanlig omstart?

Kan filtret hamnat snett?
Kan det vara is på bs1 så den visar fel?

Inatt gick pumpen på låg hz därav konstiga värden. Därefter kört på 95hz och som synes har bs1 ökat lite varje cykel??
Förstår inte.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 4208
  • Karma +3/-1
SV: F730 BS1 flöde
« Svar #1 skrivet: 20 december 2024, 11:50:51 »
Jag vet inte, men rent teoretiskt borde luftgivaren damma igen med åren. Rätt märklig konstruktion på dem jämfört med bilars luftmassemätare. Byt/rengör inte filter med värmepumpen igång, eftersom obundet damm kan slinka vidare i pumpen på fel sida, t ex luftflödesmätaren och förångaren.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad VictorHus13

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 60
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F730 BS1 flöde
« Svar #2 skrivet: 20 december 2024, 11:55:21 »
Jag vet inte, men rent teoretiskt borde luftgivaren damma igen med åren. Rätt märklig konstruktion på dem jämfört med bilars luftmassemätare. Byt/rengör inte filter med värmepumpen igång, eftersom obundet damm kan slinka vidare i pumpen på fel sida, t ex luftflödesmätaren och förångaren.

Stänger alltid av pumpen när jag byter filter.

Antar jag borde köra bara tillsats någon timme för att säkerställa det inte är is, men eftersom avluften ändå stiger så fort kändes det inte som det borde vara det. Och den har ju inte gått hårt konstant i flera veckor heller då vädret är så varierande

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2813
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: F730 BS1 flöde
« Svar #3 skrivet: 20 december 2024, 14:07:27 »
Bs1 kan man rengöra med Luftmassesensor rengöring CRC AIR SENSOR CLEAN PRO typ. Ej blåsa hårt in i mätaren med tryckluft eller liknande. Bs1 sitter just under filtret i plastgallret ovan förångare, och har det kommit is i den, då är den rejält igenisad =)
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Utloggad VictorHus13

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 60
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F730 BS1 flöde
« Svar #4 skrivet: 20 december 2024, 14:17:06 »
Bs1 kan man rengöra med Luftmassesensor rengöring CRC AIR SENSOR CLEAN PRO typ. Ej blåsa hårt in i mätaren med tryckluft eller liknande. Bs1 sitter just under filtret i plastgallret ovan förångare, och har det kommit is i den, då är den rejält igenisad =)

Hmm låter inte som något jag bara testar hur som helst det.
Ja det med is var bara ”exempel”, kanske mer troligt smuts på den eller något liknande som är mer troligt.  För med kort och bra avfrostning är väl risken för ispåbyggnad minimal egentligen?
Får se hur den beter sig kommande dagar om den klättrar uppåt eller inte

Utloggad VictorHus13

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 60
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F730 BS1 flöde
« Svar #5 skrivet: 20 december 2024, 14:27:45 »
Påverkar värdet på BS1 någonting? Alltså påverkar det avfrostningen eller något annat om värdet är 200 eller 230?
Om nu verkligheten är 230 och inte 200?

Alltså används siffran i någon beräkning eller så?

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2813
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: F730 BS1 flöde
« Svar #6 skrivet: 20 december 2024, 20:10:42 »
på dem med elstavar kan de göra det när den räknar faktorn, men inte annars. vi anv crc sprayen på jobbet
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Utloggad VictorHus13

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 60
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F730 BS1 flöde
« Svar #7 skrivet: 20 december 2024, 20:24:08 »
på dem med elstavar kan de göra det när den räknar faktorn, men inte annars. vi anv crc sprayen på jobbet

Alla 730 har elstavar va? I avfrostningselementet? Var väl första 750 som inte hade det om jag förstått rätt?

BS1 visar högre och högre nu, höjts från 205 till 211 på ett dygn efter avfrostning.

Om jag har rätt går det 250+ nu, tycker absolut det susar lite mer i frånluftsdonen så jag är 95% säker på att den visar fel nu.
Och då den ökar så känns det ju ännu mer konstigt då det tyder ju på att isen smälter undan för undan??

Det svarta plastlocket på toppen av 730, är det bara lossa alla skruv? Måste något kopplas bort först? Pumpen stängas av?
Bs1 sitter väl ändå inne i inkommande frånluft så hur kommer man åt den utan att koppla loss frånluftskanalen?

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2813
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: F730 BS1 flöde
« Svar #8 skrivet: 21 december 2024, 05:38:20 »
Stäng av pumpen, och dra ut filtret, sen lossar du alla skruvar i själva plasten, och även på plåten nedanför, så kan du ta bort den svartaplastisoleringen, och genomskinliga plasten så kommer du åt bra.
Ja F730 kom ju ut med Elstavarna till avfrostningen, men de används inte vid varje avfrostning, det ska uppfyllas vissa kriterier.
Jag tycker det är konstigt, varför inte använda stavarna varje gång, hinner inte dra så mycket el, och då går avfrostningarna snabbt = mindre downtime för kompressor. Men allra bäst hade det varit att ha hetgasavfrostning, då hade kompressorn aldrig behövt starta och stanna en massa gånger per dygn. Det finns förbättringspotentioal på allt. tycker de har krånglat till det i onödan.
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Utloggad VictorHus13

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 60
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F730 BS1 flöde
« Svar #9 skrivet: 21 december 2024, 08:18:19 »
Ok körde enbart tillsats nu på morgonen och avluften steg upp till 18,5 grader på 40 min, och jag hörde ingen isbit ”lossna” och åka ner i plaströret som vid vanlig avfrostning.
Så ingen permais eller liknande iaf.

Stängde av och bytte filter igen (det som satt i var alltså 4 dagar gammalt och ingen smuts på).
Luftflödet innan avstängning var då 205.
Direkt efter jag startade så visade mätaren 248m3/h, för att sjunka ganska snabbt ned till 227 som den visar nu (sjönk på 3-4min).
Nu 15min senare är den stabil på 228 än så länge.

Fortfarande mindre än vad det borde vara historiskt, men får se hur det utvecklar sig under dagen efter några cykler.

P.S. Är det BS1 man ser när man dragit ut filterkasetten och lyser nedåt med en ficklampa? Sitter direkt under plastgallret så borde vara det? Eller det kanske är BT20?

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2813
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: F730 BS1 flöde
« Svar #10 skrivet: 22 december 2024, 06:33:17 »
Du har bs1 och bt 20 där bt20 är en vanlig tempgivar typ 5x20 mm kromad cylindrisk stav, bs1 är en svart plastgrunka som sitter på en liten hållare, men också fast i gallret.
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!