Ecoair 107 knas i avfrostning?
« skrivet: 24 november 2024, 21:39:31 »
Hej
Har som beskrivet i annan tråd här för några veckor sedan en 107a som har lite högre ljud från kompressorn än normalt.

Nu har ett nytt fel visat sig.
VP stoppar på " Hög hetgas"
Verkar som avfrosningsuret också gått i pension......
Tegelhus i östra Trelleborg på ca 90m2, byggt 1909 och troligen aldrig tilläggsisolerat därefter och som tidigare värmts med TMV kombipanna från 1976 vilken de sista två åren i liv slukade ca 30000kWh el sista året år och dessförinnan ca 3-3,5m3 olja.
Egeninstallerad CTC EcoEl med EcoAir 107 kördes igång 2009-01-04. Total elförbrukning har sedan dess pendlat mellan 18300 och 24000kWh. Att notera är att tvättstuga och pannrum fick egna radiatorer och MYCKET varmare klimat efter VP installation. Innetemperaturen har höjts några grader. Garaget har de senaste åren haft grundvärme i form av eltemper.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30397
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ecoair 107 knas i avfrostning?
« Svar #1 skrivet: 24 november 2024, 21:58:11 »
Tempgivaren till hetgasen kan mycket väl gett upp, fast högre kompressorljud är lite oroväckande.
Avfrostningsuret är tyvärr svindyrt som reservdel.
Jag skulle nog knåpa ihop nån avfrostningsstyrning själv om den börjar bli gammal.
Det borde inte vara så svårt att få ihop nått med en termostat + timer som ser till att den avfrostar varje timme under en viss utetemperatur?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Fredrik O.

  • Vindkraftsreparatör
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Trelleborg/Sverige
  • Antal inlägg: 59
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Ecoair 107 knas i avfrostning?
« Svar #2 skrivet: 26 november 2024, 12:12:58 »
Jag förberedde att tillverka eget avfrostningsur.
Testade dock först manuell avfrostning genom att med skruvmejsel vrida det mekaniska avfrostningsuret som sitter i min 107a. Var lite testande innan jag hittade rätt storlek på spårskruvmejseln.
Lyckades få till en avfrostning och med det fick jag reda på att 4-vägsventilen fungerade.
För att komma till tog av av hela toppen på 107an vilket var tur då jag hittade att "bulben" eller kapilärkroppen som känner temperaturen i elementet hade lossnat och hängde i luften då båda buntbanden som hållit den gått av.
Jag satte dit den på nytt på sin plats och nu har den själv avfrostat sedan i gårkväll.🙂
« Senast ändrad: 26 november 2024, 12:20:15 av Fredrik O. »
Tegelhus i östra Trelleborg på ca 90m2, byggt 1909 och troligen aldrig tilläggsisolerat därefter och som tidigare värmts med TMV kombipanna från 1976 vilken de sista två åren i liv slukade ca 30000kWh el sista året år och dessförinnan ca 3-3,5m3 olja.
Egeninstallerad CTC EcoEl med EcoAir 107 kördes igång 2009-01-04. Total elförbrukning har sedan dess pendlat mellan 18300 och 24000kWh. Att notera är att tvättstuga och pannrum fick egna radiatorer och MYCKET varmare klimat efter VP installation. Innetemperaturen har höjts några grader. Garaget har de senaste åren haft grundvärme i form av eltemper.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5224
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ecoair 107 knas i avfrostning?
« Svar #3 skrivet: 26 november 2024, 12:23:45 »
Jag förberedde att tillverka eget avfrostningsur.
Testade dock först manuell avfrostning genom att med skruvmejsel vrida det mekaniska avfrostningsuret som sitter i min 107a. Var lite testande innan jag hittade rätt storlek på spårskruvmejseln.
Lyckades få till en avfrostning och med det fick jag reda på att 4-vägsventilen fungerade.
För att komma till tog av av hela toppen på 107an vilket var tur då jag hittade att "bulben" eller kapilärkroppen som känner temperaturen i elementet hade lossnat och hängde i luften då båda buntbanden som hållit den gått av.
Jag satte dit den på nytt på sin plats och nu har den själv avfrostat sedan i gårkväll.🙂
Tur du har, det är avfrostningsurets växellåda som pajar och finns inte på kartan i landet. Lika på 105:an och 109:an, Det finns ett ersättningskit att köpa, för den nätta summan av ca 5,5 - 6,5 kkr. Har byggt en egen till en 109a och ingen märklig svårighet, ca för det är 3 kkr + jobb.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!