Tjena, sakkunniga!
Jag installerade en SMO 40, AMS 8 mot 1000liter ack.tank i våras. Har inte behövt producera värme förens nu då vi eldat mycket i vattenkaminen. Men nu tänkte jag sluta elda och lära mig saker om värmepumpen istället.

Som namnet antyder så är jag totalt grön på detta område och har frågor angånde gradminuter.
Jag har fast kondensering mot nedre delen av ack.tanken på 32grader. Igår ställde jag om så kompressorn startar på -500GM. Lågt jag vet men det ger mig lite tid för att hinna elda innan kompressorn startar tänkte jag. Framledningen till golvvärmen är ovanför BT25 i tanken. Elpatronen har jag ännu inte kopplat in. Hur som helst så körde jag hela dagen idag från kl 9 till 18 på bara VPn. Jag loggar GM, framlednings- och returtemperatur och tycker det ser konstigt ut. Bifogar bägge grafer. Varför sjunker inte GM när kompressorn går? Det var runt 0grader utomhus så pumpen borde väl orka utan tillsats? Och varför går framledningen så upp och ner? Är det normalt?
GM steg först efter att jag körde in varmvatten från kaminen runt kl 18.
Jo, GM föll ner till -1000 inatt men jag hade glömt att avblockera kompressorn igår kväll.