Nu har värmepumpen lagt av lagom till kylan. Jag har ofta hittat svar när jag läst poster här men denna gången har jag en funderingar jag ej finner svar på.
Innerdelen startar och och fläkten funkar men utedelen sätter aldrig igång. Efter ca 3 min blinkar innerdelen grönt kontinuerligt och utedelen blinkar rött 6 ggr.
Jag har följt felsökningen i servicemanualen men en punkt förbryllar mig.
Mellan S2 S3 ska man ha ”rated power” efter man kört igång emergency operation.
Här har jag 220v AC i 2 sekunder när relä x1 på innerdelen slår till efter en stund.
Konstigt tänkte jag eftersom det inte ska vara mer än 12-24v DC här.
Men kollar ni på bilden vid inringade röda ser ni att relät X1 tydligt sluter mellan fas på S1 till S3 när det drar.
Har jag ett trasigt innekort som ger 220V på S3 eller stämmer det så?