Författare Ämne: Dåligt med varmvatten CTC EcoEl med EcoAir värmepump  (läst 908 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad zyrrran

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Dåligt med varmvatten CTC EcoEl med EcoAir värmepump
« skrivet: 12 november 2024, 18:26:34 »
Hej!
Jag försöker hjälpa en granne som har problem med att de inte får riktigt varmt vatten med CTC EcoEl med EcoAir värmepump. Det har fungerat tidigare men sedan en tid tillbaka så blir vattnet inte riktigt varmt. Jag har startat Varmvatten höjningen då den var avstängd. Pannan står på 50grader och den nedre pannan står på 37(40). Går det att höja värdet för varmvatten någonstans? De vill inte att elpatronen skall gå in utan att värmepumpen skall göra jobbet. De är bara 2 personer i hushållet så de skall ju inte behöva använda Extra varmvatten funktionen. Och som sagt det har fungerat tidigare. Någon som har tips på vad som kan vara fel?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30397
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Dåligt med varmvatten CTC EcoEl med EcoAir värmepump
« Svar #1 skrivet: 12 november 2024, 19:41:36 »
Det kan ju vara blandningsventilen på varmvattnet som fastnat?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad zyrrran

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Dåligt med varmvatten CTC EcoEl med EcoAir värmepump
« Svar #2 skrivet: 13 november 2024, 07:57:03 »
Tack för svar, vi kollar blandarventilen. Men är det rätt att det skall vara 37(40) i nedre pannan som jag tolkar skall vara varmvattnet? Vi har en IVT värmepump och vårt varmvatten brukar vara på 52grader.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 4174
  • Karma +3/-1
SV: Dåligt med varmvatten CTC EcoEl med EcoAir värmepump
« Svar #3 skrivet: 13 november 2024, 08:45:46 »
Den nedre delen är tänkt att hålla uppvärmningssystemstemperatur för att få bra verkningsgrad. Så det ser riktigt ut. Många har lite högre övre temperatur inställd än vad ni har. Hade höjt en smula tror jag. Men kolla blandningsventilen först.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad zyrrran

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Dåligt med varmvatten CTC EcoEl med EcoAir värmepump
« Svar #4 skrivet: 16 november 2024, 12:50:21 »
Nu har vi motionerat blandningsventilen och satt upp den på högsta samt höjt värmen på pannan till 55°c.
Ser att värdet på nedre pannan står på 47°C är det korrekt eller skall jag höja det värdet också?
Undrar också vad VP In/Ut °C står för.
Och bara så jag har förstått det rätt så skall inte Elpatronen gå mer för att vi höjt värmen på pannan utan det sköter värmepumpen nu när det är +7°C utomhus.
Blev många frågor :)

Utloggad helmholz

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Kan värmepumpar
SV: Dåligt med varmvatten CTC EcoEl med EcoAir värmepump
« Svar #5 skrivet: 17 november 2024, 11:13:04 »
Man kan ju alltid ändra värmepumpens arbetsområde i servicemenyn...höja den nedre siffran några grader.. håller man runt 50 grader i nedre pannan brukar man slippa elpatron...men det varierar naturligtvis från fastighet till fastighet...patronen i nedre pannan är ju spärrad..den övre patronen går in vid behov..kolla börvärdet..
Hus byggt 1938. 86+50kvm. EcoEl, CTCconverter och EcoAir 408 . Toshiba RAS-B13GKVP-E Luft/luft.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 4174
  • Karma +3/-1
SV: Dåligt med varmvatten CTC EcoEl med EcoAir värmepump
« Svar #6 skrivet: 17 november 2024, 12:06:13 »
VP står för värmepump. Så när den går där ute så gäller dessa värden, vad den hämtar (in) och vad den sen höjer till och lämnar i pannan (ut).
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!