Boverkets byggregler säger att max medel U-värde får vara 0,3 W/m² K, och med en omslutande area på 360 m² blir det 4 kW transmissionsförluster räknat på mellan-Sverige typ Sundsvall.
Ventilationsförluster blir 3 kW och varmvatten 0,45 kW
Totalt effektbehov vid DUT blir 7,45 kW, som ger ett energibehov på 21 000 kWh per år.
(uppskattade värden)