Hej på er.

Jag har en bergvärmepump från IVT som inte riktigt kommer överens med mig. I förra huset hade vi en LVVP från IVT som det aldrig varit nåt strul med, men sedan vi flyttade och det börjar bli kallare har vi upptäckt att värmekurvan på pumpen är väldigt högt ställd utan att för den delen ge någon vidare värme om det inte går under nollan.

Mellan 0-15 grader känns det ganska ruggigt inne och temperaturen sjunker mot 19,5 grader. Slår det om till minusgrader håller vi runt 20,5-21 beroende på vindförhållanden.

Värmesystemet är (tyvärr) ett enrörssystem med fyra radiatorer (TP22 i varierande storlek på 500x1200-3000) per slinga, totalt 16 fördelat på fyra slingor. Pumpen är 9kW vad jag förstår. Huset är 170 kvm över/undervåning och är placerat i mörkaste Småland.

Cirkulationspumpen står på max, delta runt 7 grader. Inga termostater monterade på radiatorerna och ettrörskoppel på varje.

Värmekurvan ser ut som följer, tycker den är hög i varje fall för intervallet mellan 0-15 utan att för den delen ge ngn speciell värme.

+20 / 20
+15 / 26
+10/ 29
+5 / 32
0 / 35,5
-5 / 37
-10 / 39,5
-15 / 43

Kompressorn går korta stunder när det är plusgrader, vilket kanske inte är så konstigt.

Är det rimligt med, vad jag tycker, så hög värmekurva vid plusgrader? Verkar inte som det räcker för den delen heller, utan känns som jag måste ha högre. Har en känsla av att det är det förbannade enrörssystemet som ställer till en del, men att det blir sån skillnad så fort det slår över och blir kallare ute förvånar mig (som visserligen inte kan så mycket). 

Någon med erfarenhet av liknande situation? Kanske helt enkelt är så att nojjar i onödan utan värmekurvan är helt normal (fast läser man här verkar alla sitta med 25 graders framledning vid nollan och 25 grader inne ;) )

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30445
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Enrörssystem, framledning och plusgrader
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2024, 16:21:46 »
Tror nog att värmekurvan är ganska normal.
Var i landet finns huset?
Du får kolla att radiatorerna blir ljumma nertill när det är kallt ute så att de används effektivt?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

MDecibel

  • Gäst
MDecibel
SV: Enrörssystem, framledning och plusgrader
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2024, 16:44:06 »
Tror nog att värmekurvan är ganska normal.
Var i landet finns huset?
Du får kolla att radiatorerna blir ljumma nertill när det är kallt ute så att de används effektivt?
Måste nog registrera mig för det här var jobbigt :)

Oskarshamn, Småland. Radiatorerna har varit någorlunda ljumna i nederkant nätterna när temperaturen gått ner mot minusgrader. Vet inte riktigt vad som räknas som okej, men skiljer 6-7 grader mellan topp och botten på första radiatorn i slingan (tyvärr enda jag mätt på med IR-kamera).

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5230
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Enrörssystem, framledning och plusgrader
« Svar #3 skrivet: 07 oktober 2024, 17:47:29 »
Är det 1-rörs som du har, vet du det. om så är, hur många element ligger på slingan.

MDecibel

  • Gäst
MDecibel
SV: Enrörssystem, framledning och plusgrader
« Svar #4 skrivet: 07 oktober 2024, 17:55:01 »
Är det 1-rörs som du har, vet du det. om så är, hur många element ligger på slingan.
Det är enrörssystem, seriekopplade element. Fyra radiatorer per slinga.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5230
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Enrörssystem, framledning och plusgrader
« Svar #5 skrivet: 07 oktober 2024, 18:09:55 »
OK  och 4 element, nere på kopplet sitter det som ett lock, sexkant, under det finns en inställning, insex lite större. Som en tumregel som brukar fungera. Vrid den i botten och sedan ut till kant. Håll reda på hur många varv det är. Vrid ner i botten igen. Tex om det är 4 varv och 4 element, så ska den vridas ut 1 varv, nästa element 2 varv osv, är det 5 varv så blir det 1,25 varv på första 2,5 på nästa osv. Det sista blir då helt öppet med början på 1,25 varv. Det är en förbigång i kopplet, en del pytsas upp i elementet och det andra går förbi. När du har justerat första, så känn på rören som går till kopplet, båda ska vara varma + värme till elementet, lika på dom andra med.

MDecibel

  • Gäst
MDecibel
SV: Enrörssystem, framledning och plusgrader
« Svar #6 skrivet: 07 oktober 2024, 18:24:59 »
OK  och 4 element, nere på kopplet sitter det som ett lock, sexkant, under det finns en inställning, insex lite större. Som en tumregel som brukar fungera. Vrid den i botten och sedan ut till kant. Håll reda på hur många varv det är. Vrid ner i botten igen. Tex om det är 4 varv och 4 element, så ska den vridas ut 1 varv, nästa element 2 varv osv, är det 5 varv så blir det 1,25 varv på första 2,5 på nästa osv. Det sista blir då helt öppet med början på 1,25 varv. Det är en förbigång i kopplet, en del pytsas upp i elementet och det andra går förbi. När du har justerat första, så känn på rören som går till kopplet, båda ska vara varma + värme till elementet, lika på dom andra med.

Har inga sådana koppel, det sitter TP-flex från Purmo på Thermopanel V4-element. Samtliga är utskruvade 4,5 varv vilket enligt manualen ska ge ungefär 35% flöde genom elementet. Om jag inte helt misstolkar det. Kanske ska skruva in skruven istället då på 2, 3 och 4 i slingorna.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5230
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Enrörssystem, framledning och plusgrader
« Svar #7 skrivet: 07 oktober 2024, 18:32:36 »
Du ska skuva in 1 2 3 , med dividering av 4 varv. 4 helt ute. som jag skrev

MDecibel

  • Gäst
MDecibel
SV: Enrörssystem, framledning och plusgrader
« Svar #8 skrivet: 07 oktober 2024, 19:01:11 »
Du ska skuva in 1 2 3 , med dividering av 4 varv. 4 helt ute. som jag skrev
Okej, då har jag nog missuppfattat hur TP-Flex kopplet funkar. Jag trodde att flödet över första radiatorn skulle vara lägre (35%, 4,5 varv) för att sedan öka delflödet över nästkommande radiatorer genom att skruva in. Nu är jag förvirrad, haha! Men jag testar.


Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30445
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Enrörssystem, framledning och plusgrader
« Svar #9 skrivet: 08 oktober 2024, 10:27:24 »
Måste nog registrera mig för det här var jobbigt :)

Oskarshamn, Småland. Radiatorerna har varit någorlunda ljumna i nederkant nätterna när temperaturen gått ner mot minusgrader. Vet inte riktigt vad som räknas som okej, men skiljer 6-7 grader mellan topp och botten på första radiatorn i slingan (tyvärr enda jag mätt på med IR-kamera).

Låter helt OK.
Kolla övriga med.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!