Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
Nibe
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Nibe S1155 med VPB S 200 R - temperaturbegränsarlarm 167
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: Nibe S1155 med VPB S 200 R - temperaturbegränsarlarm 167 (läst 388 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
GurraFoppa
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
GurraFoppa
Nibe S1155 med VPB S 200 R - temperaturbegränsarlarm 167
«
skrivet:
07 oktober 2024, 10:34:26 »
Citera
Hej,
Jag har ett temperaturbegränsarlarm som återkommer vid varmvattenladdning - legionella höjning. Inget som varit ett problem under första driftåret. Någon som vet vid vilken temperaturbegränsaren skall lösa ut? Framledningstemperaturen verkar vara 68-69 grader när temperaturbegränsaren löser ut. Kan det vara fel på temperaturbegränsaren?
//Foppa
PS. Kontaktade Nibe men supporten kan inte eller vill inte svara på sådana frågor.
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29881
Karma +19/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Nibe S1155 med VPB S 200 R - temperaturbegränsarlarm 167
«
Svar #1 skrivet:
07 oktober 2024, 16:27:44 »
Citera
Kontrollera att framledningegivaren visar korrekt temperatur, vad visar VV-topp när den löser?
Kolla att det inte är luft i VV-slingan.
Om detta är OK så kanske den är trasig, den borde ju inte lösa under 80 C normalt.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
GurraFoppa
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
GurraFoppa
SV: Nibe S1155 med VPB S 200 R - temperaturbegränsarlarm 167
«
Svar #2 skrivet:
07 oktober 2024, 22:25:35 »
Citera
VV-top (BT6) visar 55,8 grader, framledningstemperaturen (BT2) är då 68,8 grader. Om framledningsgivaren är hel eller trasig är jag inte helt säker på just nu. Luft i vv-slinga känns lite långsökt då pumpen körts över ett år utan några problem.
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29881
Karma +19/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Nibe S1155 med VPB S 200 R - temperaturbegränsarlarm 167
«
Svar #3 skrivet:
08 oktober 2024, 10:24:42 »
Citera
På min 1245-8 så visar VV-topp 58 C när framledningen är 63 C vid legionellahöjningen.
Så antingen har du luft i VV-slingan eller visar BT2 för hög temp.
Om BT2 visar för mycket så förklarar det ingenting, men luft i VV-slingan skulle kanske förklara problemet.
Normalt så är det lite luft löst i vattnet och detta frigörs när vattnet värms upp, det vanligaste stället detta samlas på är VV-slingan.
Så man måste alltid lufta denna ett par gånger efter en installation och även om man behövt fylla på vatten i systemet.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
tipo874
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4384
Karma +5/-0
Kön:
tipo874
SV: Nibe S1155 med VPB S 200 R - temperaturbegränsarlarm 167
«
Svar #4 skrivet:
08 oktober 2024, 10:35:23 »
Citera
Kolla också hastighetsinställningen för värmebärarpumpen vid varmvattenproduktion. På min F1245-12 står den i Auto.
Loggat
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
https://spiff.hax.se/log.html
Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.
GurraFoppa
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
GurraFoppa
SV: Nibe S1155 med VPB S 200 R - temperaturbegränsarlarm 167
«
Svar #5 skrivet:
09 oktober 2024, 12:17:43 »
Citera
Hej, tack för i all info ni kommer med. Det är troligen legionella höjningen som har bidragit till att vi får larmet, möjligen kan det också höra samman med att jag har eltillsatsen blockerad och eventuellt höga temperaturer på inkommande köldbärare. Luft i VV slingan är kvar som en hypotes, har luftat VVB på QM22 men där var det ingen luft. En reflektion är att pumpen kanske använder eltillsats vid legionellahöjning. Om den är blockerad kan det leda till att pumpen får jobba till högre temp för att nå 55 grader.
För stunden (ska bort under 10 dagar) har jag "löst" problemet genom att ändra legionella höjningen till var 14:e dag samt ändrat köldbärarpumpen till "kontinuerligt 10 dagar" för att få jämnare temp på köldbärare då jag sett att inkommande temp ha varit upp mot 19 grader under period då larmet löst. Finns även en inställning "intermittent" som jag nu ändrat till men inte sett effekten av än. Ändrat varmvattenmängden till "Liten" dvs 48 grader.
Har även utbildat hustrun hur man återställer larmet. Med fronten demonterad är det ganska enkelt.
Varmvatten produceras nu till 48 grader utan larm och framledningtemperaturen blir max 63.3 60.7 59.4 58.7 resp 59.6 grader vid varmvattenproduktion. Jag har också värmebärarpumpen på auto så där är det lika.
Jag får återkomma i ärendet.
--- Komplettering ---
Har nu hittat i manualen att FQ10 bryter strömmen till eltillsatsen när temperaturen överstiger 89 grader. Står i installationsmanualen under kap 5 elinkopplingar. Då är frågan hur mycket det kan skilja i temperatur mellan FQ10 och framledningstemperaturen BT2 som är på 69 grader när FQ10 löser ut. De ser ut att sitta rimligt nära varandra.
Det jag skrev ovan om att eltillsatsen är blockerad är ett missförstånd, tydligen funkar det inte så att eltillsatsen är blockerad.
«
Senast ändrad: 09 oktober 2024, 13:26:44 av GurraFoppa
»
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
Nibe
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Nibe S1155 med VPB S 200 R - temperaturbegränsarlarm 167
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 851
dolda: 0
användare: 0
There aren't any users online.
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info