Författare Ämne: Nibe VMM300 framledningstemperatur  (läst 886 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

DanneN

  • Gäst
DanneN
Nibe VMM300 framledningstemperatur
« skrivet: 28 september 2024, 03:56:24 »
Fattar inte riktigt hur shunten fungerar, har ställt min framledningstemperatur till 50 och max till 80. Men redan vid 30 grader ligger shunten fullt öppen i automatik. Varför? Den ska väl bara öppna över 50 grader?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30446
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe VMM300 framledningstemperatur
« Svar #1 skrivet: 30 september 2024, 11:13:15 »
Shunten ska endast öppna när tillskott behövs.
Vid normal körning med värmepump ska den vara stängd.
Min framledning ska vara inställd på typ 20 C och Max ska aldrig ställas högre än vad som absolut behövs en riktigt kall vinterdag.

Nu skriver du inte vilken värmepump du har, men principen är att innetemperaturen ska styras ENBART med kurva/finsjustering i inställningarna på VVM300.
Det innebär att samtliga termostater i huset ska ställas på max när kurvan trimmas in.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Inloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 4209
  • Karma +3/-1
SV: Nibe VMM300 framledningstemperatur
« Svar #2 skrivet: 30 september 2024, 15:15:34 »
Varför du inte ska ställa den på 50 är att desto kallare vatten som "hanteras" desto bättre blir verkningsgraden för värmepumpen. Så systemet ska bara leverera exakt vad som behövs med hjälp av värmekurva och fröskjutning. Då sparar man cirka 30% av årsförbrukningen.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!