Författare Ämne: CE50 - byte av fläktkondensator  (läst 248 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 1962
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
CE50 - byte av fläktkondensator
« skrivet: 18 september 2024, 08:21:21 »
Så jag tyckte mig höra att fläkten gick lite ojämnt, svajade något i hastighet. Provade att ändra hastigheten till några av de förinställda ärdena, vissa ville den då inte ens starta på

Misstänkte kondensatorn, beställde en ny från JS Energi, bytte den igår kväll och nu går fläkten fint och jämnt på alla olika hastigheter. Skönt kunna fixa själv, ingen märkvärdig kostnad, helt ok efter 14 år!
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad BJohan

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 588
  • Karma +0/-0
SV: CE50 - byte av fläktkondensator
« Svar #1 skrivet: 25 september 2024, 14:20:52 »
Min CE65 är också 14 år. Jag fick en tempgivare utbytt nyligen. Eftersom jag har värmepumpsförsäkring måste jag ha en auktoriserad reparatör, men det blev ganska billigt ändå, 2800 kr. Själva givaren kostade 350 kr så det hade blivit billigt om jag bytte den själv. Det såg ganska enkelt ut.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 1962
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: CE50 - byte av fläktkondensator
« Svar #2 skrivet: 25 september 2024, 15:58:20 »
Det är så lite fel på dom här och när det ändå sker är det ju skönt med så låga kostnader ;)
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 925
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!