Nibe 1245 lp-larm vid värmetillverkning
« skrivet: 10 september 2024, 18:13:39 »
Hej!

Har ett bekymmer med min Nibe 1245-10 som är från 2011 eller 2012. Började med att den löste på larm 51, lågtryckspressostat. Sitter ett expansionskärl med Lk påfyllningsventil så jag körde igenom systemet med en "tunna" ifall det berodde på luft eller liknande i brinesystemet. Det hjälpte ej.

Upptäckte efter felsökning att den klarar av att göra varmvatten utan problem men så fort växelventilen slår över och ska göra värme så löser den ut efter nån enstaka minut. Man hör också att det börjar porla som tusan och tänkte att det är luft i värmekretsen. Har försökt lufta så mycket det går (har knappt kommit nån luft) men det porlar ändå.

Tog hem tunnan igen och denna gång blev spriten brun efter ca 24h genomkörning. (Kanske är orelaterat?)

Filter på KB och värmesida är rengjorda.
Hade ut en Nibe-åf som tyckte att alla tempar på larmloggarna var normala och han förstod inte varför den löser ut. Sett att en annan här hade samma symptom och han bytte expansionsventil och kondensor.

Känner inte för att byta saker i onödan så går det att felsöka vidare själv eller har ni några idéer?

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5230
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1245 lp-larm vid värmetillverkning
« Svar #1 skrivet: 10 september 2024, 19:22:47 »
Klarar att göra VV, då är det inte stopp i växlaren. Porlar då är det luft i värmedelen eller något som hindrar flödet ut på systemet. Har du kollat att växelventilen inte bråkar. Aii den inte öppnar mot huset som den ska. Vad för värme har du, golv eller element. Sätt allt i maxläge på termostater för GV och element och se vad som händer

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2813
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe 1245 lp-larm vid värmetillverkning
« Svar #2 skrivet: 10 september 2024, 19:34:29 »
har du mycket luft på "varma sidan" radiatorer eller golvvärmesidan?
Vanliga fel på dessa är spricka på hetgasrör, spricka på böj ut ur kompressor, trasig värmeväxlare.
Vad har du för värden på kbin och kbut ? när kompressor går
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Utloggad Groenberg

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
SV: Nibe 1245 lp-larm vid värmetillverkning
« Svar #3 skrivet: 10 september 2024, 19:42:43 »
Passande att den ändrar sina symptom nu när jag väl gjorde ett inlägg här.. Efter att den nu gått ca 1,5 vecka utan problem att bara göra varmvatten så löser den nu även ut när den ska göra varmvatten..

Kanske bara är en slump men igår försökte jag lufta systemet igen och tvångskörde växelventil och cirkpump för att se så det gick. Och kl 22 igår hade den löst ut på lp-larm.

Växelventilen gick när jag tvångskörde den samt att man hör hur flödet ändras iom att det porlar när den kör.

Nu kör jag bara golvvärme (öppnar upp till radiatorerna på övervåningen på vintern) och alla slingor är mestadels öppna, ej ändrat läge på dom på flera år.

DonPablo: Jag har som sagt försökt lufta precis överallt på värmesidan utan att det kommit nån luft att tala om.
Tidigare har jag haft dessa tempar enligt larmloggarna;
Kbin: 3.1 kbut 1.9
Kbin: 3.5 kbut -0.1
Kbin: 4.0 kbut -0.2
Osv

Nu har den löst 2 ggr även på varmvatten (igår kl 22 och nu när jag provade starta om) och då har jag dessa tempar på larmloggen:

Igår kl 22:
Kbin: 3.9
kbut: 2.4

Idag kl 19
Kbin: 3.5
Kbut: 2.6
Framl: 31.8
Retur: 28.1
Kondensor fram: 30.4
Drifttid 2 min.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30445
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 1245 lp-larm vid värmetillverkning
« Svar #4 skrivet: 11 september 2024, 10:10:16 »
Låter som pyspunka på kylkretsen.
Att den först löser ut LP vid husvärmning men inte VV-laddning beror på att trycket i kondensorn blir aningen högre vid VV-laddning.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Groenberg

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
SV: Nibe 1245 lp-larm vid värmetillverkning
« Svar #5 skrivet: 11 september 2024, 11:32:54 »
Ja det känns misstänkt. Nu när den även slutade göra varmvatten så har jag ringt en firma som kommer till veckan. Ska ta lös isoleringarna nån kväll innan dom kommer och se om jag ser nån spricka eller läckage.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2813
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe 1245 lp-larm vid värmetillverkning
« Svar #6 skrivet: 11 september 2024, 16:02:33 »
Du måste öppna modulen och kolla, slå över den på endast tillsats, du får höga hetgaser med låg soppamängd.
Har du haft luft på kbsidan?
Du kan leta efter oljeläckage inne i modulen.
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Utloggad Groenberg

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
SV: Nibe 1245 lp-larm vid värmetillverkning
« Svar #7 skrivet: 11 september 2024, 19:51:27 »
Tack för hjälpen hittils. Vad gills som höga hetgaser? Har sett att hetgasen varit över 100 ibland.
Har haft luft i KB länge men har tyvärr inte tagit tag i det iom att den har funkat ändå.

Har öppnat upp och ser inget oljeläckage nånstans. Det är ganska ärjat kring vissa kopparkopplingar dock.

Den har gått på tillsats sen igår.

Första bilden är vid kondensorn och andra bilden är på höger sida av pumpen framifrån.

Utloggad Groenberg

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
SV: Nibe 1245 lp-larm vid värmetillverkning
« Svar #8 skrivet: 11 september 2024, 19:55:08 »
Vet inte varför det blir så dålig kvalitet när jag lägger upp bilderna men hoppas det syns ändå där det är ärjat

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30445
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 1245 lp-larm vid värmetillverkning
« Svar #9 skrivet: 12 september 2024, 08:36:59 »
Tack för hjälpen hittils. Vad gills som höga hetgaser? Har sett att hetgasen varit över 100 ibland.

Det är ganska så högt, min 1245 går upp i ca 85 C på VV-laddning och ca 70 C vid husvärmning som max.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2813
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe 1245 lp-larm vid värmetillverkning
« Svar #10 skrivet: 12 september 2024, 17:39:06 »
Det ärgade spelar ingen roll, ser så ut på alla som är något år. 100 gradiga hetgaser är högt, min ligger som högst vid vv tillv, och då är den på 90 som mest.  Om inte du har pyspunka, kan du ha fel i expansionsventilen, eller igensatt torkfilter
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Utloggad Groenberg

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
SV: Nibe 1245 lp-larm vid värmetillverkning
« Svar #11 skrivet: 12 september 2024, 21:33:17 »
Tack för hjälpen, jag antar att jag inte kan felsöka själv längre utan rätt grejer. Får helt enkelt vänta och se vad kylfirman kommer fram till.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2813
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe 1245 lp-larm vid värmetillverkning
« Svar #12 skrivet: 11 oktober 2024, 05:43:40 »
Felet var trasig expventil, bytt och igång igen.
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30445
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 1245 lp-larm vid värmetillverkning
« Svar #13 skrivet: 14 oktober 2024, 16:13:58 »
Felet var trasig expventil, bytt och igång igen.

Haha, var det du som lagade grejerna?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Groenberg

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
SV: Nibe 1245 lp-larm vid värmetillverkning
« Svar #14 skrivet: 14 oktober 2024, 20:43:42 »
Japp verkar funka nu, fick lufta vb en hel kväll, var inte det lättaste få ut all luft. Den hade larm på låg kb ut vid kl 17 samma dag (vägrade återställa sig själv dock och har dubbelkollat att den är inställd på det men fick igång till slut) så rengjorde filtret på kb. Var ej särskilt skitigt, lite sandkorn, men den har ej larmat på det igen.
Lite lurigt när den lyser grönt trots att den bara kör elpatron pga det.

Sen löste den på hög kond men gissar det var pga all luft i vb. Fick tvångsköra cp och växelventil fram och tillbaka, då kom det en jäkla massa luft men nu har den gått felfritt sen dess  :) Nöjd med DonPablos jobb!

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!