Görs inga mätningar eller är det som kallad "parts canon" som felsökningsmetod? Mäter man nu matning till kompressorn, före och efter startkomponenter så kan man se vad som händer.
Reparatören kollade kompressordrift vid start och kopplade någon in apparat för att justera ÖH/UK men jag är osäker på om man kollade mätte spänningen från kompressor vid start.
Annars känns det lite som att det byts ut komponenter efter symptom i detta fall "motorskydd uppstart".
Jag vet ej om reparatörens justering har någon inverkan på hur kompressorn jobbar och varför kompressorn stundtals gör många avbrott vid varje varmvattenuppvärmning.
Det ska gå att koppla om avfrostningsenheten på 490 för att möjliggöra tidsstyrning om det är den som krånglar, verkar inte framgå i någon manual till 690, går det att göra samma sak för denna VP?