Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: 2040/2050 kondensor  (läst 519 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad tomtom

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 81
  • Karma +0/-2
2040/2050 kondensor
« skrivet: 17 juni 2024, 09:30:03 »
Hej!
Funderar på ny f2050.
Kollat runt lite, och på bilder (ej foton) ser det ut som att kondensorn saknar isolering.
Det är väl inte möjligt?

Ser också att 6:an som är mest aktuell saknar kompressorvärmare.

Utloggad tomtom

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 81
  • Karma +0/-2
SV: 2040/2050 kondensor
« Svar #1 skrivet: 17 juni 2024, 16:28:45 »
Ringde Nibe, svaret är att den är isolerad.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30002
  • Karma +19/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: 2040/2050 kondensor
« Svar #2 skrivet: 18 juni 2024, 08:06:44 »
Men kompressornvärmare?
Det finns inget sånt på elritningen så frågan är om den saknas på 6-an?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad tomtom

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 81
  • Karma +0/-2
SV: 2040/2050 kondensor
« Svar #3 skrivet: 18 juni 2024, 08:22:51 »
Nej, kompressorvärmare finns ej.
Dåligt.
Men inte så svårt att lösa själv.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 4036
  • Karma +3/-1
SV: 2040/2050 kondensor
« Svar #4 skrivet: 18 juni 2024, 10:14:43 »
Finns väl i invertern? Lindningskompressorvärmare. Mät ström på kallstartad maskin.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!