Författare Ämne: F750: Hetgasbegränsning pga flödesproblem?  (läst 1627 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Elingenjorn

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
F750: Hetgasbegränsning pga flödesproblem?
« skrivet: 11 juni 2024, 13:48:30 »
Hej!

Min F750 fortsätter ge mig lite griller i huvudet, den här gången pga att den ofta hamnar i hetgasbegränsning vilket leder till att den vill slänga in tillsatsen lite onödigt tidigt. En observation är att detta inträffar när den ska värma upp radiatorvattnet och aldrig vid varmvattenkörningar. En annan observation är att problemet saktar ger med sig när värmepumpen har fått jobba ett tag. I våras var det t.ex inga problem att köra 120 Hz (full gas) under längre perioder.

Jag misstänker att det kan ha att göra med att det på något sätt blir flöde baklänges i bypassen eller liknande som gör att värmeproduktionen inte kan transporteras ut till elementen utan istället snurrar tillbaka till värmepumpen och "fastnar" i hög hetgas. Luftflödet ligger runt 190.

Tacksam för idéer på var jag ska felsöka?

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 4254
  • Karma +3/-1
SV: F750: Hetgasbegränsning pga flödesproblem?
« Svar #1 skrivet: 11 juni 2024, 18:46:56 »
Dags att renovera kylmodulen tycker jag det ser ut som, den verkar helt färdig.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad Elingenjorn

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F750: Hetgasbegränsning pga flödesproblem?
« Svar #2 skrivet: 11 juni 2024, 22:05:31 »
Ja, något fuffens är det, men vad kan det vara för något som gör att 1) Varmvattenproduktion med betydligt högre temp ger upphov till lägre hetgas samt 2) Varför blir det bättre efter en tids körning? Nibe skriver någonstans att det kan bli uppstartsproblem efter en längre tids avstängning?


Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2153
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: F750: Hetgasbegränsning pga flödesproblem?
« Svar #3 skrivet: 11 juni 2024, 22:43:44 »
Hej!

Min F750 fortsätter ge mig lite griller i huvudet, den här gången pga att den ofta hamnar i hetgasbegränsning vilket leder till att den vill slänga in tillsatsen lite onödigt tidigt. En observation är att detta inträffar när den ska värma upp radiatorvattnet och aldrig vid varmvattenkörningar. En annan observation är att problemet saktar ger med sig när värmepumpen har fått jobba ett tag. I våras var det t.ex inga problem att köra 120 Hz (full gas) under längre perioder.

Jag misstänker att det kan ha att göra med att det på något sätt blir flöde baklänges i bypassen eller liknande som gör att värmeproduktionen inte kan transporteras ut till elementen utan istället snurrar tillbaka till värmepumpen och "fastnar" i hög hetgas. Luftflödet ligger runt 190.

Tacksam för idéer på var jag ska felsöka?

Hej!

Min killgissning:
Kortslutning i en radiator nära värmepumpen.

Är alla raddar på full kastrull?

Låt VP:n skotta Gradminutrar, och känn därefter på alla element.

Är det ettrörs, eller tvårörssystem? Byggår?



Utloggad Elingenjorn

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F750: Hetgasbegränsning pga flödesproblem?
« Svar #4 skrivet: 12 juni 2024, 08:55:42 »
Tack för killgissningen! Du satte fingret på ett annat problem i detta hus (2-rörs, byggt sent 50-tal) och det är att radiatorerna inte har någon strypventil på returen! Det var en stor besvikelse när jag hade upptäckt det eftersom jag såg fram emot att gå runt med IR-kameran och trimma in radiatorerna så som jag hade gjort i ett annat hus (med STOR positiv inverkan på värmefördelningen i det huset). Alla raddar har vidöppna slottsvred, som jag planerar att byta mot nyare kranar där man kan ställa grundflödet. Jag har för mig att jag har sett att det finns insatser som passar i "huset" som slottsvredet sitter i...

« Senast ändrad: 12 juni 2024, 09:01:37 av Elingenjorn »

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2153
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: F750: Hetgasbegränsning pga flödesproblem?
« Svar #5 skrivet: 12 juni 2024, 09:06:37 »
Tack för killgissningen! Du satte fingret på ett annat problem i detta hus (2-rörs, byggt sent 50-tal) och det är att radiatorerna inte har någon strypventil på returen! Det var en stor besvikelse när jag hade upptäckt det eftersom jag såg fram emot att gå runt med IR-kameran och trimma in radiatorerna så som jag hade gjort i ett annat hus (med STOR positiv inverkan på värmefördelningen i det huset). Alla raddar har vidöppna slottsvred, som jag planerar att byta mot nyare kranar där man kan ställa grundflödet. Jag har för mig att jag har sett att det finns insatser som passar i "huset" som slottsvredet sitter i...

"Gammalt" hus?,  eget vatten?, magnetit?

Rengjort eventuellt smutsfilter?

Gå in i värmepumpsmenyn, avancerat, gradminutinställningar, och välj -1500 GM, så börjar den skotta värme till radiatorerna (om inte stopp av värme är satt för lågt).

 Mät/känn sedan på rör/raddar, var värmen tar vägen/stannar.
« Senast ändrad: 12 juni 2024, 09:23:49 av kWhalp »

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 4254
  • Karma +3/-1
SV: F750: Hetgasbegränsning pga flödesproblem?
« Svar #6 skrivet: 17 juni 2024, 08:06:01 »
Tack för killgissningen! Du satte fingret på ett annat problem i detta hus (2-rörs, byggt sent 50-tal) och det är att radiatorerna inte har någon strypventil på returen! Det var en stor besvikelse när jag hade upptäckt det eftersom jag såg fram emot att gå runt med IR-kameran och trimma in radiatorerna så som jag hade gjort i ett annat hus (med STOR positiv inverkan på värmefördelningen i det huset). Alla raddar har vidöppna slottsvred, som jag planerar att byta mot nyare kranar där man kan ställa grundflödet. Jag har för mig att jag har sett att det finns insatser som passar i "huset" som slottsvredet sitter i...
Så läge du inte har småbarn som går och vrider så är det ingen praktisk funktionsskillnad att bara ställa med slottsvredet.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad Elingenjorn

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F750: Hetgasbegränsning pga flödesproblem?
« Svar #7 skrivet: 19 juni 2024, 21:18:03 »
Så läge du inte har småbarn som går och vrider så är det ingen praktisk funktionsskillnad att bara ställa med slottsvredet.

Det har du förstås helt rätt i. Barnen börjar bli såpass gamla att de inte nödvändigtvis pillar på allting. En möjlighet är kanske att göra en markering med en tuschpenna eller liknande så att man kan se om vredet har rört sig från grundinställningen.

Utloggad Elingenjorn

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F750: Hetgasbegränsning pga flödesproblem?
« Svar #8 skrivet: 18 september 2025, 13:32:16 »
Hej alla!

Jag lyfter min gamla tråd för att berätta att jag nu har fått mitt fel åtgärdat. Min apparat hade drabbats av oljekoksning ("svart klägg") vilket gav upphov till flödesproblem i kylkretsen samt delvis igensatta komponenter såsom torkfiltret och expensionsventilen. Jag har nu fått i princip allt utbytt (kompressor, förångare, kondensor..."the lot") och peppar peppar, ta i trä, hetgaserna verkar inte sticka iväg.

Det ska bli intressant att se hur den beter sig framöver när den kommer behöva jobba hårdare.

Enligt reparatören var det inte helt ovanligt med detta fel på F750 vilket i mitt fall yttrade sig som hetgasbegränsning redan vid låga Hz samt återkommande lågtryckslarm vid säsongsstart dvs augusti/september. En titt inuti maskinen avslöjade dessutom en helt igenisad förångare (redan innan expensionsventilen).

Det som fick mig på avvägar i felsökningen var att värmepumpen inte hade några uppenbara problem vid högre frekvenser samt att Nibes felmeddelande slätade över problemet med något i stil med att "lågtryckslarm är normalt efter långt stillestånd, tex vid säsongsuppehåll". Jo jag tackar... ::)

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 2044
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: F750: Hetgasbegränsning pga flödesproblem?
« Svar #9 skrivet: 18 september 2025, 13:46:17 »
Citera
oljekoksning ("svart klägg")

Va, hur kan det uppstå?? Fick man någon mer detaljerad förklaring?
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad Elingenjorn

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F750: Hetgasbegränsning pga flödesproblem?
« Svar #10 skrivet: 18 september 2025, 15:14:42 »
Va, hur kan det uppstå?? Fick man någon mer detaljerad förklaring?

Jag ställde den frågan till reparatören, men han hade inget bra svar. Jag gissar att det kanske beror på dålig olja, alltför höga temperaturer samt dålig kvalitet. Det är ju lite läskigt eftersom det betyder att samma fel kanske dyker upp igen efter en tid.  :o

Man kan söka på "black death" på nätet och få en del träffar. Bland annat denna länk nedan:
https://aircondition.com/tech/questions/what-is-black-death

Det skulle vara intressant att höra om t.ex DonPablo har sett detta (hittade inget sätt att tagga honom här).

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 2044
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: F750: Hetgasbegränsning pga flödesproblem?
« Svar #11 skrivet: 18 september 2025, 16:04:42 »
Citera
Det är ju lite läskigt

Naturligtvis, skulle jag också oroa mig för. För att inte tala om alla andra som har denna pump, finns ju några där ute. Om nu detta beror på ett ev konstruktionsfel eller val av lågkvalitativa komponenter
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2833
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: F750: Hetgasbegränsning pga flödesproblem?
« Svar #12 skrivet: 20 september 2025, 16:41:02 »
expansionsventilerna är ju rövdåliga i dessa pumpar, så inte helt omöjligt att den långa stunder legat och strypt, så att hetgaserna vart onormalt höga under månader och koksat oljan. Värt att hålla koll på HG i dessa maskiner.
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Utloggad Elingenjorn

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F750: Hetgasbegränsning pga flödesproblem?
« Svar #13 skrivet: 22 september 2025, 10:29:53 »
expansionsventilerna är ju rövdåliga i dessa pumpar, så inte helt omöjligt att den långa stunder legat och strypt, så att hetgaserna vart onormalt höga under månader och koksat oljan. Värt att hålla koll på HG i dessa maskiner.

Tack för ditt inlägg! Vad är normalt  :dt: hetgas - kondensor? Är det vanligt med så mycket som 50-60 celcius vid högre frekvenser? Hetgasbegränsningen verkar ju kicka in vid 110 celcius.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2833
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: F750: Hetgasbegränsning pga flödesproblem?
« Svar #14 skrivet: 25 september 2025, 05:12:51 »
hetgasen skall ligga ca 30-40 över kondensering, 50-60 är för högt, vi har nu ett fall hos en kund där framleding är 24, och hetgas 109
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!