Författare Ämne: Trykkfall i gulvvarmekrets - Ecodan HST20C-TM9HB innerdel  (läst 391 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Tnrfd

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Jeg opplever et problem der vanntrykket i gulvvarmekretsen gradvis synker, og jeg må etterfylle hver 1-2 uke.
Trykkfallet er konstant uavhengig av arbeidstemperatur.

Jeg har utført en trykktest på Ecodan-enheten ved å lukke isolasjonsventilene på alle fordelingsstokkene til gulvvarmekretsene, men trykket fortsatte å falle.
Jeg har også inspisert alle eksterne koblinger uten å finne noen lekkasjer.

Basert på dette antar jeg at lekkasjen er internt i Ecodan innedelen. Er det noen som har informasjon om hvor interne lekkasjer vanligvis kan oppstå på disse?
Jeg har ikke klart å identifisere noen lekkasje gjennom visuell inspeksjon.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29438
  • Karma +19/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Trykkfall i gulvvarmekrets - Ecodan HST20C-TM9HB innerdel
« Svar #1 skrivet: 22 maj 2024, 14:02:03 »
En ganska vanlig orsak till detta är att trycket i expansionskärlet (sitter i underdelen på Ecodan) är dåligt.
Då trycks vatten ut via säkerhetsventilen som sitter brevid kärlet.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Tnrfd

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Trykkfall i gulvvarmekrets - Ecodan HST20C-TM9HB innerdel
« Svar #2 skrivet: 31 maj 2024, 21:07:15 »
Sjekket trykket i ekspansjonskaret og det var 0,5bar. Har trykket det opp til 1bar nå.
Helt tørt rundt utløpet på sikkerhetsventilen.
Kom ut en del sort vann og partikler (gummi?) når jeg slapp ut trykket i systemet for å trykke opp ekspansjonskaret så muligens blæren er gåen.

Trykket faller fremdeles jevnt nedover :(

 

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29438
  • Karma +19/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Trykkfall i gulvvarmekrets - Ecodan HST20C-TM9HB innerdel
« Svar #3 skrivet: 01 juni 2024, 09:49:08 »
Om det kommer vatten från luftventilen så är gummiblåsan trasig, du behöver ett nytt expansionskärl.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Tnrfd

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Trykkfall i gulvvarmekrets - Ecodan HST20C-TM9HB innerdel
« Svar #4 skrivet: 01 juni 2024, 12:51:30 »
Rettelse:

Kom sort vann og litt grums ut av sikkerhetsventilen. Brukte den til å blø av vanntrykket.

Kom ikke vann ut av lufteventilen til ekspansjonskaret.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29438
  • Karma +19/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Trykkfall i gulvvarmekrets - Ecodan HST20C-TM9HB innerdel
« Svar #5 skrivet: 03 juni 2024, 10:53:37 »
OK, svartvatten beror nästan alltid på magnetit (järn som fälls ut).
Tråkigt att trycket inte stabiliseras, du måste hitta läckan.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!