Låter klokt att låta dem garantera att det kommer funka, men oavsett är det kanske inte en dum idé att sätta avstängningsventiler till tanken så att den går att byta ut mot större. Anledningen till tråden är dock främst för att jag vill ha problemet löst en gång för alla utan återbesök.
Eftersom du har VP går direkt på systemet så får du räkna med att du kan få justera flöden etc då delta på systemet förmodligen ändras med tank, om det blir som på mitt system så skiljer det c:a 3-2,5 grader lägre på framledning om man tar båda in i toppen. Men skriv upp hur värden är nu och se hur det sen skiljer sig efter.
Jag har loggat hela vintern så det är nog en bra utgångspunkt. Att få lägre framledningstemp är förvisso vad jag är ute efter (i alla fall fördröjd en liten stund framförallt när det är varmare ute och börvärdet är lägre), men däremot är jag osäker på var framledningstempen ska mätas. Ska man flytta framledningsgivaren till efter den externa cirkulationspumpen? Antar att mina kurvor som jag justerat under vintern annars inte stämmer?
Jag skulle vilja ha en förklaring varför 4-rörs kan vara bättre än 3-rörs? Gärna så detaljerad som möjligt.Jag har min åsikt, men kanske missar något.