Författare Ämne: CTC GSI 616 - Fel i programvara  (läst 6171 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad JockeHX

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 198
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: CTC GSI 616 - Fel i programvara
« Svar #90 skrivet: 22 maj 2024, 13:54:07 »
Med arbetstank och ökat VP pumpflöde kommer du att tappa COP plus extra energi till den externa pumpen. Det kommer nog bara att hjälpa vid startförloppet beroende pÃ¥ vilket flöde du behöver och storleken pÃ¥ tanken. Den gömda funktionen finns där fortfarande och den kickar in även under andra förhÃ¥llanden. Känns fel att CTC rekommenderar arbetstank, speciellt när grundproblemet är deras programvara. Det är inte rimligt att fastighetsägaren ska bygga om ett befintligt värmesystem för kompensera för ett fel i värmepumpens styrprogram. Jag undrar mer och mer vad det är för folk som jobbar där.   

Jag säger inte emot dig. Dock så kör jag interna pumpen på 75% idag bara för att få ner deltat och har lagt mig precis under där elementen börjar susa och jag tror med arbetstank kommer den behöva ställas ner ganska ordentligt. En extern pump till mitt värmesystem behöver nog inte köra på så högt flöde så kanske blir ökningen i förbrukning manuell.

Dessutom har jag rätt liten volym i systemet, jag tror inte mitt system mår dåligt av lite mer volym rent generellt. Framförallt vill jag ställa ner golvvärmen i garaget i temperatur under vintern mer än vad jag gör nu bara för att säkerställa att jag har lite mer volym och mer flöde. Bara där lär jag väl tjäna in lite.

Utloggad nisse175

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 187
  • Karma +0/-0
SV: CTC GSI 616 - Fel i programvara
« Svar #91 skrivet: 22 maj 2024, 14:52:26 »
Jag säger inte emot dig. Dock så kör jag interna pumpen på 75% idag bara för att få ner deltat och har lagt mig precis under där elementen börjar susa och jag tror med arbetstank kommer den behöva ställas ner ganska ordentligt. En extern pump till mitt värmesystem behöver nog inte köra på så högt flöde så kanske blir ökningen i förbrukning manuell.

Dessutom har jag rätt liten volym i systemet, jag tror inte mitt system mår dåligt av lite mer volym rent generellt. Framförallt vill jag ställa ner golvvärmen i garaget i temperatur under vintern mer än vad jag gör nu bara för att säkerställa att jag har lite mer volym och mer flöde. Bara där lär jag väl tjäna in lite.

Jag undrar vilket delta och flöden man ska ställa in för? Dom som kan säger säkert att man räknar på detta och ställer in därefter. Men kör man efter guide här med att kör fullt på VP, alla termostater öppna och ställ in delta på element så blir det lite mer klurigt för er då ni har fast flöde och kompressor sköter effekten.

Men om man helt enkelt tvingar upp VP på max och ställer in efter det kan det inte bli bra då? Kan ju vara så att det brusar för att det är för strypt med?

Utloggad KVS

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 50
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: CTC GSI 616 - Fel i programvara
« Svar #92 skrivet: 23 maj 2024, 11:28:51 »
VB flödet till en radiator justerar man in normalt under den lite kallare årstiden så att man får runt 8-10 graders DT över radiatorn. Det ger sig själv att DT över VP kommer att ligga där omkring eller kanske någon grad över t.o.m, så det måste anses som helt normalt. I mitt fall har jag begränsat VP till 60 rps och har då ett DT som motsvarar vad jag får i genomsnitt i mitt värmesystem. När VP reglerar ner effekten minskar DT över VP, dvs det blir vad det blir eftersom cirk.pumpen ligger på samma varvtal.

Enligt trådar i forumet bör DT över VP kondensorn för bästa effekt ligga runt 6-10 grader för R-407C som vi har i GSi616. I min förra on-off VP med R-410A hade jag justerat VB flödet så att jag fick 7-8 graders DT.

Det är för mycket bortförklaringar från CTC. Vad kostar det i tid och pengar för CTC att korrigera deras feltänk i programmet ? Runt 1 timme för en programmerare skulle jag tro.
I slutändan kanske det bara är en fråga om prestige.



Utloggad nisse175

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 187
  • Karma +0/-0
SV: CTC GSI 616 - Fel i programvara
« Svar #93 skrivet: 23 maj 2024, 13:15:27 »
VB flödet till en radiator justerar man in normalt under den lite kallare årstiden så att man får runt 8-10 graders DT över radiatorn. Det ger sig själv att DT över VP kommer att ligga där omkring eller kanske någon grad över t.o.m, så det måste anses som helt normalt. I mitt fall har jag begränsat VP till 60 rps och har då ett DT som motsvarar vad jag får i genomsnitt i mitt värmesystem. När VP reglerar ner effekten minskar DT över VP, dvs det blir vad det blir eftersom cirk.pumpen ligger på samma varvtal.

Enligt trådar i forumet bör DT över VP kondensorn för bästa effekt ligga runt 6-10 grader för R-407C som vi har i GSi616. I min förra on-off VP med R-410A hade jag justerat VB flödet så att jag fick 7-8 graders DT.

Det är för mycket bortförklaringar från CTC. Vad kostar det i tid och pengar för CTC att korrigera deras feltänk i programmet ? Runt 1 timme för en programmerare skulle jag tro.
I slutändan kanske det bara är en fråga om prestige.

Men är det inte detta som är lite av problemet att delta kanske är för en lägre Hz vid start? (Förutom programvaran) Den blir ju lite bakvänd med fast flöde. Vad det en 4-16 nu? och den gamla?

Utloggad KVS

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 50
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: CTC GSI 616 - Fel i programvara
« Svar #94 skrivet: 23 maj 2024, 15:33:01 »
Men är det inte detta som är lite av problemet att delta kanske är för en lägre Hz vid start? (Förutom programvaran) Den blir ju lite bakvänd med fast flöde. Vad det en 4-16 nu? och den gamla?
Problemet är att CTC har en funktion som inte brukaren kommer åt och funktionen har inte någon uppenbar funtion att fylla, alla fall inte i mitt värmesystem. Den stoppar VP godtyckligt så fort framledningen ligger 5 grader över börvärdet, den tar inte hänsyn yill gradminuterinställningen. Sedan ligger VP och kör 3 minuter, sedan stopp 10 minuter osv. utan att arbeta hem några gradminuter alls i princip.

På min VP då den under start i 3 minuter kör på 50 Hz (=10,5 kw) för att säkerställa smörjningen får jag runt 8 graders DT över VP vilket är ett normalt värde i ett radiator system. Vid varmare väder ligger ofta VB bara någon grad under börvärdet när VP startar. Så ganska enkelt att räkna ut att framledningen kommer att överskrida börvärdet med 5 grader då. Sedan, om inte VP har stoppat redan, tar det ytterligare 3-4 minuter innan VP har hunnit minskat ner till 20 Hz, och då har jag 4 graders DT över VP.

Funktionen kickar också in när VP är i gång (t.ex. 20 Hz=4,2 kw med framledning 4 grader över börvärdet) och programmet registrerar en höjning av utetemp eftersom då sänks börvrdet enligt den kurva man har valt. Samma sak om man ändrar till en lägre kurva eller aktiverar semesterfunktionen när VP är i drift.

Med min tidigare 7 kW on/off pump låg jag på 6-8 starter per dygn. Nu med 4,2 kW min kapacitet upp till 80 starter per dygn. Jag installerade den nya 4-16 kW efter att jag kompleterat med ett borrhål till.

Det är inget fel på flödena eller våra värmesystem. Det är inget problem med storleken på VP, utan det är en fråga om hur CTC har designat deras styrprogram.


Utloggad nisse175

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 187
  • Karma +0/-0
SV: CTC GSI 616 - Fel i programvara
« Svar #95 skrivet: 23 maj 2024, 16:22:12 »
Problemet är att CTC har en funktion som inte brukaren kommer åt och funktionen har inte någon uppenbar funtion att fylla, alla fall inte i mitt värmesystem. Den stoppar VP godtyckligt så fort framledningen ligger 5 grader över börvärdet, den tar inte hänsyn yill gradminuterinställningen. Sedan ligger VP och kör 3 minuter, sedan stopp 10 minuter osv. utan att arbeta hem några gradminuter alls i princip.

På min VP då den under start i 3 minuter kör på 50 Hz (=10,5 kw) för att säkerställa smörjningen får jag runt 8 graders DT över VP vilket är ett normalt värde i ett radiator system. Vid varmare väder ligger ofta VB bara någon grad under börvärdet när VP startar. Så ganska enkelt att räkna ut att framledningen kommer att överskrida börvärdet med 5 grader då. Sedan, om inte VP har stoppat redan, tar det ytterligare 3-4 minuter innan VP har hunnit minskat ner till 20 Hz, och då har jag 4 graders DT över VP.

Funktionen kickar också in när VP är i gång (t.ex. 20 Hz=4,2 kw med framledning 4 grader över börvärdet) och programmet registrerar en höjning av utetemp eftersom då sänks börvrdet enligt den kurva man har valt. Samma sak om man ändrar till en lägre kurva eller aktiverar semesterfunktionen när VP är i drift.

Med min tidigare 7 kW on/off pump låg jag på 6-8 starter per dygn. Nu med 4,2 kW min kapacitet upp till 80 starter per dygn. Jag installerade den nya 4-16 kW efter att jag kompleterat med ett borrhål till.

Det är inget fel på flödena eller våra värmesystem. Det är inget problem med storleken på VP, utan det är en fråga om hur CTC har designat deras styrprogram.

Jag försöker bara hjälpa och förstå för det är intressant för en annan med att lära sig mer.

Men om nu slingan och delta är inställt för en 7 kW och du har en 4-16 är den inte alldeles för stor då mot inställd system? Att den startar upp mot 80 ggr/dygn kan ju inte funka bra om det är en inverter, ska den inte typ gå hela tiden förutom nu då när det är varmt ute, om den stannar och har sig så blir den inte av med värmen som den vill oavsett temp, flödet är ju samma hela tiden. Bör man inte utgå från typ 16 kW när man ställer in flödet när man har fast flöde?

Utloggad KVS

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 50
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: CTC GSI 616 - Fel i programvara
« Svar #96 skrivet: 23 maj 2024, 22:07:47 »
Jag försöker bara hjälpa och förstå för det är intressant för en annan med att lära sig mer.

Men om nu slingan och delta är inställt för en 7 kW och du har en 4-16 är den inte alldeles för stor då mot inställd system? Att den startar upp mot 80 ggr/dygn kan ju inte funka bra om det är en inverter, ska den inte typ gå hela tiden förutom nu då när det är varmt ute, om den stannar och har sig så blir den inte av med värmen som den vill oavsett temp, flödet är ju samma hela tiden. Bör man inte utgå från typ 16 kW när man ställer in flödet när man har fast flöde?
Jag har justerat flödet. Jag har samma delta nu med 50 rps (10,5 kW) som jag hade med 7 kW pumpen. För övrigt har jag begränsat max rps till 60 rps (finns en parameter för det) och jag har då runt 10 graders DT vid 60 rps och det är helt normalt. 60 rps har jag bara sett när den gör VV men har då ett högre flöde som ger 4-5 graders DT för at hålla nere hetgastempen. Specifikationen i manualen säger max 15 graders DT vid max (80 rps) vid ett mindre VB flöde än jag har idag. Fick det även bekräftat av CTC innan installationen av VP att det var OK att köra med även högre DT än 15 grader utan att den skulle stoppa eller orsaka några problem.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!