0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Nu kan jag se din anläggning!Kylkretsens värden ser bra ut,.ty:Förångaren är kall -16.9°C, där -17°C är mininum innan förångningsbegränsningen bromsar kompressorn/förångartemperaturen.Avluften är -13.7°C, det är bra!Suggas 0.3°C, ungefär samma som mig, OK.Hetgas 87°C, OK, rätt långt från hetgasbegränsningen.Men lite låg maxfrekvens (75 av 75 Hz), men det kan ha med er kalla frånluft/rumstemperatur att göra (19°C frånluft / rumstemperatur). Sen har du kallare än -8°C ute, då brukar maxtillåtna frekvensen sjunka.Tyvärr går din elpatron på 4.5kW, vid -8°C med "full" kompressor. Nåt käkar enorma mängder energi i ert hus?Möjligen har du en extremt fuktig platta? Men du säger att identiska hus har mycket lägre förbrukning?Har du möjlighet att beskriva ytorna/huset? E.g, isoleringsgrad i väggar, tak, eventuellt uterum, garage, antal frånluftsventiler, friskluftsventiler.Sen är jag lur på hur du/de ställt in Upnor?
Jag bifogar dokument från när dom mätte lufttäthet en och planlösning. I stora rummet och sovrummen har vi ryggåstak. Vi har 1 frånluftsventil i stora rummet och sedan 1 i dusch och 1 i badrum. Friskluftsventiöer sitter i varje fönster och sedan har vi 3 större. 1 i sovrum, 1 vid entren och 1 i stora rummet. Inget uterum eller garage som värms av pumpen.
Ok! Inga energislukare dvs!Hur stor höjd i vardagsrummet, och hur stora fönster i vardagsrummet?Ni har ganska stort hus sett till klimatskalet, är det takhöjden som gör det?Eller är huset förberett för att inreda vinden?
Det är en en plans, jag skickar in bilden över takhöjden.
Men dina grannar har samma husmodell, eller bara samma boyta 130 m² ?Min okunskap, ryggåstak är energislukande tyvärr, men känns blodigt med 4.5kW elpatron!
Dom bor någon mil bort men dom har samma ryggåstak.
Okej! Haha, "grannar" några mil bort i Jämtland! Samma byggår? Samma husmodell?Hur stora är fönstren i vardagsrummet?
Ja nästan Samma byggår, klart samtidigt. Samma husmodell.Fönstren är 110x200 cm
Ok, många bäckar små, som leder till elpatronssjå.Blöt platta.Stora fönster.Semi-hög takhöjd (ryggåstak).Eventuellt bor ni i en kallhåla (ser att utomhustempen dippat ned mot -12°C på nätterna?)IHar kikat på dina värden igen, 80 Hz, 0 kW elpatron, och allt ser bra ut vid -2°C ute.Det enda som återstår, förutom Nibes svar på avfrostningselementet, är hur Upnor-golvvärmesystemet lirar.Visst kör ni full fräs på termostaterna i alla rum, förutom enstaka rum där ni vill ha svalare? (typ sovrum, men å andra sidan har ni redan kallt inne så-att-eh...)
Man justerar innetemperaturen med värmekurvans lutning och parallellförskjutning. Är det kallt ute och kallt inne ska man öka lutningen på värmekurvan (=värmekurvans nummer) och vice versa. Är det milt ute och kallt inne ska man öka parallellförskjutningen uppåt och vice versa.
Nu börjar mina frågor ta slut.. Men Är det i justering av flödet i olika slingorna i golvvärmen som gör värmen sjunker i vissa rum och i andra rum stiger dom?Se bild. Trots inställt på max då sjunker tempen i hallen men badrummet är hyfsat jämt